Какую взять расценку на установку теплосчётчика "Термотроник Т34М" в КУУТЭ

Какую взять расценку на установку теплосчётчика "Термотроник Т34М" в КУУТЭ

Какую взять расценку на установку теплосчётчика "Термотроник Т34М" в КУУТЭ
 
Добрый день. Какую взять расценку на установку теплосчётчика "Термотроник Т34М" в КУУТЭ в составе:
1) Тепловычислитель ТВ7-04М
2) Преобразователь расхода Питнрфлоу РС 32-15-С-0-1-0-0
3) Преобразователь расхода Питнрфлоу РС 20-6-С-0-1-0-0
4) Комплект термопреобразователей сопротивления  ТЭМ 110-16
5) Преобразователь избыточного давления  СДВ-И-1,0...20мА
6) Блок питания ШУВК.436200.001 ТУ
7) Терминал с блоком питания
Расценки нужно брать на каждую позицию или можно одной расценкой м11-02-002-01(02)
Спасибо.
 
Цитата
Светлана пишет:
1) Тепловычислитель ТВ7-04М
ФЕРм11-04-008-01 «Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг».
ФЕРп02-02-001-01 «Инсталляция и базовая настройка общего и специального программного обеспечения».
Цитата
Светлана пишет:
2) Преобразователь расхода Питнрфлоу РС 32-15-С-0-1-0-0
3) Преобразователь расхода Питнрфлоу РС 20-6-С-0-1-0-0
Исполнение бывает: муфтовое, «сэндвич», фланцевое. ФЕРм11-02-001-01(02) «Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 (5) кг» или ФЕРм11-02-002-02 «Приборы, устанавливаемые на фланцевых соединениях, масса: до 5 кг».
Внешний (выносной) адаптер преобразователя расхода ФЕРм11-04-008-01 «Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг».
Цитата
Светлана пишет:
4) Комплект термопреобразователей сопротивления  ТЭМ 110-16
5) Преобразователь избыточного давления  СДВ-И-1,0...20мА
ФЕРм11-02-001-01 «Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг».
Цитата
Светлана пишет:
6) Блок питания ШУВК.436200.001 ТУ
ФЕРм11-04-008-01 «Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг».

1.11.2. Присоединение жил кабелей, проводов заземляющих проводников, трубных проводок к техническим средствам автоматизации, монтаж штепсельных разъемов – по расценкам сборника 11 отделов 4 и 8.
1.11.9. Монтаж электрических проводок, выполненных контрольными и силовыми кабелями, контуров заземления и разделку кабелей – по ФЕРм сборника 8 «Электротехнические установки».
Это моё личное мнение, оценочное суждение.
 
Вообще по опыту, вот эта требуха Преобразователь расхода Питнрфлоу РС 32-15-С-0-1-0-0 врезается в кусок трубы, я монтирую по ТЕР16-05-001, т.к. обратные фланцы приходят в комплекте с расходомером, соответственно их нужно приварить.  

ФЕРм11-02-002-02 - это хорошо , но это не совсем тот прибор автоматизации который имеется в виду в сборнике.

А так, да. Плюс ПНР по п02.
Специалист, который все усложняет работает неправильно. Профессионал должен уметь делать вещи простыми.

Ричард Брэнсон
 
Цитата
Максим пишет:
обратные фланцы приходят в комплекте с расходомером
В руководстве по эксплуатации в составе изделия по таблице 3.1 нет ответных фланцев, есть прокладки.
В инструкции по монтажу на странице 6 написано, что фланцы, шпильки, гайки и шайбы в комплект поставки не входят.
Цитата
Максим пишет:
ПНР по п02.
Пуско-наладка расходомера электромагнитного Питерфлоу РС ни в каком документе не предусмотрена.
Цитата
Максим пишет:
ФЕРм11-02-002-02 - это хорошо , но это не совсем тот прибор автоматизации который имеется в виду в сборнике
Цитата
1.11.10. В ФЕРм сборника 11 отдела 2 приведены расценки на монтаж следующих приборов и средств автоматизации:
проточных измерительных преобразователей расхода (стандартных сужающих устройств, преобразователей индукционных, электромагнитных, акустических и т.п.), концентратомеров и плотномеров, устанавливаемых в разрыв трубопровода.
Это моё личное мнение, оценочное суждение.
 
Цитата
Сергей Чинаев пишет:
Пуско-наладка расходомера электромагнитного Питерфлоу РС ни в каком документе не предусмотрена.
- конечно не предусмотрена, потому что настраивать нужно Тепловычислитель ТВ7-04М - как и любой контроллер.
Цитата
Сергей Чинаев пишет:
В инструкции по монтажу на странице 6 написано, что фланцы, шпильки, гайки и шайбы в комплект поставки не входят.
. - это странно, т.к. занимался этим буквально пару месяцев назад и фланцы были в комплекте. Если нет в фланцев то конечно м11.
Специалист, который все усложняет работает неправильно. Профессионал должен уметь делать вещи простыми.

Ричард Брэнсон
VkOkYaMm
Читают тему (гостей: 1)
Видеоуроки
ГРАНД-Смета. Часть 22. Расчёт объёмов работ
Обзор возможностей ПК "ГРАНД-Смета" для расчёта объёмов работ 1. Правила расчёта объёмов работ 01:10 Где прописано как правильно рассчитать объёмы? 2. Расчёт простых ситуаций 03:44 Можно использовать в смете сделанный в таблице расчёт объёмов? ...
Накопительная ведомость (КС-6, КС-6а) в ПП SmetaWIZARD
Описание создания накопительной ведомости и журнала учета выполненных работ с помощью мастера создания накопительной ведомости в программе составления сметных расчетов SmetaWIZARD.
Документы сметчика
Коэффициенты пересчета в текущий уровень цен сметной стоимости строительно - монтажных работ, определенной в нормах и ценах ТСН-2001
О рекомендуемой величине индексов изменения сметной стоимости строительства во II квартале 2023 года, в том числе величине индексов изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ, индексов изменения сметной стоимости пусконаладочных работ
Локальный сметный расчет на прокладку воздуховодов и приточных вентиляторов
Сертификация сметчиков
Сертификация сметчиков
Подтвердите свою квалификацию в области ценообразования и сметного нормирования в строительстве — получите сертификат специалиста или специалиста высшей категории.