Добрый вечер! Ситуация такая, составляю смету на монтаж силового оборудования (щит управления, учетно-распределительный щит, автоматы, реле и т.д.),. Вопрос состоит в том как мне оформить, по какому ценнику, пусконаладочные работы?
ФЕРп 01 - вроде мое, но там столько всего разного и не поймешь, что мне подходит. и еще не пойму мне нужно на все одну расценку выбрать, т.е. на 3 моих шкафа управления и, щит с монтажной панелью(реле, автоматы и т.п.)) или для каждого прибора свою? и вообще в пусконаладке много разных работ, что мне нужно конкретно взять?
Посмотрите, пожалуйста, что можно еще добавить? Подключение может, ПНР еще какие-то работы?
Пожарная сигнализация ТЕРм10, на работы надо взять пусконаладку? Автор: Ирина Иванчикова. Подскажите, а что ПНРите?
Дело в том что, согласно МДС 35:
"4.102. Затраты на проведение пусконаладочных работ "вхолостую" включаются в главу 9 "Прочие работы и затраты" (графы 7 и 8) сводного сметного расчета....
Как учитывать составление технического отчета при испытании эл. систем Автор: Ирина. Людмила, Письмо ФЦЦС от 18.05.2011 №12607-ИП/08
СБЦ на проектные работы для строительства и федеральными единичными расценками на пусконаладочные работы (ФЕРп-2001) составление сметной документации на пусконаладочные работы не учтено.
Сметная документация на пусконаладочные ...
Подскажите пожалуйста по разработке программ на пусконаладочные работы Автор: № 2 ЗАО СМНУ 70 Участок. Доброго дня. Подскажите пожалуйста по разработке программ на пусконаладочные работы:
с одной стороны есть СП 76.13330.2016 "ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА"
пункты...
7.8 ПНР по электротехническим ...
Коэффициенты к ПНР ... связано с ограничением действий исполнителей работ специальными требованиями техники безопасности» к расценкам ФЕРп №1 при выполнении пусконаладочных работ на электроустановках объектов нового строительства, финансирование которых осуществляется из бюджетных источников....
Как включать в ССР сметную стоимость на пусконаладочные работы ... проекте новой методики МДС35 этого нет (собрали вместе, что было ранее в различных разъяснениях):
Особенности определения сметных затрат на пусконаладочные работы
3.4.43. При разработке сметной документации для объектов производственного назначения сметная стоимость пусконаладочных ...
Юлия, не совсем понятно почему Вы ваши щиты называете щитами управления ? . Как правило - ЩР1 , ЩР 2 - щиты распределительные - никакого управления там нет скорее всего. АРЩ - это скорее всего аварийный щит - внутри которого есть АВР ( как вариант) - есть соответствующая расценка в базе.
Вы должны испытать всё оборудование внутри шкафа согласно главе 1.8 ПУЭ ну и Вашей программы ПНР. То, что вы взяли расценки из 13 отдела п01 - бред.
Имея однолинейные схемы Ваших щитов - специалист в состоянии накидать более менее приблизительную смету на ПНР, но на то он и специалист - ему деньги надо платить. Понять чем Вы там "управляете" из Ваших исходных данных невозможно.
Краткий обзор работы в ПК «ГРАНД-Смета» при учёте условий выполнения работ.
1. Индивидуальные коэффициенты
01:07 Как добавить коэффициент из Технической части сборника?
03:17 Как добавить к позиции коэффициент на демонтаж?
05:00 Как добавить к по...
Федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета (по состоянию на 30.01.2020 г.)
Федеральный реестр сметных нормативов объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета (по состоянию на 16 августа 2023 г.)
Подтвердите свою квалификацию в области ценообразования и сметного нормирования в строительстве — получите сертификат специалиста или специалиста высшей категории.