Добрый день! Для прокладки кабеля в трубе, проложенной в земле методом ГНБ(Горизонтально направленное бурение), в трубу была протянута стальная проволока. Трассу длинной 100м, тянули почти весь день, нигде не могу найти, где учтена эта работа, в составе работ по прокладке кабеля (ТЕРм08-02-148-05) протяжки проволоки нет, в составе работ по прокладке трубы тоже ничего нет. Как же все таки учитывается протяжка стальки?
Еще интересный момент, в сборнике ГЭСНм08-02-148-01 учтена проволока. Почему тогда в ФЕРм и ТЕРм ее нет?
Сети водопровода из пэ труб методом ГНБ Автор: Анастасия. Уважаемые коллеги, здравствуйте!
У меня наружные сети водопровода из п/э труб, 7км прокладывается методом ГНБ, 0,32км- в траншее, 0,1км - ГНБ в футляре. Правильно ли я применяю расценки:
ФЕР04-01-074-01 монтаж машины гнб (протяженность делила на 350м)
ФЕР04-01-075-01 ...
Прокладка труб методом ГНБ - эксперт попросила трубы прописать в одной расценке ... методом ГНБ, так как эксперт попросила все трубы прописать в одной расценке, взяла расценку ФЕР34-02-003-01 (в том числе прим. для ГНБ), а протяжку трубГНБ по расценке ФЕР04-01-085-03 (без материала трубы), это не будет задвоением? Спасибо.
Сети водопровода из пэ труб методом ГНБ ... -1 штука ед. измер. (если у вас именно ГНБ)
ФЕР 04-01-080-01 демонтаж машины гнб
ФЕР 04-01-085 -непосредственно само ГНБ, смотрите по диаметру труб.
ФЕР22-01-021-03 труба в траншее
ФЕР22-05-005-01 - лишнее
Фасонину я бы взял, в т .ч. не сказано, что они учтены в прокладке
Горизонтально направленное бурение (ГНБ) ... следующей редакции Территориальных сметных нормативных баз, разработчики расценок учтут необходимость введения прямой расценки на укладку труб методом ГНБ, как это было в предыдущей редакции базы (ТЕР 34-02-019-01). Ответ При подготовке к выпуску и утверждению Минстроем государственных элементных ...
Какую расценку принять при прокладке футляра Дн=160 мм методом ГНБ? ... изоляционного слоя и раструбных элементов, либо максимальный габарит пакета труб, прокладываемых в подземном закрытом переходе методом ГНБ."
т.е это те трубы которые вы прокладываете методом ГНБ, в вашем случае это футляр. Труба д.90 не прокладывается методом ГНБ, а протаскивается в футляр,...
Yuliya пишет: Как же все таки учитывается протяжка стальки?
Труба для защиты кабеля продается с протяжкой ("сталькой" внутри), поэтому в расценках на монтаж кабеля в трубе предварительная затяжка "стальки" не предусмотрена.
Yuliya пишет: Добрый день!Для прокладки кабеля в трубе, проложенной в земле методом ГНБ(Горизонтально направленное бурение), в трубу была протянута стальная проволока. Трассу длинной 100м, тянули почти весь день, нигде не могу найти, где учтена эта работа, в составе работ по прокладке кабеля (ТЕРм08-02-148-05) протяжки проволоки нет, в составе работ по прокладке трубы тоже ничего нет. Как же все таки учитывается протяжка стальки?Еще интересный момент, в сборнике ГЭСНм08-02-148-01 учтена проволока. Почему тогда в ФЕРм и ТЕРм ее нет?
Для начала разберитесь всё-таки что вы делаете. То ли вы "прокладываете" кабель, то ли вы "затягиваете". Это как то , по крайней мере, не одно и тоже. Мало того, что вы завышенную расценку для своего вида работ применяете (она же больше, значит её и надо!!!), так ещё и возмущаетесь "где проволока". Проволока что расходный материала на один раз??? ))) В "ненормируемых материалах" всё учтено...
"Дело не в дороге, которую мы выбираем; то, что внутри нас, заставляет нас выбирать дорогу." William Sydney Porter
Николай, Расценка на кабель от Заказчика,какую он согласовал, такую и применяем.
Труба ПНД прокладывалась в земле (продается эта труба без протяжки ("стальки"), как например гофра), чтобы протянуть кабель в этой трубе, нужно сначала протянуть проволоку в трубу, за конец проволоки крепиться кабель и затягивается в трубу.
Как учесть работу по протяжке проволоки в трубу ПНД??? Это все что мне нужно узнать
Yuliya пишет: Как учесть работу по протяжке проволоки в трубу ПНД??? Это все что мне нужно узнать
Нет такой расценки и не будет. Возьмите применительно для вашего кабеля "затягивание провода в трубу". Без проволоки навряд ли возможно затянуть что-либо.
"Дело не в дороге, которую мы выбираем; то, что внутри нас, заставляет нас выбирать дорогу." William Sydney Porter
Yuliya пишет: Как учесть работу по протяжке проволоки в трубу ПНД???
никак. все учтено в расценке. 1.8.1. Расценками сборника 8 учтены затраты на выполнение полного комплекса электромонтажных работ, определенного в соответствии с требованиями соответствующих технических условий и инструкций
у вас в инструкции есть затягивание проволоки? если да - значит это учтено тех картой, если нет - значит это не требовалось... какой вы кабель то хоть пытались проложить?
Откорректированные величины индексов изменения сметной стоимости по объектам капитального строительства «Сети наружного освещения», «Прочие объекты», «Пусконаладочные работы», «Аэродромы гражданского назначения» для Калужской области на III квартал 2024 г
О рекомендуемых к применению в 3 квартале 2015 года индексах изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ, индексах изменения сметной стоимости пусконаладочных работ, индексах изменения сметной стоимости проектных и изыскательских работ, индексах изменения сметной стоимости прочих работ и затрат, а также индексах изменения сметной стоимости оборудования.
О внесении изменений в классификатор строительных ресурсов, сформированный приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 17 ноября 2022 г. № 969/пр
Подтвердите свою квалификацию в области ценообразования и сметного нормирования в строительстве — получите сертификат специалиста или специалиста высшей категории.