Демонтаж/монтаж кабеля и его ПНР
 
Судя по всему у вас не ремонтные работы, а реконструкция. Расценки на демонтаж кабеля необходимо брать из 8 ценника с коэффициентом, учитывающим консервацию и дальнейшее использование кабеля
. п.7 указанной вами расценки действительно заложена "прозвонка " кабеля перед монтажом. Она позволяет производить дальнейший монтаж кабеля с ненарушенной во время демонтажа изоляцией.
По окончании работ по монтажу необходимо проведение ПНР : фазировка ФЕРп01-11-024-01, измерение сопротивления изоляции ФЕРп01-11-028-01 (с применением коэффициента, учитывающего количество жил кабеля), испытание кабеля повышенным напряжением  ФЕРп01-12-027-07 + п01-12-027-08. Все испытания производятся в электроустановках, находящихся под напряжением с оформлением наряда-допуска .

Уважаемые коллеги! Поздравляю вас с Днем сметчика. Удачи вам в вашей работе и в жизни
Помощь по расценке электрика - Замена выключателя нагрузки
 
Расценки ГЭСНм08-03-525-01 и т.д. относятся к низковольтному оборудованию и в данном случае не применимы.
Выключатель нагрузки - это высоковольтный коммутационный аппарат, который позволяет выполнять как функцию соединения трехфазной сети в нормальном режиме, так и ее разъединения в случае отключения нагрузки. Замена выключателя нагрузки  производится путем демонтажа установленного ВН и монтажа нового ВН. Расценка для указанного ВН ФЕРм 08-01-058-01 (если выключатель с ручным приводом) или  ФЕРм 08-01-058-02  (если привод электромагнитный).
Расценке установка концевой и соединительной муфты в трансформаторной подстанции
 
Для указанного типа муфт (термоусадка) прямых расценок в действующей базе нет. Применительно используются расценки м 08-02-167-01...05 для соединительных муфт и м 08-02-165-01...05 для концевых
Расценка монтаж кабеля по штукатурку
 
м 08-02-403-03
Полотенцесушитель - в данной расценке учтено крепление ФССЦ 18.5.09.02-0005
 
Нет. Это расценка  стоимости полотенцесушителя
Кто-нибудь сталкивался с понижающим коэффициентом для расценки?
 
Что не выполнил подрядчик: наложение слоя стеклохолста (вы упоминаете в своем вопросе холст) или наружную обертку гидроизоляционным рулонным материалом? Какой материал вы вычитаете из расценки?
Объем работ по прокладке кабеля (Оптика, UTP,Электро) по столбам ФЕР10-06-035-01
 
Для одаренного Эксперта.

По составу работ все расценки таблицы ФЕРм10-01-054 похожи до невозможности. Разница только в наименованиях расценок. Так что вычитая расценку 10-01-054-02 из 10-01-054-01 вы  уничтожаете все материальные ресурсы. Остается чуть-чуть вспомогательных ненормируемых. Трудозатраты - да " в плюсе" и Подрядчику это подойдет, но тогда порекомендуйте не забыть и материальные ресурсы для вязки.

P.S. К своему действительно широкому кругозору специалиста вам не мешало бы добавить немного уважения  к собеседникам. Этому вас учили к сожалению неважно.
Объем работ по прокладке кабеля (Оптика, UTP,Электро) по столбам ФЕР10-06-035-01
 
По предлагаемым расценкам  ФЕРм 10-01-054-01, 02 вязка пакетов  (по расценке это привязка к решетке) производится в местах опуска к оборудованию. Думаю, она мало подходит. Вопрос задает Подрядчик. Его задача доказать свои затраты на производство работ. Я бы исходила из того, что вы прокладываете пучок кабелей, в котором есть электрокабель. По весу, думаю он наиболее весомый. Вот и исходите от этого.Вы фактически к нему будете крепить UTP и оптику. На этом и настаивайте перед Заказчиком. Примените расценку ФЕРм 33-04-008-03 -подвеска изолированных проводов ВЛ-0,38.  В единице измерения написано"1 км провода с [B]несколькими жилами [/B](считайте что у вас три жилы) при 30 опорах". Заодно проверьте количество опор на 1 км трассы. Если их больше см. 33-008-06. Данная расценка значительно отличается от ФЕРм 10-01-054-01. Разница по ЗП и ЗПМ более 2 раз.Так что вязку в пучок компенсируете.
Наружное электроснабжение по НЦС
 
