Добрый день! Для прокладки кабеля в трубе, проложенной в земле методом ГНБ(Горизонтально направленное бурение), в трубу была протянута стальная проволока. Трассу длинной 100м, тянули почти весь день, нигде не могу найти, где учтена эта работа, в составе работ по прокладке кабеля (ТЕРм08-02-148-05) протяжки проволоки нет, в составе работ по прокладке трубы тоже ничего нет. Как же все таки учитывается протяжка стальки?
Еще интересный момент, в сборнике ГЭСНм08-02-148-01 учтена проволока. Почему тогда в ФЕРм и ТЕРм ее нет?
Монтаж футляра ст. трубы D325 мм методом ГНБ (база ТСНБ) Автор: etokareva1. Включаю в смету земляные работы на рабочий и приемный котлован +
расценка на прокладку труб методом ГНБ (04-1-77-09). В итоге стоимость
работ в 2 раза дешевле, чем по факту. Может применяются еще какие-нибудь
расценки?
Монтаж футляра ст. трубы D325 мм методом ГНБ (база ТСНБ). Автор: etokareva1. Включаю в смету земляные работы на рабочий и приемный котлован +
расценка на прокладку труб методом ГНБ (04-1-77-09). В итоге стоимость
работ в 2 раза дешевле, чем по факту. Может применяются еще какие-нибудь
расценки?
Помогите разобраться с расценками!...
Какую расценку принять при прокладке футляра Дн=160 мм методом ГНБ? ... изоляционного слоя и раструбных элементов, либо максимальный габарит пакета труб, прокладываемых в подземном закрытом переходе методом ГНБ."
т.е это те трубы которые вы прокладываете методом ГНБ, в вашем случае это футляр. Труба д.90 не прокладывается методом ГНБ, а протаскивается в футляр,...
Применение расценок на прокладку газопровода методом ГНБ ... Инна Зеленова. Добрый день коллеги!
Прошу помочь в решении спорного вопроса, какую расценку необходимо применять при прокладке методом ГНБ (горизонтально направленное бурение) трубы диаметром 160 мм, если у нас имеется две расценки:
1. ГЭСН04-01-085-01 Устройство закрытого подземного перехода методом ГНБ с поэтапным расширением ...
Yuliya пишет: Как же все таки учитывается протяжка стальки?
Труба для защиты кабеля продается с протяжкой ("сталькой" внутри), поэтому в расценках на монтаж кабеля в трубе предварительная затяжка "стальки" не предусмотрена.
Yuliya пишет: Добрый день!Для прокладки кабеля в трубе, проложенной в земле методом ГНБ(Горизонтально направленное бурение), в трубу была протянута стальная проволока. Трассу длинной 100м, тянули почти весь день, нигде не могу найти, где учтена эта работа, в составе работ по прокладке кабеля (ТЕРм08-02-148-05) протяжки проволоки нет, в составе работ по прокладке трубы тоже ничего нет. Как же все таки учитывается протяжка стальки?Еще интересный момент, в сборнике ГЭСНм08-02-148-01 учтена проволока. Почему тогда в ФЕРм и ТЕРм ее нет?
Для начала разберитесь всё-таки что вы делаете. То ли вы "прокладываете" кабель, то ли вы "затягиваете". Это как то , по крайней мере, не одно и тоже. Мало того, что вы завышенную расценку для своего вида работ применяете (она же больше, значит её и надо!!!), так ещё и возмущаетесь "где проволока". Проволока что расходный материала на один раз??? ))) В "ненормируемых материалах" всё учтено...
"Дело не в дороге, которую мы выбираем; то, что внутри нас, заставляет нас выбирать дорогу." William Sydney Porter
Николай, Расценка на кабель от Заказчика,какую он согласовал, такую и применяем.
Труба ПНД прокладывалась в земле (продается эта труба без протяжки ("стальки"), как например гофра), чтобы протянуть кабель в этой трубе, нужно сначала протянуть проволоку в трубу, за конец проволоки крепиться кабель и затягивается в трубу.
Как учесть работу по протяжке проволоки в трубу ПНД??? Это все что мне нужно узнать
Yuliya пишет: Как учесть работу по протяжке проволоки в трубу ПНД??? Это все что мне нужно узнать
Нет такой расценки и не будет. Возьмите применительно для вашего кабеля "затягивание провода в трубу". Без проволоки навряд ли возможно затянуть что-либо.
"Дело не в дороге, которую мы выбираем; то, что внутри нас, заставляет нас выбирать дорогу." William Sydney Porter
Yuliya пишет: Как учесть работу по протяжке проволоки в трубу ПНД???
никак. все учтено в расценке. 1.8.1. Расценками сборника 8 учтены затраты на выполнение полного комплекса электромонтажных работ, определенного в соответствии с требованиями соответствующих технических условий и инструкций
у вас в инструкции есть затягивание проволоки? если да - значит это учтено тех картой, если нет - значит это не требовалось... какой вы кабель то хоть пытались проложить?
О рекомендуемой величине индексов изменения сметной стоимости строительства в IV квартале 2022 года, в том числе величине индексов изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ, индексов изменения сметной стоимости пусконаладочных работ
Подтвердите свою квалификацию в области ценообразования и сметного нормирования в строительстве — получите сертификат специалиста или специалиста высшей категории.