Судя по всему у вас не ремонтные работы, а реконструкция. Расценки на демонтаж кабеля необходимо брать из 8 ценника с коэффициентом, учитывающим консервацию и дальнейшее использование кабеля
. п.7 указанной вами расценки действительно заложена "прозвонка " кабеля перед монтажом. Она позволяет производить дальнейший монтаж кабеля с ненарушенной во время демонтажа изоляцией.
По окончании работ по монтажу необходимо проведение ПНР : фазировка ФЕРп01-11-024-01, измерение сопротивления изоляции ФЕРп01-11-028-01 (с применением коэффициента, учитывающего количество жил кабеля), испытание кабеля повышенным напряжением ФЕРп01-12-027-07 + п01-12-027-08. Все испытания производятся в электроустановках, находящихся под напряжением с оформлением наряда-допуска .
Уважаемые коллеги! Поздравляю вас с Днем сметчика. Удачи вам в вашей работе и в жизни
. п.7 указанной вами расценки действительно заложена "прозвонка " кабеля перед монтажом. Она позволяет производить дальнейший монтаж кабеля с ненарушенной во время демонтажа изоляцией.
По окончании работ по монтажу необходимо проведение ПНР : фазировка ФЕРп01-11-024-01, измерение сопротивления изоляции ФЕРп01-11-028-01 (с применением коэффициента, учитывающего количество жил кабеля), испытание кабеля повышенным напряжением ФЕРп01-12-027-07 + п01-12-027-08. Все испытания производятся в электроустановках, находящихся под напряжением с оформлением наряда-допуска .
Уважаемые коллеги! Поздравляю вас с Днем сметчика. Удачи вам в вашей работе и в жизни