В вашем случае это невозможно. Заменить марку кабеля на существующую в сборнике НЦС может только проектировщик или составитель ТЗ или ТУ. Но это маловероятно, т.к. реально на это нет оснований. Так что находите реальные стоимости кабеля на текущий момент, выбирайте оптимальный вариант и учитывайте его стоимость
Наружное электроснабжение по НЦС
 
cм. п.13 и далее по тексту "Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта ...."
Пусконаладочные работы
 
Изменено: жанна пильникова - 13.01.2023 12:54:42
Формирование проектной документации по Кап. ремонту
 
Добрый день! Вы не указали объект капитального ремонта. Но посмотрите МДС13-1.99  "Инструкция о составе , порядке разработки проектно-сметной документации на капитальный ремонт жилого здания". Статус документа - действует. Для иных объектов состав документации аналогичен
Оцифровка опор освещения - какие применить расценки
 
Удивительно, что Эксперт предлагает расценку 09-05-014-01 ( пусть даже применительно). О нанесении надписи в ней вообще речи нет. ФЕРм10-06-033-32 - это расценка на замену номерного знака. Так что применение тоже сомнительно
Оцифровка опор освещения - какие применить расценки
 
Нужна расценка ВУЕРРС -6-16
 
ВУЕР.gsfx (2.45 КБ) ВУЕР.gsfx (2.45 КБ)
Прокладка кабеля АПвБП 3х120/16 в траншее
 
Расценка м08-02-140-01 для данного кабеля видимо не прямая. Эта расценка для КЛ напряжением 64/110 кВ. Расценка м08-02-230-01 так же предназначена для КЛ 110 кВ. Расценка м08-02-141-04 вполне подходит.Длина кабеля, прокладываемого в траншее, должна быть определена исходя из условий прокладки КЛ "змейкой"!
Реестр освоения непредвиденных затрат и ВЗиС
 
Что такое контракт, тот же договор, сумма которого определяется на основании ЛС. Если в ЛС есть статья "непредвиденные расходы", значит они есть и в контракте
Реестр освоения непредвиденных затрат и ВЗиС
 
Согласно п.4.96 МДС 81-35.2004 действительно" при расчетах за выполненные работы по договорам с установленной твердой договорной ценой, резерв средств на непредвиденные расходы и затраты в актах приемки выполненных работ не расшифровывается..." Но Приказом Министерства регионального  развития  РФ от 1 июня 2012 г. №220  в данный пункт 4.96 внесены изменения согласно которым  в частности "необходимость  подтверждения резерва средств на непредвиденные работы и затраты, включенного  в твердую договорную цену , устанавливается государственным контрактом и в случае [B]отсутствия такого подтверждения цена государственного контракта может быть снижена" [/B](Письмо от 21.01.2013 г. №716-12/ДБ-Готв/ГС).
Методика отменена, а письмо на 2022 г. числится в действующих
Смета на переустройство опор ВЛ 6кВ
 
Двойная изолирующая подвеска - это установка дополнительных изоляторов. В расценке ФЕР33-04-009-02 предусмотрена сборка  тарельчатых изоляторов  в гирлянды. Если смотреть состав материалов - эти изоляторы указаны, но количество их не выбрано. В случае двойной изолирующей подвески их необходимо заказать 6 штук на 1 опору.  Удачи! Мой рабочий день закончился. Все уточнения - только в понедельник.
Изменено: жанна пильникова - 11.11.2022 13:54:40
Смета на переустройство опор ВЛ 6кВ
 
Вы все точно поняли по заданию? У вас опоры одной высоты. Цифра 10 в маркировке опоры указывает их высоту. Она одна и та же