Подключение жил - учитывать эти работы или уже учтено в этих расценках

Подключение жил - учитывать эти работы или уже учтено в этих расценках

Подключение жил - учитывать эти работы или уже учтено в этих расценках
 
Здравствуйте коллеги! Давно уже этот вопрос у меня висит))) может объясните.
В жилых домах проводится ремонт. Заменили электрощитки квартирные из них демонтировали старые провода 67-1-1, автоматич.выкл. 08-03-575-01 (с к=0,3) нужно ли это делать если щитки новые ставят?
В новые щитки установили автоматы 08-03-575-01, новые провода 11-06-002-02 и еще подключение жил 08-02-144-02...нужно ли учитывать эти работы - подключение жил или все же это уже учтено в этих расценках?
В тех.части к 8 сборнику п.1.8.1. вроде как учтено и к сб.11  п. 1.11.2 как будто есть присоединение жил. Подрядчик постоянно "впихивает" это подключение жил 08-02-144-02.   Спасибо.
 
Цитата
В П пишет:
и еще подключение жил 08-02-144-02...нужно ли учитывать эти работы - подключение жил или все же это уже учтено в этих расценках?
1.8.29. Расценки табл. 08-02-144 предназначены для определения затрат на присоединение жил проводов и кабелей к зажимам при замене проводок, при прокладке сети к оборудованию, находящемуся в эксплуатации, при прокладке сети к технологическому оборудованию со встроенным электрооборудованием и т.п.

Если Вы меняете и оборудование (щитки), то эта расценка не подходит в любом случае.

Цитата
В П пишет:
установили автоматы 08-03-575-01
1.8.65. Расценки табл. 08-03-574 предназначены для определения затрат на подключение жил кабелей или проводов к зажимам аппаратов и приборов, установленных на устройствах настоящего раздела.

Другой вопрос - а как Вы расценили монтаж
Цитата
В П пишет:
новые щитки

А то у Вас какая-то каша


Причем здесь вообще  11-06-002-02???? Такой расценки в данных работах вообще быть не должно.
 
Щитки 08-03-572-04 монтаж и демонтаж с к=0,3
 
11-06-002-02 эта расценка на прокладку проводов в щитках
 
Какие расценки будут правильными. Чтоб заменить щитки, заменить или установить новые автоматич.выкл., и заменить или провести новую эл.проводку?
 
Цитата
В П пишет:
Заменили электрощитки квартирные из них демонтировали старые провода 67-1-1, автоматич.выкл. 08-03-575-01 (с к=0,3) нужно ли это делать если щитки новые ставят?
Зависит от того, что вы с ними будете делать: если утилизировать, то поэлементный демонтаж не нужен.
Цитата
В П пишет:
В новые щитки установили автоматы 08-03-575-01, новые провода 11-06-002-02 и еще подключение жил 08-02-144-02...нужно ли учитывать эти работы - подключение жил или все же это уже учтено в этих расценках?
11 монтажный сборник не применим для электрощита, монтаж электрокабелей в щите дополнительно учитывать не надо. Подключение жил к автоматическим выключателям уже учтено в расценке по их монтажу.
Это моё личное мнение, оценочное суждение.
 
Цитата
Сергей Чинаев пишет:
Подключение жил к автоматическим выключателям уже учтено в расценке по их монтажу.
Вы не правы.  Иначе не существовало бы расценок 574 группы.
 
Цитата
RRRinka пишет:
Вы не правы.  Иначе не существовало бы расценок 574 группы.
Во всех расценках для монтажа автоматических выключателей есть присоединение к ним кабелей.
ФЕРм08-03-575-01 "Прибор или аппарат". Состав работ: установка, присоединение.
ФЕРм08-01-080 "Прибор измерения и защиты". Состав работ: установка, присоединение.
ФЕРм08-03-526 "Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции". Состав работ: изготовление и установка конструкций, установка выключателей, заземление, присоединение.
Это моё личное мнение, оценочное суждение.
 
