Проведение режим-налад испытаний и наладка кипиа газоиспользующего оборудования

Проведение режим-налад испытаний и наладка кипиа газоиспользующего оборудования

Проведение режим-налад испытаний и наладка кипиа газоиспользующего оборудования
 
Добрый день! Во вложении смета. Специалисты в данной области, проверьте, пожалуйста, все ли правильно.
Похожие темы:Найти еще: испытаний оборудования
Монтаж и испытания оборудования с насосом.
... по ГЭСНм37-01-001-11 + коэф-т на оборудвание в изоляции + коэф-т Тех.часть с.м37 п.1.37.8. со встроенными механизмами (насосы). Необходимо ли брать расценку на испытание оборудования на холостом ходу по нормам табл. м37-01-036- (т.к. на оборудовании установлено два насоса)? Если да, то какую массу: только насосов ...
Механические испытание на растяжение
... растяжение, сталь: перлитная, толщина стенки до 12 мм ТЕРм 39-03-001-08 Механические испытание на изгиб. Сталь перлитная, толщина стенки, мм, до 12 В базе моего ... ... сборнику базовых цен на работы по контролю металла энергетического оборудования: БЦ22-030101-0101, БЦ22-030301-0301. Может есть еще другие варианты?
ПНР на АСУ ТП
... сводятся несколько систем 9там есть отдельный сервер и прочее активное оборудование). И оператор видит и может контролировать не только АОВ ... ... "Екатерина пишет: Но нижний уровень это приборы, их индивидуальные испытания учитывают монтажные сборники." - индивидуальные испытания ...
Установка ПО для системы видеонаблюдения
... программного обеспечения"," Нельзя. Это Должно быть учтено в стоимости оборудование. Пр.421 п. 117. "Ольга Павлова пишет: Может быть еще какие-то ... ... наладка АС, комплексная наладка АС., предварительные и приемосдаточные испытания АС?" Нельзя. Учесть в смете можно только то что определено ...
 
Цитата
Наташа пишет:
Специалисты в данной области, проверьте, пожалуйста, все ли правильно.
а чего ее проверять, если у вас договорной коэффициент 0,05...
только одно это уже говорит, что смета неправильная...
 
Алексей,подозрительно, что столько срезали?Для справки, это смета подрядчика.
Изменено: Наташа - 18.04.2022 15:56:10
 
Цитата
Наташа пишет:
Алексей ,подозрительно, что половину срезали?
не половину... 95%. ну подрядчик вышел на нужную ему сумму. обозначил оборудование, которое будет налаживать. вам остается только согласиться с этой ценой или не соглашаться... а проверять там нечего. прямых расценок на оборудование в смете нет для РНИ.
 
Расценки применительные, но их корректно применять к данному оборудованию? И не понятно, как подрядчик может на 95% опускаться?
Изменено: Наташа - 18.04.2022 16:13:40
 
Цитата
Наташа пишет:
Расценки применительные, но их корректно применять к данному оборудованию?
а других нет.
Цитата
Наташа пишет:
И не понятно, как подрядчик может на 95% опускаться?
прикинул свои трудозатраты. не будет же он все это 24000 чел.-часов налаживать это 1000 суток, практически 2,5 года круглосуточно...
Изменено: Алексей - 18.04.2022 16:54:52
 
Цитата
Наташа пишет:
проверьте, пожалуйста, все ли правильно.
Пункт 10 сметы: система - 9 шт.
Такой объем допускается только если на каждую систему свой проект. Если же в рамках одного проекта - то и система должна быть одна. Разделение на отдельные системы ведет к искусственному увеличению стоимости, что не правильно.
Но в Вашем случае - на стоимость это особенно не влияет, учитывая примененный понижающий коэффициент. Исходя из величины коэффициента - 5% от стоимости сметы (слишком уж маленький), может быть необходимости в первом разделе сметы вообще нет? Но даже если есть необходимость  - расценки по первому разделу взяты не из того сборника, вот например: пункт 4 сметы возможно расценить по ФЕРп03-01-007-01.
Изменено: Юлия - 19.04.2022 06:58:28
 
Спасибо всем большое за ответы. Понижающий это хорошо, но хочется знать реальную стоимость работ.И эта нормативная трудоемкость вообще пугает.......
 
Цитата
Наташа пишет:
Понижающий это хорошо, но хочется знать реальную стоимость работ
так промониторьте рынок... вот проблема...
если сделать правильно, то организуйте торги. а затем смету контракта к договору. в которой ни расценок, ни трудозатрат нет. для ПНР оптимальный вариант...
 
Сейчас наша чудо бухгалтер к чел/час привяжется. Какие есть еще варианты как- то приблизить к реалиям эту смету.
 
К сожалению, на нашем предприятии стоимость договора обоснуется приложенными сметами в ФЕР.
VkOkYaMm
Читают тему (гостей: 1)
Видеоуроки
Методы создания локальной сметы (10)
Полный обучающий видеокурс по работе в программе ГОССТРОЙСМЕТА: Методы создания локальной сметы
Обучающий видеокурс по ПК РИК. Урок 7. Выгрузка (экспорт) сметы
В данном видеоролике продемонстрированы: 1. Погрузка-перевозка. 2. Выгрузка (экспорт) сметы из программы 3. План производства работ.
Документы сметчика
Изменения в государственные элементные сметные нормы на монтаж оборудования.
О разъяснении отдельных положений Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд.
Приказ Минрегиона РФ от 30.12.2009 N 624 (ред. от 14.11.2011) Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства
Сертификация сметчиков
Сертификация сметчиков
Подтвердите свою квалификацию в области ценообразования и сметного нормирования в строительстве — получите сертификат специалиста или специалиста высшей категории.