Здравствуйте! Прошу помощи, давно не делала эти работы, если кто что подскажет буду благодарна:
Необходимо выполнить следующие виды работ: 1. Установка шкафа коммутационного 600*650 ЦМО ШРН-М-12.650 - взяла расценку м08-03-573-05, перед этим просверлив отверстия в стене 2. Установка кросса оптического стоечного 3х модульного на 16 портов (1U) укомплектованный - я взяла м10-06-060-02+м10-01-052-07 (устанавливаем в шкаф) 4. Трансивер для одномодового оптического кабеля (до 2км) - беру как м11-04-008-01+мат-ал (Модуль интерфейсный Mini GBIC марки D-Link DEM-310GT с 1 портом для одномодового оптического кабеля)
3. Управляемый коммутатор с 20 портами D-Link - не знаю как взять, как аппаратура настольная+настройку потом?
4. Установка кабельных органайзеров, закрепляемых 4 винтами -? 5 Установка блока силовых розеток - беру как обычные штепсельные? 6. Одноволоконный одномодовый оптический патчкорд SNR-PC-LC - ?
Временное видеонаблюдение, при благоустройстве территории Автор: Ольга. Добрый день! При благоустройстве территории возникла необходимость в устройстве временного видеонаблюдения (сроком до конца 2020г., после окончания работ, будет демонтировано). На какую статью отнести затраты на временное видеонаблюдение ...
Карина пишет: 2. Установка кросса оптического стоечного 3х модульного на 16 портов (1U) укомплектованный - я взяла м10-06-060-02+м10-01-052-07 (устанавливаем в шкаф)
почему кросс на 16 портов, а расценка на 8 волокон? Для каких конкретно работ вы используете расценку на кроссировку?
Цитата
Карина пишет: 3. Управляемый коммутатор с 20 портами D-Link - не знаю как взять, как аппаратура настольная+настройку потом?
Скорее всего он у вас устанавливается в шкаф из п.1, поэтому как съемные и выдвижные блоки по м11, и да, + настройка.
Цитата
Карина пишет: 4. Установка кабельных органайзеров, закрепляемых 4 винтами -?
Карина пишет: 3. Управляемый коммутатор с 20 портами D-Link
ФЕРм11-04-008-01 (были коммутаторы РоЕ коммутатор Hikvision DS-3E0109P-E/M и PoE коммутатор Hikvision DS-3E0326P-E(B) - они в шкаф монтируются. Настройку почему-то не взяла и мне не дали замечания по поводу отсутствия работ)
Цитата
Карина пишет: 4. Установка кабельных органайзеров, закрепляемых 4 винтами
RRRinka пишет: почему кросс на 16 портов, а расценка на 8 волокон?
уточню свой вопрос. Так может быть, если у вас по структурной схеме на этот кросс приходит только один 8-волоконный кабель. Если задействованы все порты, то расценку нужно менять. И еще и уточнить, не дуплексные ли порты.
пробивку отверстий диаметром менее 30 мм, не поддающихся учету при разработке чертежей и которые не могут быть предусмотрены в строительных конструкциях по условиям технологии их изготовления (отверстия в стенах, перегородках и перекрытиях только для установки дюбелей, шпилек и штырей различных опорноподдерживающих конструкций) (кроме зданий и сооружений АЭС).
Уточняется что только для установки дюбелей, шпилек и штырей опорноподдерживающих конструкций
Краткий обзор работы в ПК «ГРАНД-Смета» при просмотре и анализе ошибок в смете и её пересчёту.
1. Возможные ошибки
00:17 Почему позиции сметы выделяются красным цветом?
03:58 Как проверить, что все позиции соответствуют текущей нормативной базе?
2...
О расчете индексов изменения сметной стоимости строительства по группам однородных строительных ресурсов на II квартал 2024 года, предназначенных для определения сметной стоимости строительства ресурсно-индексным методом
Методические рекомендации по разработке государственных элементных сметных норм на строительные, специальные строительные и ремонтно-строительные работы (Минстрой России Приказ № 76/пр от 08.02.2017)
Об индексах изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ, индексах изменения сметной стоимости проектных и изыскательских работ и иных индексах на III квартал 2013 года
Подтвердите свою квалификацию в области ценообразования и сметного нормирования в строительстве — получите сертификат специалиста или специалиста высшей категории.