Внутренние инвентарные леса: должна ли я включать дополнительно площадь

Внутренние инвентарные леса: должна ли я включать дополнительно площадь

Внутренние инвентарные леса: должна ли я включать дополнительно площадь
 
Добрый день. Подскажите пожалуйста, вот такая ситуация: у меня есть помещение периметром 35+5+35+5, высота 5 м, работать будут со стенами. Я учла в ЛСР  по ТЕР08-07-002-01 (Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м) и объем поставила, как написано в ТЧ = периметр стен*на ширину настила = (35+5+35+5)*1 = 80 м2. Сейчас у меня подрядчик просит еще столько же м2, говоря, что они сначала выполнили одни (например очистка) работы на стенах, потом им пришлось разобрать эти леса, т.к. они мешали выполнять следующие работы на стенах (например нанесение бетона таркретированием). А сейчас чтобы выполнить работы по гидроизоляции стен по ТЕР13-03-001-13 (Нанесение гидроизоляции) подрядчик снова устанавливает эти леса. Вопрос: должна ли я им сейчас включать в доп. смету по  ТЕР08-07-002-01 еще раз 80м2 дополнительно?????  
Похожие темы:Найти еще: леса
Разъясните об учете лесов по 08-07-001&002. что является оборотом лесов?
Автор: projets sobero. Вопрос более конкретный мы подрядчик выполняем работы по ремонту фасада устанавливая леса захватками, т.е. вначале один фасад потом разбираем леса и переустанавливаем на другой фасад. Инженер ПТО заказчика утверждает в данном ...
Разъясните об учете лесов по 08-07-001&002. что является оборотом лесов?
Автор: projets sobero. Вопрос о разъяснении применения: Расценок табл. 08-07-001 и 08-07-002. [Из "Разъяснение об учете лесов в сметной документации" Пояснение: Расценками табл. 08-07-001 и 08-07-002 в составе работ учтены затраты на: - восстановительный ремонт ...
Разъясните об учете лесов по 08-07-001&002. что является оборотом лесов?
Автор: Сергей Чинаев. ""projets sobero пишет: Что является оборотом лесов (это их разборка и сборка..?)"" Да. "projets sobero пишет: Например подрядчик при ремонте фасада использует строительные леса лишь на ...
Расчет объема работ наружные инвентарные леса (изоляция трубопроводов)
Автор: Александр. Объем работ по установке и разборке лесов при изоляции наружных трубопроводовВопрос: Правомерно ли при перестановке инвентарных лесов исключать стоимость материалов из расценки,...
Перевозка строительных лесов до приобъектного склада
Автор: carla. Добрый вечер, расскажите, пожалуйста, как посчитать перевозку строительных лесов с центрального склада до приобъектного? Окраска фасада. По ФЕР8 я применила установку и разборку наружных инвентарных лесов на высоту ...
 
Ирина, интересный вопрос. Нет на него ответа однозначного. Если технологически необходимо постоянно собирать и разбирать леса, то почему бы и не оплатить.  
 
Цитата
Ирина пишет:
Добрый день. Подскажите пожалуйста, вот такая ситуация: у меня есть помещение периметром 35+5+35+5, высота 5 м, работать будут со стенами. Я учла в ЛСР  по ТЕР08-07-002-01 (Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м) и объем поставила, как написано в ТЧ = периметр стен*на ширину настила = (35+5+35+5)*1 = 80 м2. Сейчас у меня подрядчик просит еще столько же м2, говоря, что они сначала выполнили одни (например очистка) работы на стенах, потом им пришлось разобрать эти леса, т.к. они мешали выполнять следующие работы на стенах (например нанесение бетона таркретированием). А сейчас чтобы выполнить работы по гидроизоляции стен по ТЕР13-03-001-13 (Нанесение гидроизоляции) подрядчик снова устанавливает эти леса. Вопрос: должна ли я им сейчас включать в доп. смету по  ТЕР08-07-002-01 еще раз 80м2 дополнительно?????  
я бы в первую очередь уточнил у прораба... действительно ли они там 100% этих лесов разбирали и заново собирали) а там уже по ситуации
 
хорошо, если мы им даем снова установки этих лесов, то как мы ложны посчитать объем, если гидроизоляция по ТЕР13, а в нем учтены затраты до 4 м высотой, а у нас 5 м, то нам нужно также объем посчитать по горизонтальной проекции (периметр*на ширину настила)???
 
Цитата
Ирина пишет:
то нам нужно также объем посчитать по горизонтальной проекции (периметр*на ширину настила)???
конечно. Тут у многих всегда противоречие. Если согласно Т.Ч учтено производство работ до 5м, то это означает, что подрядчик использует свои козлы или другие приспособления позволяющие вести работы до отметки +5м от рабочей поверхности - это НР подрядчика. Теперь представьте, что нужно работы вести до отметки  +6м от рабочей поверхности. Что делает подрядчик, он выставляет леса на всю длину стены, а вы ему оплачиваете работу по установке И амортизацию лесов. Отсюда и ответ на вопрос на всю ли высоту оплата..., амортизируются же все леса полностью, а не с какой-то высоты... раз так - значит на всю.
Изменено: ProSlave - 25.11.2021 14:25:16
 
Спасибо
VkOkMm
Читают тему (гостей: 1)
Видеоуроки
Проектно-изыскательские работы
Новый тип документа в ПК ГРАНД-Смета
Добавление подразделов в смету (43)
Добавление подразделов в локальную сметуПолный обучающий видеокурс по работе в программе ГОССТРОЙСМЕТА:
Документы сметчика
Коэффициенты пересчета ТСН-2001 на сентябрь 2016 Коэффициенты пересчета в текущий уровень цен сметной стоимости оборудования, мебели, инвентаря и принадлежностей, определенной в ценах ТСН-2001
Федеральный реестр сметных нормативов объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета (по состоянию на 1 сентября 2022 г.)
Сертификация сметчиков
Сертификация сметчиков
Подтвердите свою квалификацию в области ценообразования и сметного нормирования в строительстве — получите сертификат специалиста или специалиста высшей категории.