Здравствуйте, подскажите пожалуйста, какую расценку взять на монтаж преобразователя частоты АТ27-3М2-6/6-MVD13 исполнение блок-бокс в комплекте с постом дистанционного управления ПДУ АТ27
Какую расценку взять на монтаж преобразователя частоты АТ27-3М2-6/6-MVD13
Ответы
20.07.2021 16:05:57
Проверяющие предложили расценку ТЕР33-04-029-07
| |
20.07.2021 17:08:05
Чем обосновывают? Тем, что она подешевле?!
Это моё личное мнение, оценочное суждение. | |
21.07.2021 10:32:35
Ничем. Типа: "Я так решил".
| |
21.07.2021 10:47:48 Елена, хорошо не - ФЕРм 08-03-575-01. По сути можно использовать любое что нравится если прямых расценок нет, но киоск самый большой 2,5 м в ширину, а Ваш преобразователь самый маленький 4,85. Учитывая что мы не определили какой конкретно у Вас - предполагаю что это опечатка в проекте или в теме и Ваш АТ27-М32-6/6-MV000 имеет корпус G4C размером 6300 х 2100. Ставить его как киоск - ну хз. Специалист, который все усложняет работает неправильно. Профессионал должен уметь делать вещи простыми. Ричард Брэнсон | |