Добрый день, такой вопрос. При прокладке питьевого трубопровода в футляре,согласно техчасти 22 сборника) объем работ по прокладке трубопроводов и антикоррозионной изоляции следует исчислять по всей проектной длине трубопроводов без вычета длины, занимаемой фасонными частями, арматурой и участками труб, укладываемых в футляр. Беру укладку всей трубы, и потом затягивание участков в футляр. А что по поводу газопровода?Техчастью 24 сборника объем работы по укладке в траншею трубопроводов следует исчислять по проектной длине трубопроводов без вычета фасонных частей, запорной арматуры. Правильно ли я понимаю, что тут наоборот из общей длины укладки исключить то что идет в футляре и просто взять материалом при протягивании?Или это я неправильно трактую?
Прокладка труб в траншею при строительстве газопровода мет. ГНБ в футляре Автор: Алексей. Добрый день.
необходимо ли включать в смету расценку " Укладка полиэтиленовых труб в траншею методом ГНБ в футляре 315?
или оставляем расценку только на протаскивание труб, если это бестраншейная укладка???
Прокладка футляра ... писать можно. Достоевский обзавидуется. Каких именно футляров и каким конкретно методом? "Тим пишет:
ГЭСН22-05-005-02 "
Это протаскивание ПЭ труб в уже уложенный футляр.
Опоры при футлярной прокладке по ГЭСН ...
ГЭСН24-01-041-07 - Бесканальная прокладка в траншее стальных труб в изоляции из пенополиуретана (ППУ) диаметром: 219 мм
ГЭСН22-05-003-05 - Протаскивание в футляр стальных труб диаметром: 300 мм
ГЭСН22-05-004-02 - Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром: 500 мм
По проекту при футлярной прокладке есть скользящие ...
Поковки из квадратных заготовок - для чего используются ... труб", в ресурсной части расценки "Поковки из квадратных заготовок,масса: 1,8 кг". вопрос - для чего используются эти поковки? Для фиксации трубы внутр футляра?
Двухстенный газопровод - как правильно расценить ... давлением 1,6 МПа в течении 24 часов.
На выходе трубопровода из земли устанавливается футляр, который заливается битумом.
Я скланяюсь к прокладке трубы по ГЭСНм12-01-004-04 и -07, футляр ГЭСН22-01-015-01 + ГЭСН22-05-003-01, битум ГЭСН22-05-004-11.
для труб с заплнением азотом нашла ГЭСНм08-02-174-01 - но это вообще не в ту степь. Сомневаюсь,...
Саша Хитман пишет: А что по поводу газопровода? Техчастью 24 сборника объем работы по укладке в траншею трубопроводов следует исчислять по проектной длине трубопроводов без вычета фасонных частей, запорной арматуры.
Тут нет ни слова про футляр и к футляру это не имеет никакого отношения.
Цитата
Саша Хитман пишет: Правильно ли я понимаю, что тут наоборот из общей длины укладки исключить то что идет в футляре и просто взять материалом при протягивании?
Ничего вычитать не нужно. Точно так-же берется дополнительно укладка кожуха и протягивание труб.Только укладку кожухов берут по ФЕР25. Там есть бестраншейная прокладка кожухов и открытая прокладка и затягивание труб.
Ну у меня не магистральный трубопровод, всего лишь низкое давление в селе. Да и в техчасти я не увидела что нужно определять укладку футляра по 25 сборнику. Что мне мешает уложить полиэтиленовый футляр по 24 сборнику (укладка трубы отрезками)?
Нормами и расценками настоящего сборника предусмотрено производство работ с соблюдением требований инструкции ВСН 413-80 "Монтаж подъемно-транспортного оборудования", а также требований Госгортехнадзора.
Подтвердите свою квалификацию в области ценообразования и сметного нормирования в строительстве — получите сертификат специалиста или специалиста высшей категории.