Прокладка кабеля в расценке ФЕР25-13-001-01

Прокладка кабеля в расценке ФЕР25-13-001-01

Прокладка кабеля в расценке ФЕР25-13-001-01
 
Добрый день уважаемые коллеги!
Возник вопрос,сколько метров прокладки кабеля учтено в расценке ФЕР25-13-001-01? В спецификации указано 213 м кабеля для 2-х стоек КИП. Нужно ли брать дополнительно прокладку кабеля или же в данную расценку всё включено?
Изменено: Виктория - 17.08.2020 17:27:47
Похожие темы:Найти еще: кабеля фер
Прокладка кабеля методом ГНБ
... расценок  Выбрать  по диаметру трубы близкой  к проектной. Материалы неучтеные принять  по проекту. 8. ФЕР 04-01-080-02  демонтаж  установки ГНБ. 9. ФЕР 34-02-003-01 ну  и прокладка самого  кабеля.  10. ФЕРм 08-02-200-01 Постановка  УКПТ - уплотнитель кабельных каналов  по  одному  на каждый  конец  трубы  ГНБ  после  прокладки кабеля....
Расценка,плита для закрытия кабеля пзк 240х480х16 с надписью "осторожно кабель"?
Автор: Елена Барсукова. "Ольга пишет: "Анастасия (/forum/user/19653/) пишет: ФЕРм08-02-143-... Покрытие кабеля, проложенного в траншее, плитами из полимернаполненных материалов... " в ТЕР нет таких расценок " Применяйте расценку в ФЕР, это разрешается при отсутствии в ТЕР. Если вы работаете в Гранд-смете, то добавьте индексы для ФЕР в "Параметры сметы - Индексы"; ...
Муфты в ФЕР на кабель МАГЭКО
Автор: Дарья. Подскажите, какую расценку ФЕР применить при монтаже муфт на высокочастотном симметричном кабеле МАГЭКО 4х4х1,2 (7х4х1,2). Прямые, стыковые.
База Московской области
... "застолбили" ТЕРм8 (с одной расценкой,как мне помнится,на покрытие кабеля в траншее).      Так что составлять смету нужно в ТЕР или ТСНБ(что ... ... монтажные и п/наладочные работы (коих нет в ТЕРах) использовать сборники ФЕР.
Расценка ФЕР на демонтаж и монтаж оптико-волоконного кабеля
Автор: Анна Сашенкова. Подскажите пожалуйста какую расценку в ФЕР нужно взять для демонтажа и монтажа оптико-волоконного кабеля?Смета по выправке одной опоры.
 
Нисколько. Стойки сами по себе, Кабель сам по себе.  
"Дело не в дороге, которую мы выбираем; то, что внутри нас, заставляет нас выбирать дорогу." William Sydney Porter
 
В составе работ есть прокладка кабеля в канале
 
Скорее всего имеется ввиду патч корд, а сам кабель нужно добирать (как в монтажных сборниках).
 
Цитата
Виктория пишет:
расценке ФЕР25-13-001-01? В спецификации указано 213 м кабеля для 2-х стоек КИП. Нужно ли брать дополнительно прокладку кабеля или же в данную расценку всё включено?
В расценке учтена Прокладка кабеля в канале стойки.

Прокладка остального кабеля расценивается дополнительно
VkOkMm
Читают тему (гостей: 1)
Видеоуроки
Добавление расценок (20)
Полный обучающий видеокурс по работе в программе ГОССТРОЙСМЕТА: Добавление расценок при помощи Мастера переноса
Добавление подразделов в смету (43)
Добавление подразделов в локальную сметуПолный обучающий видеокурс по работе в программе ГОССТРОЙСМЕТА:
Документы сметчика
Федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета (по состоянию на 09.10.2019 г.)
Об утверждении Порядка определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной цены единицы товара, работы, услуги при осуществлении закупок в сфере градостроительной деятельности (за исключением территориального планирования) и Методики составления сметы контракта, предметом которого являются строительство, реконструкция объектов капитального строительства
Сборник базовых цен на проектные работы для строительства, осуществляемые с привлечением средств бюджета города Москвы.
Сертификация сметчиков
Сертификация сметчиков
Подтвердите свою квалификацию в области ценообразования и сметного нормирования в строительстве — получите сертификат специалиста или специалиста высшей категории.