Добрый день. Помогите подобрать расценки ФЕР для промывки теплообменника не разборного кислотой. Будет слив воды из системы, заполнение кислотой. Отстаивание кислоты 52 часа. Потом слив кислоты, промывка системы и заполнение обратно. Промывка осуществляется ортофосфорной кислотой в пропорциях 1:5
Химическая промывка теплообменника не разборного кислотой
14.07.2021 08:57:53 | |
Похожие темы:Найти еще: теплообменника
Теплообменник. Замена пластин
Автор: Магомед. Добрый день. Нуждаюсь вашей помощи. В системе горячего водоснабжения стоит пластинчатый теплообменник GEA VT04PHK/CDS16/24. Необходимо разобрать теплообменник и демонтировать пластины 48шт. Не могу подобрать расценки. Нужно заменить пластины ...
Автор: Магомед. Добрый день. Нуждаюсь вашей помощи. В системе горячего водоснабжения стоит пластинчатый теплообменник GEA VT04PHK/CDS16/24. Необходимо разобрать теплообменник и демонтировать пластины 48шт. Не могу подобрать расценки. Нужно заменить пластины ...
Расценка на монтаж теплообменника пароводяного, весом 2,3 т.
Автор: Олеся. Добрый день, коллеги! Необходимо расценить монтаж теплообменника пароводяного, весом 2,3 т. Теплообменник в производственном помещении. Теплообменник спиральный. Не могу выбрать расценку,...
Автор: Олеся. Добрый день, коллеги! Необходимо расценить монтаж теплообменника пароводяного, весом 2,3 т. Теплообменник в производственном помещении. Теплообменник спиральный. Не могу выбрать расценку,...
Расценка на пластинчатый теплообменник
Автор: Lessa. Доброго дня! Пытаюсь подобрать расценку для пластинчатого теплообменника РИДАН. Будет установлен в цехе. Нашла такую расценку ФЕРм13-12-004-02 но сборник относится к отрасли атомных электростанций, что ...
Автор: Lessa. Доброго дня! Пытаюсь подобрать расценку для пластинчатого теплообменника РИДАН. Будет установлен в цехе. Нашла такую расценку ФЕРм13-12-004-02 но сборник относится к отрасли атомных электростанций, что ...
Теплообменник. Замена пластин
Автор: Галина Вантурина. Посмотрите в прейскуранте 260545_к1.ч2 и БЦ12 Ремонт пластинчатых теплообменников, Пластинчатые теплообменники, тип НН №21 С-25 Ридан, площадь теплообмена 9,6 м2, количество пластин 42: может что подберете для ...
Автор: Галина Вантурина. Посмотрите в прейскуранте 260545_к1.ч2 и БЦ12 Ремонт пластинчатых теплообменников, Пластинчатые теплообменники, тип НН №21 С-25 Ридан, площадь теплообмена 9,6 м2, количество пластин 42: может что подберете для ...
Замена и ПНР чиллера (компрессора) и теплообменника
... Демонтаж вышедших из строя компрессоров 6 шт. 2. Монтаж компрессоров в количестве 6 шт. Модель YH450C1G-105 или аналог 3. Демонтаж вышедших из строя теплообменников. 4. Монтаж пластинчатого паяного теплообменника в количестве 2 шт. SWEP Type DP400Hx178/1P-SC-M 28U+2x54.3+2x1/2’’INT/2x3’’VIC или аналог. - 5. Произвести ...
... Демонтаж вышедших из строя компрессоров 6 шт. 2. Монтаж компрессоров в количестве 6 шт. Модель YH450C1G-105 или аналог 3. Демонтаж вышедших из строя теплообменников. 4. Монтаж пластинчатого паяного теплообменника в количестве 2 шт. SWEP Type DP400Hx178/1P-SC-M 28U+2x54.3+2x1/2’’INT/2x3’’VIC или аналог. - 5. Произвести ...
14.07.2021 09:06:14
Это ведь не капитальный ремонт здания, а ремонт оборудования, которого в ФЕР нет.
Это моё личное мнение, оценочное суждение. | |
14.07.2021 09:08:31
Ну заказчик просит предоставить смету составленную в базе ФЕР. Может применительно можно что то подобрать?
| |
14.07.2021 09:43:49
Здравствуйте, а у вас теплообменники за п.м. или м2? ФЕРм12-11-004-01 Протравка и промывка труб различными реактивами, ФЕР46-08-107-01 Промывка внутренней поверхности резервуара м2 | |
14.07.2021 09:48:00
ФЕРр65-22-8 Прочистка и промывка: ребристых труб вне здания за штуки, и ко всем расценкам добавить стоимости вашей кислоты, ресурсом.
| |
14.07.2021 09:53:08 | |
14.07.2021 11:29:23
Спасибо!
| |
15.07.2021 17:10:59
ФЕРр65-22-8+ ФСЭМ компрессор (у вас будет круговая обвязка через бак) + кислота.
| |
15.07.2021 17:12:28
+ ФЕРр65-24-1
| ||||