Всем огромное спасибо за объяснения. Получается что нужно учитывать: щитки 8-03-572-04 монтаж и демонтаж с к=0,3, монтаж новых автоматич.выкл.08-03-575-01, прокладка новых проводов в щитке (подключение) 08-03-574?
Получается что подрядчик демонтировал щиток ничего не отключая не разбирая (выдернул и выбросил)?
 
в материал подрядчик заложил Сжим У733М =100 шт., и присоединение к зижимам жил 8-02-144-02 =180шт. это тоже не верно?
 
В П,кажется подрядчик у вас перемудривает. вы смету приложили бы. а так получается пока вопросы бредовые. и ответы такие же
 
Вот скан сметы, посмотрите пожалуйста. Спасибо
 
ну вот, уже понятнее
п. 7 исключить
п. 20 заменить на 08-03-574-01
п. 25-32 исключить, все учтено в п. 19
в измерения и испытания добавить все положенные по ПУЭ работы. ни одного автомата не настраивается и не испытывается, фаза-ноль не измеряется, во ВРУ наверняка трансформаторы тока есть, учет же должен быть и т.д.
 
  Алексей, спасибо.
 
п.19 щиток он в сборе с автоматами, монтаж автоматов отдельно не нужно учитывать?
 
Цитата
Сергей Чинаев пишет:
Во всех расценках для монтажа автоматических выключателей есть присоединение к ним кабелей.ФЕРм08-03-575-01 "Прибор или аппарат". Состав работ: установка, присоединение.
читайте тех. часть.
 
ТЧ п.1.8.65. Расценки табл. 08-03-574 предназначены для определения  затрат на подключение жил кабелей или проводов к зажимам аппаратов и  приборов, установленных на устройствах раздела 4.

Раздел 4. НИЗКОВОЛЬТНЫЕ КОМПЛЕКТНЫЕ УСТРОЙСТВА – это таблицы с 08-03-571 по 08-03-575

Подключение внешних сетей к зажимам не учтено вышеуказанными расценками
Изменено: Карина - 06.08.2021 10:06:19
 
 
Цитата
Карина пишет:
Подключение внешних сетей к зажимам не учтено вышеуказанными расценками
Мы не внешние сети ремонтируем.
 
Цитата
В П пишет:
Мы не внешние сети ремонтируем.
это не внешние сети, это кабели и провода подходящие/отходящие. а в самой расценке учтено присоединение проводов разводки внутри шкафа, у вас в щитке есть вводной автомат и несколько отходящих. вот соединение вводного с отходящими и учтено в расценке. а присоединение питающей и отходящих линий нужно учитывать дополнительно, о чем и говорит п. 1.8.65
 
Вы наверное не понимаете суть, внешние сети здесь имеется ввиду внешние подводки кабелей к приборам, в самом разделе когда читаете название расценки это указано
Изменено: Карина - 06.08.2021 11:00:41
VkOkYaMm
Читают тему (гостей: 1)
Видеоуроки
Индексы пересчета в текущие цены (5.2)
Видеоурок показывает все способы применения индексов пересчета в текущие цены, которые доступны пользователю программы ГрандСмета.
Способы замены ресурсов в смете (3.3)
Этот видеоурок рассказывает о других способах замены ресурсов в локальной смете в программе ГрандСмета.
Документы сметчика
Федеральный реестр сметных нормативов объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета (по состоянию на 11 марта 2024 г.)
Даже наиболее опытные специалисты совершают ошибки, которые могут стоить предприятию не один миллион. Однако учиться лучше, анализируя чужие ошибки. Что получает опытный экономист, сметчик, ГИП, ГАП или специалист технадзора, выписывая журнал «Вестник ценообразования и сметного нормирования»?
В архиве файлы в формате: Гранд Смета (*.gsf); MS Excel (*.xls); Универсальный (*.xml)
Сертификация сметчиков
Сертификация сметчиков
Подтвердите свою квалификацию в области ценообразования и сметного нормирования в строительстве — получите сертификат специалиста или специалиста высшей категории.