Протяжка стальной проволоки (стальки) в трубу, проложенную в земле методом ГНБ

Протяжка стальной проволоки (стальки) в трубу, проложенную в земле методом ГНБ

Протяжка стальной проволоки (стальки) в трубу, проложенную в земле методом ГНБ
 
Добрый день!
Для прокладки кабеля в трубе, проложенной в земле методом ГНБ(Горизонтально направленное бурение), в трубу была протянута стальная проволока. Трассу длинной 100м, тянули почти весь день, нигде не могу найти, где учтена эта работа, в составе работ по прокладке кабеля (ТЕРм08-02-148-05) протяжки проволоки нет, в составе работ по прокладке трубы тоже ничего нет. Как же все таки учитывается протяжка стальки?


Еще интересный момент, в сборнике ГЭСНм08-02-148-01 учтена проволока. Почему тогда в ФЕРм и ТЕРм ее нет?
Изменено: Yuliya - 21.06.2022 07:04:00
Похожие темы:Найти еще: трубу гнб
Монтаж футляра ст. трубы D325 мм методом ГНБ (база ТСНБ)
Автор: etokareva1. Включаю в смету земляные работы на рабочий и приемный котлован + расценка на прокладку труб методом ГНБ (04-1-77-09). В итоге стоимость работ в 2 раза дешевле, чем по факту. Может применяются еще какие-нибудь расценки?
Монтаж футляра ст. трубы D325 мм методом ГНБ (база ТСНБ).
Автор: etokareva1. Включаю в смету земляные работы на рабочий и приемный котлован + расценка на прокладку труб методом ГНБ (04-1-77-09). В итоге стоимость работ в 2 раза дешевле, чем по факту. Может применяются еще какие-нибудь расценки? Помогите разобраться с расценками!...
Какую расценку принять при прокладке футляра Дн=160 мм методом ГНБ?
... изоляционного слоя и раструбных элементов, либо максимальный габарит пакета труб, прокладываемых в подземном закрытом переходе методом ГНБ." т.е это те трубы которые вы прокладываете методом ГНБ, в вашем случае это футляр. Труба д.90 не прокладывается методом ГНБ, а протаскивается в футляр,...
Какую расценку принять при прокладке футляра Дн=160 мм методом ГНБ?
Автор: Игорь. "ProSlave пишет: Труба д.90 не прокладывается методом ГНБ, а протаскивается в футляр, проложенный методом ГНБ." Действительно, это железный аргумент. Спасибо, вы мне очень помогли.
Применение расценок на прокладку газопровода методом ГНБ
... Инна Зеленова. Добрый день коллеги! Прошу помочь в решении спорного вопроса, какую расценку необходимо применять при прокладке методом ГНБ (горизонтально направленное бурение) трубы диаметром 160 мм, если у нас имеется две расценки: 1. ГЭСН04-01-085-01 Устройство закрытого подземного перехода методом ГНБ с поэтапным расширением ...
 
Цитата
Yuliya пишет:
Как же все таки учитывается протяжка стальки?
Труба для защиты кабеля продается с протяжкой ("сталькой" внутри), поэтому в расценках на монтаж кабеля в трубе предварительная затяжка "стальки" не предусмотрена.
 
Труба ПНД продается без стальки
 
Цитата
Yuliya пишет:
Еще интересный момент, в сборнике ГЭСНм08-02-148-01 учтена проволока. Почему тогда в ФЕРм и ТЕРм ее нет?
где вы ее там увидели?
 
,
 
Yuliya,надо пользоваться свежими продуктами, а не тухлятиной...
 
к тому же 40 грамм проволоки на 100 метров - явно не протяжка...
 
