Добрый день! Во вложении смета. Специалисты в данной области, проверьте, пожалуйста, все ли правильно.
Проведение режим-налад испытаний и наладка кипиа газоиспользующего оборудования
18.04.2022 15:37:00 | |
Похожие темы:Найти еще: испытаний оборудования
ПНР системы АПС(автоматической пожарной сигнализации)
Автор: Надежда Козацкая. согласно техчасти сборника 10м расценки включают все работы по наладке, регулировке и испытаниям оборудования.
Автор: Надежда Козацкая. согласно техчасти сборника 10м расценки включают все работы по наладке, регулировке и испытаниям оборудования.
ПНР системы АПС(автоматической пожарной сигнализации)
Автор: Алексей. "Надежда Козацкая пишет: согласно техчасти сборника 10м расценки включают все работы по наладке, регулировке и испытаниям оборудования. " а с какого перепугу световые оповещатели Выход у вас в м10 попали?
Автор: Алексей. "Надежда Козацкая пишет: согласно техчасти сборника 10м расценки включают все работы по наладке, регулировке и испытаниям оборудования. " а с какого перепугу световые оповещатели Выход у вас в м10 попали?
ПНР при замене промышленных охладителей
... один подрядчик этого не делает, не знает как это делается и не будет этого делать." тогда закажите. и да.в м07-01-35-03 учтены индивидуальные испытания оборудования вхолостую. а под нагрузкой "Александр пишет: можно взять что-то из ГЭСНп06 " но этого скорее всего будет недостаточно. ...
... один подрядчик этого не делает, не знает как это делается и не будет этого делать." тогда закажите. и да.в м07-01-35-03 учтены индивидуальные испытания оборудования вхолостую. а под нагрузкой "Александр пишет: можно взять что-то из ГЭСНп06 " но этого скорее всего будет недостаточно. ...
Система электроснабжения
... работы, особенности эксплуатации; - по организации заземления и системы молниезащиты; - программы и методики индивидуальных и комплексных испытаний оборудования системы общего электроснабжения; - по организации система гарантированного электроснабжения (СГЭ), описание режимов работы,...
... работы, особенности эксплуатации; - по организации заземления и системы молниезащиты; - программы и методики индивидуальных и комплексных испытаний оборудования системы общего электроснабжения; - по организации система гарантированного электроснабжения (СГЭ), описание режимов работы,...
Паспортизация вентиляционной системы
... толком сам не понимает, но денег хочет. Все мои попытки объяснить ему, что смета на это не делается, а просто составляется акт индивидуального испытания оборудования и заполняется паспорт вентиляционной системы. Он слушать не хочет. Я в ступоре.
... толком сам не понимает, но денег хочет. Все мои попытки объяснить ему, что смета на это не делается, а просто составляется акт индивидуального испытания оборудования и заполняется паспорт вентиляционной системы. Он слушать не хочет. Я в ступоре.
18.04.2022 15:50:29
только одно это уже говорит, что смета неправильная... | |||
18.04.2022 15:54:16 | |
18.04.2022 15:58:09
| |||
18.04.2022 16:13:21
Расценки применительные, но их корректно применять к данному оборудованию? И не понятно, как подрядчик может на 95% опускаться?
Изменено: | |
18.04.2022 16:54:03
Изменено: | |||||
19.04.2022 06:55:02
Такой объем допускается только если на каждую систему свой проект. Если же в рамках одного проекта - то и система должна быть одна. Разделение на отдельные системы ведет к искусственному увеличению стоимости, что не правильно. Но в Вашем случае - на стоимость это особенно не влияет, учитывая примененный Изменено: | |||
19.04.2022 08:19:54
Спасибо всем большое за ответы. Понижающий это хорошо, но хочется знать реальную стоимость работ.И эта нормативная трудоемкость вообще пугает.......
| |
19.04.2022 08:23:59
если сделать правильно, то организуйте торги. а затем смету контракта к договору. в которой ни расценок, ни трудозатрат нет. для ПНР оптимальный вариант... | |||
19.04.2022 08:24:47
Сейчас наша чудо бухгалтер к чел/час привяжется. Какие есть еще варианты как- то приблизить к реалиям эту смету.
| |
19.04.2022 08:37:40
К сожалению, на нашем предприятии стоимость договора обоснуется приложенными сметами в ФЕР.
| ||||