Добрый день. Помогите подобрать расценки ФЕР для промывки теплообменника не разборного кислотой. Будет слив воды из системы, заполнение кислотой. Отстаивание кислоты 52 часа. Потом слив кислоты, промывка системы и заполнение обратно. Промывка осуществляется ортофосфорной кислотой в пропорциях 1:5
Химическая промывка теплообменника не разборного кислотой
14.07.2021 08:57:53 | |
Похожие темы:Найти еще: теплообменника
Пуско-наладочные работы по ЦТП
Автор: sergey-e. Какую расценку из сборника ФЕРп применить для наладки теплообменников в центральном тепловом пункте
Автор: sergey-e. Какую расценку из сборника ФЕРп применить для наладки теплообменников в центральном тепловом пункте
Монтаж рамы под установку теплообменника
Автор: Татьяна. Добрый день! Какую расценку применить для монтажа рамы под установку теплообменника весом 80 кг.? Я выбрала расценку ФЕР09-03-043-01 "Монтаж металлоконструкций постаментов под технологическое оборудование",...
Автор: Татьяна. Добрый день! Какую расценку применить для монтажа рамы под установку теплообменника весом 80 кг.? Я выбрала расценку ФЕР09-03-043-01 "Монтаж металлоконструкций постаментов под технологическое оборудование",...
Пучок трубный - какую расценку применить
Автор: Татьяна. Добрый день! Подскажите пожалуйста расценку на монтаж трубного пучка 1400ХП-1,6-М*-/25Г-6-Л-2гр.Б с плавающей головкой для теплообменника
Автор: Татьяна. Добрый день! Подскажите пожалуйста расценку на монтаж трубного пучка 1400ХП-1,6-М*-/25Г-6-Л-2гр.Б с плавающей головкой для теплообменника
Пучок трубный
Автор: Максим. Татьяна, для начала нужно понять что у Вас за теплообменник и из чего сделаны пучки эти - в проекте есть опросный лист наверняка и взять по м12 что нибудь подходящее. [...]...
Автор: Максим. Татьяна, для начала нужно понять что у Вас за теплообменник и из чего сделаны пучки эти - в проекте есть опросный лист наверняка и взять по м12 что нибудь подходящее. [...]...
ПИР на реконструкцию ИТП
Автор: Алла. Добрый день! Планируется реконструкция теплообменника горячего водоснабжения. Нужна смета на ПИР для разделов ТМ и АТМ. Все поиски приводят к СБЦ "ОБЪЕКТЫ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ХИМИЧЕСКИХ ...
Автор: Алла. Добрый день! Планируется реконструкция теплообменника горячего водоснабжения. Нужна смета на ПИР для разделов ТМ и АТМ. Все поиски приводят к СБЦ "ОБЪЕКТЫ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ХИМИЧЕСКИХ ...
14.07.2021 09:06:14
Это ведь не капитальный ремонт здания, а ремонт оборудования, которого в ФЕР нет.
Это моё личное мнение, оценочное суждение. | |
14.07.2021 09:08:31
Ну заказчик просит предоставить смету составленную в базе ФЕР. Может применительно можно что то подобрать?
| |
14.07.2021 09:43:49
Здравствуйте, а у вас теплообменники за п.м. или м2? ФЕРм12-11-004-01 Протравка и промывка труб различными реактивами, ФЕР46-08-107-01 Промывка внутренней поверхности резервуара м2 | |
14.07.2021 09:48:00
ФЕРр65-22-8 Прочистка и промывка: ребристых труб вне здания за штуки, и ко всем расценкам добавить стоимости вашей кислоты, ресурсом.
| |
14.07.2021 09:53:08 | |
14.07.2021 11:29:23
Спасибо!
| |
15.07.2021 17:10:59
ФЕРр65-22-8+ ФСЭМ компрессор (у вас будет круговая обвязка через бак) + кислота.
| |
15.07.2021 17:12:28
+ ФЕРр65-24-1
| ||||