Добрый день! Для прокладки кабеля в трубе, проложенной в земле методом ГНБ(Горизонтально направленное бурение), в трубу была протянута стальная проволока. Трассу длинной 100м, тянули почти весь день, нигде не могу найти, где учтена эта работа, в составе работ по прокладке кабеля (ТЕРм08-02-148-05) протяжки проволоки нет, в составе работ по прокладке трубы тоже ничего нет. Как же все таки учитывается протяжка стальки?
Еще интересный момент, в сборнике ГЭСНм08-02-148-01 учтена проволока. Почему тогда в ФЕРм и ТЕРм ее нет?
Сети водопровода из пэ труб методом ГНБ Автор: Анастасия. Уважаемые коллеги, здравствуйте!
У меня наружные сети водопровода из п/э труб, 7км прокладывается методом ГНБ, 0,32км- в траншее, 0,1км - ГНБ в футляре. Правильно ли я применяю расценки:
ФЕР04-01-074-01 монтаж машины гнб (протяженность делила на 350м)
ФЕР04-01-075-01 ...
Сети водопровода из пэ труб методом ГНБ ... -1 штука ед. измер. (если у вас именно ГНБ)
ФЕР 04-01-080-01 демонтаж машины гнб
ФЕР 04-01-085 -непосредственно само ГНБ, смотрите по диаметру труб.
ФЕР22-01-021-03 труба в траншее
ФЕР22-05-005-01 - лишнее
Фасонину я бы взял, в т .ч. не сказано, что они учтены в прокладке
Горизонтально направленное бурение (ГНБ) ... следующей редакции Территориальных сметных нормативных баз, разработчики расценок учтут необходимость введения прямой расценки на укладку труб методом ГНБ, как это было в предыдущей редакции базы (ТЕР 34-02-019-01). Ответ При подготовке к выпуску и утверждению Минстроем государственных элементных ...
И снова вопрос по ГНБ. ... Демонтаж установки горизонтально направленного бурения
и таблицы Е04-01-081, Е04-01-082...Е04-01-087 Устройство закрытого подземного перехода методом ГНБ с поэтапным расширением скважины для полиэтиленовых труб в грунтах I-III группы установками.
Подскажите, пока не было этих расценок, были ли какие-нибудь разъяснения, что нужно использовать расценки Таблицы ...
Нужно ли еще учитывать какие то дополнительные затраты? ... в существующие. Можно и это все отдельно расценить (то есть в одной смете, но отдельными пунктами), только не забудьте в расчете основной трубы вычесть протяженность перехода ГНБ. Водопровод ГНБ расценивается по таб.5 (читайте внимательно главу 2.3 п.2.3.3). Врезки можно расценить по СБЦ "Городские инженерные сооружения ...
Yuliya пишет: Как же все таки учитывается протяжка стальки?
Труба для защиты кабеля продается с протяжкой ("сталькой" внутри), поэтому в расценках на монтаж кабеля в трубе предварительная затяжка "стальки" не предусмотрена.
Yuliya пишет: Добрый день!Для прокладки кабеля в трубе, проложенной в земле методом ГНБ(Горизонтально направленное бурение), в трубу была протянута стальная проволока. Трассу длинной 100м, тянули почти весь день, нигде не могу найти, где учтена эта работа, в составе работ по прокладке кабеля (ТЕРм08-02-148-05) протяжки проволоки нет, в составе работ по прокладке трубы тоже ничего нет. Как же все таки учитывается протяжка стальки?Еще интересный момент, в сборнике ГЭСНм08-02-148-01 учтена проволока. Почему тогда в ФЕРм и ТЕРм ее нет?
Для начала разберитесь всё-таки что вы делаете. То ли вы "прокладываете" кабель, то ли вы "затягиваете". Это как то , по крайней мере, не одно и тоже. Мало того, что вы завышенную расценку для своего вида работ применяете (она же больше, значит её и надо!!!), так ещё и возмущаетесь "где проволока". Проволока что расходный материала на один раз??? ))) В "ненормируемых материалах" всё учтено...
"Дело не в дороге, которую мы выбираем; то, что внутри нас, заставляет нас выбирать дорогу." William Sydney Porter
Николай, Расценка на кабель от Заказчика,какую он согласовал, такую и применяем.
Труба ПНД прокладывалась в земле (продается эта труба без протяжки ("стальки"), как например гофра), чтобы протянуть кабель в этой трубе, нужно сначала протянуть проволоку в трубу, за конец проволоки крепиться кабель и затягивается в трубу.
Как учесть работу по протяжке проволоки в трубу ПНД??? Это все что мне нужно узнать
Yuliya пишет: Как учесть работу по протяжке проволоки в трубу ПНД??? Это все что мне нужно узнать
Нет такой расценки и не будет. Возьмите применительно для вашего кабеля "затягивание провода в трубу". Без проволоки навряд ли возможно затянуть что-либо.
"Дело не в дороге, которую мы выбираем; то, что внутри нас, заставляет нас выбирать дорогу." William Sydney Porter
Yuliya пишет: Как учесть работу по протяжке проволоки в трубу ПНД???
никак. все учтено в расценке. 1.8.1. Расценками сборника 8 учтены затраты на выполнение полного комплекса электромонтажных работ, определенного в соответствии с требованиями соответствующих технических условий и инструкций
у вас в инструкции есть затягивание проволоки? если да - значит это учтено тех картой, если нет - значит это не требовалось... какой вы кабель то хоть пытались проложить?
В данном видеоролике продемонстрирована:
1. Структура программного комплекса РИК, начало работы.
2.Создание локальной сметы: особенности, способы. Рассмотрены параметры, учитывающие вид работ.
Приведены индексы изменения сметной стоимости по статьям затрат к ФЕР-2001 по субъектам РФ, к ТЕР (Крым, Севастополь) и по объектам магистрального трубопроводного транспорта нефти на 3 кв 2019 года (Вестник ЦиСН выпуск 11 (224) -2019 года).
Федеральный реестр сметных нормативов объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета (по состоянию на 2 сентября 2022 г.)
Подтвердите свою квалификацию в области ценообразования и сметного нормирования в строительстве — получите сертификат специалиста или специалиста высшей категории.