Добрый день. в смете учтен монтаж розеток СКС (портов). добавляю измерения по ФЕРм 10-06-013-02. заказчик удаляет, говорит, что все учтено, ссылаясь на тех.часть к сборнику 10. Подскажите, пожалуйста, необходимо ли добавлять измерения отдельной расценкой и есть ли разъяснения по этому вопросу? и в каких случаях нужно брать разделку витой пары (нужно ли брать при монтаже портов и нужно ли брать при монтаже патч-панели)
Расценки по Реле Автор: Карина. Доброе утро дорогие специалисты! Может у кого есть смета, впервые столкнулась с реле, помогите пожалуйста...В ведомости:
1. Монтаж реле АПВ
2. Монтаж указательных реле
3. Монтаж промежуточных реле
4. Монтаж реле времени (вроде как нашла расценку м10-01-039-06, если правильно....
Система "Струна". Правильность применения расценок Автор: Елена. Доброе всем утро!!! Подскажите пожалуйста, правильно ли я подбираю расценки на следующие виды работ:
1. Монтаж системы "Струна" (ТЕРм11-02-032-01)
2. Монтаж вентиля запорного фланцевого (ТЕРм12-14-020-03)
3. Монтаж предохранителя огневого (ТЕР09-02-015-03)
...
Как осметить датчики температуры Автор: Елена. Добрый день Всем!!! Подскажите пожалуйста, как осметить следующие позиции: 1.Монтаж датчика PWD12 2.Монтаж базовго блока RWS200 3.Монтаж барометра PTB 110 4.Монтаж бесконтактный датчик температуры поверхности дороги ...
Trupina.Lubove пишет: удаляет, говорит, что все учтено, ссылаясь на тех.часть к сборнику 10.
Слишком мало вы даете информации что бы вам правильно все посоветовать. во-первых непонятно какие расценки вы использовали для прокладки кабеля и монтаж розеток. во-вторых, ни в каких комплексных расценках (ни в ФЕРм08 ни в ФЕРм10) не учтено тестирования портов (кабельных линий) СКС, это всегда нужно учитывать дополнительно. в третьих, тестирование нужно учитывать только в том случае если у вас прописано в договоре (ТЗ) что вы должны это делать, если не прописано - не делайте. в четвертых, согласно НПА тестирование на соответствие категории СКС, все же в большинстве случаев делать надо. Вариантов у заказчика масса - делает сам, своими силами, заключает с вами доп соглашений , за доп деньги, нанимает отдельную контору по отдельному договору.
кабель уже проложен, нам надо только установить порты. беру ФЕРм10-04-066-07. Андрей, где-то прописано, что тестирование не учтено сборниками ФЕРм08 и ФЕРм10? в тех.части сб ФЕРм10 не однозначно указано и можно подумать , что все учтено. тестирование делаем мы и всегда выдаем протокол сертификации.
Trupina.Lubove пишет: где-то прописано, что тестирование не учтено сборниками ФЕРм08 и ФЕРм10
ну в ФЕРм08 по определению не может быть учтено тестирование кабелей связи. в М10 ясно сказано, что
1.10.1. В ФЕРм сборника 10 учтены затраты на выполнение полного комплекса монтажных работ, определенного на основе соответствующих технических условий и инструкций на монтаж, электрическую проверку, регулировку, тренировку и настройку оборудования
т.е. расценками ДРУГИХ сборников для каких то работ пользоваться нельзя и нужно пользоваться расценками ТОЛЬКО м10 сборника
О дополнении примечаний к Индексам по группам однородных строительных ресурсов на I квартал 2024 года, сообщенным письмом Минстроя России от 22 февраля 2024 г. № 10096-ИФ/09 «О расчете индексов изменения сметной стоимости строительства по группам однородных строительных ресурсов на I квартал 2024 года, предназначенных для определения сметной стоимости строительства ресурсно-индексным методом»
О внесении изменений в приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 3 июня 2015 г. № 395/пр «О внесении сметных нормативов в федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета» (продление действия старой реставрационной СНБ)
Подтвердите свою квалификацию в области ценообразования и сметного нормирования в строительстве — получите сертификат специалиста или специалиста высшей категории.