Цитата
Yuliya пишет:
Добрый день!Для прокладки кабеля в трубе, проложенной в земле методом ГНБ(Горизонтально направленное бурение), в трубу была протянута стальная проволока. Трассу длинной 100м, тянули почти весь день, нигде не могу найти, где учтена эта работа, в составе работ по прокладке кабеля (ТЕРм08-02-148-05) протяжки проволоки нет, в составе работ по прокладке трубы тоже ничего нет. Как же все таки учитывается протяжка стальки?Еще интересный момент, в сборнике ГЭСНм08-02-148-01 учтена проволока. Почему тогда в ФЕРм и ТЕРм ее нет?
Для начала разберитесь всё-таки что вы делаете. То ли вы "прокладываете" кабель, то ли вы "затягиваете". Это как то , по крайней мере, не одно и тоже. Мало того, что вы завышенную расценку для своего вида работ применяете (она же больше, значит её и надо!!!), так ещё  и возмущаетесь "где проволока". Проволока что расходный материала на один раз??? ))) В "ненормируемых материалах" всё учтено...
"Дело не в дороге, которую мы выбираем; то, что внутри нас, заставляет нас выбирать дорогу." William Sydney Porter
 
Николай, Расценка на кабель от Заказчика,какую он согласовал, такую и применяем.

Труба ПНД прокладывалась в земле (продается эта труба без протяжки ("стальки"), как например гофра), чтобы протянуть кабель в этой трубе, нужно сначала протянуть проволоку в трубу, за конец проволоки крепиться кабель и затягивается в трубу.

Как учесть работу по протяжке проволоки в трубу ПНД??? Это все что мне нужно узнать
 
Сколько угодно ПНД с протяжкой для кабельной канализации продается. Закажите в следующий раз трубы в ДКС. Сейчас, видимо, купили водопроводные трубы.
 
Цитата
Yuliya пишет:
Как учесть работу по протяжке проволоки в трубу ПНД??? Это все что мне нужно узнать
Нет такой расценки и не будет. Возьмите применительно для вашего кабеля "затягивание провода в трубу". Без проволоки навряд ли возможно затянуть что-либо.  
"Дело не в дороге, которую мы выбираем; то, что внутри нас, заставляет нас выбирать дорогу." William Sydney Porter
 
Спасибо, попробуем.
 
Цитата
Yuliya пишет:
Как учесть работу по протяжке проволоки в трубу ПНД???
никак. все учтено в расценке.
1.8.1. Расценками сборника 8 учтены затраты на выполнение полного комплекса электромонтажных работ, определенного в соответствии с требованиями соответствующих технических условий и инструкций

у вас в инструкции есть затягивание проволоки? если да - значит это учтено тех картой, если нет - значит это не требовалось...
какой вы кабель то хоть пытались проложить?
 
Цитата
Николай пишет:
Без проволоки навряд ли возможно затянуть что-либо.  
элементарно. лебедки для этого в расценке есть...
 
Цитата
Алексей пишет:
Цитата
Yuliya пишет:Как учесть работу по протяжке проволоки в трубу ПНД???
...какой вы кабель то хоть пытались проложить?
Алексей, ВБбшв 3х70-6, не пытались, а проложили
 
Цитата
Yuliya пишет:
ВБбшв 3х70-6, не пытались, а проложили
пытались, пыталичь...
нормальные электрики вот так прокладывают
https://perekos.net/default/download/page_files.file.8e4a7fd4b387e26f.4436443941444f657243724f62376d...

там кстати написано - стальную проволоку для прокладки применять не рекомендуется...
VkOkMm
Читают тему (гостей: 1)
Видеоуроки
ГРАНД-Смета. Часть 13. Выходные формы
Краткий обзор работы в ПК «ГРАНД-Смета» при формировании выходных документов. 1. Формирование выходного документа 00:17 Как распечатать смету? 2. Настройки выходного документа 02:05 Показ дополнительной информации по расчёту 04:31 Настройка итогов...
Индивидуальные расценки
Гранд-Смета 6. Индивидуальные расценки
Документы сметчика
О понятии «изменение видов выполняемых работ» по контракту, предметом которого является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия при применении нормы подпункта «в» пункта 1 части 1 статьи 95 Закона № 44-ФЗ о контрактной системе
О порядке определения сметной стоимости работ, выполняемых организациями, работающими по упрощенной системе налогообложения
В архиве файлы в формате: Гранд Смета (*.gsf); MS Excel (*.xls); Универсальный (*.xml)
Сертификация сметчиков
Сертификация сметчиков
Подтвердите свою квалификацию в области ценообразования и сметного нормирования в строительстве — получите сертификат специалиста или специалиста высшей категории.