Подскажите, пожалуйста, нужно ли применять расценки на ПНР на автоматические выключатели взятые по расценкам ГЭСНм08-03-526-01 (02)?
Нужно ли применять расценки на ПНР на автоматические выключатели
27.10.2022 22:50:13 | |
28.10.2022 05:41:01
| |||
28.10.2022 14:12:11
Проверяются все вводные и секционные выключатели, выключатели цепей аварийного освещения, пожарной сигнализации и автоматического пожаротушения, также не менее 1% остальных выключателей, а для жилых, общественных, административных и бытовых зданий - не менее 2% выключателей распределительных и групповых сетей (п. 3.2 главы 1.8 ПУЭ). Это моё личное мнение, оценочное суждение. | |||
29.10.2022 14:18:49
Всем большое спасибо за участие
| ||||