Покрытие кабеля кирпичом - какие расценки применить

Покрытие кабеля кирпичом - какие расценки применить

Покрытие кабеля кирпичом - какие расценки применить
 
Добрый день! Покрытие кабеля кирпичом общая длина 640 метров, из них две кабельные линии покрываются кирпичом 636 метров, и следующие две кабельные линии - кирпичом 4 метра. Применила расценки ФЕРм08-02-143-01 -640 м., вторую расценку - ФЕРм08-02-143-02 (каждого последующего) - 640 м. Это правильно? Спасибо. (Наружные сети)
 
в принципе правильно. но я бы разделил по линиям. 636 и 4 если это разные. акты проще писать...
 
Если кабель лежит в одной траншее, то по ниткам делить нельзя, применяется на каждый последующий, но если в разных, то нужно разделить по ниткам (уже не на каждый последующий, а каждый раздельно)
VkOkYaMm
Читают тему (гостей: 1)
Видеоуроки
Сводный сметный расчет (8)
Видеокурс по ПК ГРАНД-Смета с интерфейсом 5.0: Сводный сметный расчет, сводная ресурсная ведомость
Новый сервисный функционал в режиме Выполнение
Гранд-Смета 6. Новый сервисный функционал в режиме Выполнение
Документы сметчика
Федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета (по состоянию на 08.11.2019 г.)
Пособие по учету налогов в сметной документации на строительство разработано Главным управлением ценообразования, сметных норм и расхода строительных материалов Госстроя России и рекомендовано для применения участникам инвестиционного процесса, осуществляемого на территории Российской Федерации.
Сертификация сметчиков
Сертификация сметчиков
Подтвердите свою квалификацию в области ценообразования и сметного нормирования в строительстве — получите сертификат специалиста или специалиста высшей категории.