Установка эл.сварной муфты на ПЭ100

Установка эл.сварной муфты на ПЭ100

Установка эл.сварной муфты на ПЭ100
 
Добрый день. Уважаемые сметчики подскажите пожалуйста , читаю и везде по разному. Устройство наружного водопровода из труб ПЭ 100 sdr17, соединение в стык , а фасонные части соединяются через эл.муфту , как правильно брать :
Укладка труб - ФЕР22-01-021-08 Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 315 мм
Установка фасонных частей (отвода) - ФЕР22-03-002-01 Установка полиэтиленовых фасонных частей отводов, колен, патрубков, переходов,  сюда же в объем работ нужно добавлять и муфту . т е отвод 1 шт +2 муфты = объем работ 3
Или я не правильно рассуждаю и получается задвоение объемов? Помогите пожалуйста.
 
Цитата
Екатерина пишет:
Или я не правильно рассуждаю и получается задвоение объемов? Помогите пожалуйста.
Задвоение. Муфту просто как ресурс добавить нужно. Это замена сварки встык. Сварка учтена.
 
Цитата
Екатерина пишет:
Или я не правильно рассуждаю и получается задвоение объемов?
Да, вы совершенно неправильно рассуждаете, потому что не хотите читать техническую часть сборника.  
"Дело не в дороге, которую мы выбираем; то, что внутри нас, заставляет нас выбирать дорогу." William Sydney Porter
 
Благодарю.
 
Цитата
Николай Иванович пишет:
Цитата
Екатерина пишет:Или я не правильно рассуждаю и получается задвоение объемов?
Да, вы совершенно неправильно рассуждаете, потому что не хотите читать техническую часть сборника.  
Спасибо. Тех часть прочитана от и до...видимо придётся еще раз перечитать :) Зная уже правильный ответ
Изменено: Екатерина - 12.05.2023 11:09:57
 
Цитата
Николай Иванович пишет:
Цитата
Екатерина пишет:Или я не правильно рассуждаю и получается задвоение объемов?
Да, вы совершенно неправильно рассуждаете, потому что не хотите читать техническую часть сборника.  
Перечитала ТЧ , ну не слова о эл.сварной муфтах и соединениях ( кроме фланцевых). Буду прям признательна если напишите в каком пункте это указано!.
Изменено: Екатерина - 12.05.2023 11:33:33
 
Цитата
Екатерина пишет:
Перечитала ТЧ , ну не слова о эл.сварной муфтах и соединениях
Сборник 22:

1.22.27. В расценках табл. 22-01-021 учтены затраты на прокладку трубопроводов из полиэтиленовых труб со следующими Стандартными размерными отношениями (SDR):

для расценки 22-01-021-01 - с SDR 26 до SDR 6;

для расценки 22-01-021-02 - с SDR 33 до SDR 6;

для расценок 22-01-021-03, 22-01-021-04, 22-01-021-05, 22-01-021-06, 22-01-021-07, 22-01-021-08 - с SDR 41 до SDR 6;

для расценки 22-01-021-13 - с SDR 41 до SDR 9;

для расценки 22-01-021-15 - с SDR 41 до SDR 11;

для расценки 22-01-021-17 - с SDR 41 до SDR 13,6;

для расценки 22-01-021-19 - с SDR 41 до SDR 17.

1.22.28. Затраты на установку полиэтиленовых фасонных частей расценками табл. 22-01-021 не учтены и следует принимать дополнительно:

номинальным наружным диаметром до 300 мм по расценкам табл. 22-03-002,

диаметром свыше 300 мм для отводов и тройников по соответствующим расценкам ФЕР сборника 24 «Теплоснабжение и газоснабжение – наружные сети», для крестовин – по расценкам табл. 24-02-001 исходя из расчета 4 стыка на 1 деталь.

Для фасонных деталей из ПНД с электронагревательными элементами нужно применять 24 сборник. Установка фасонных деталей отдельно (п. 1.22.28) , сварка отдельно (сб. 24) +при необходимости дополнительные сопутствующие операции.

P.S. Смотрите также составы работ по расценкам.

Изменено: Николай Иванович - 12.05.2023 13:06:17
"Дело не в дороге, которую мы выбираем; то, что внутри нас, заставляет нас выбирать дорогу." William Sydney Porter
 
Цитата
Николай Иванович пишет:
Цитата
Екатерина пишет:Перечитала ТЧ , ну не слова о эл.сварной муфтах и соединениях
Сборник 22: 1.22.27. В расценках табл. 22-01-021 учтены затраты на прокладку трубопроводов из полиэтиленовых труб со следующими Стандартными размерными отношениями (SDR):  для расценки 22-01-021-01 - с SDR 26 до SDR 6;  для расценки 22-01-021-02 - с SDR 33 до SDR 6;  для расценок 22-01-021-03, 22-01-021-04, 22-01-021-05, 22-01-021-06, 22-01-021-07, 22-01-021-08 - с SDR 41 до SDR 6;  для расценки 22-01-021-13 - с SDR 41 до SDR 9;  для расценки 22-01-021-15 - с SDR 41 до SDR 11;  для расценки 22-01-021-17 - с SDR 41 до SDR 13,6;  для расценки 22-01-021-19 - с SDR 41 до SDR 17.  1.22.28. Затраты на  установку  полиэтиленовых фасонных частей расценками табл. 22-01-021 не учтены и следует принимать дополнительно:  номинальным наружным диаметром до 300 мм по расценкам табл. 22-03-002,  диаметром свыше 300 мм для отводов и тройников по соответствующим расценкам ФЕР сборника 24 «Теплоснабжение и газоснабжение – наружные сети», для крестовин – по расценкам табл. 24-02-001 исходя из расчета 4 стыка на 1 деталь.  Для  фасонных деталей из ПНД с электронагревательными элементами  нужно применять 24 сборник. Установка фасонных деталей отдельно (п. 1.22.28) , сварка отдельно (сб. 24) +при необходимости дополнительные сопутствующие операции.  
Спасибо , у меня почему то не такая полная ТЧ , оканчивается на п.1.22.27 ..... буду искать новую ТЧ.
VkOkYaMm
Читают тему (гостей: 1)
Видеоуроки
Работа с документом (1.3)
Из этого видеоурока можно узнать о том, как можно с легкостью найти необходимую информацию с помощью функции поиска и через оглавление в программе ГрандСтрой-Инфо.
Разные редакции нормативных баз (2)
Обзорная лекция по ПК ГРАНД-Смета вер.5.0: СтройИнфо - Использование разных редакций нормативных баз
Документы сметчика
Методика расчета железобетонных сваи с противопучинной оболочкой ОСПТ Reline Фундаментпроект
Типовая технологическая карта на устройство полов из мозаичной уширенной паркетной доски
О рекомендуемой величине индексов изменения сметной стоимости строительства в III квартале 2019 года, в том числе величине индексов изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ, индексов изменения сметной стоимости пусконаладочных работ
Сертификация сметчиков
Сертификация сметчиков
Подтвердите свою квалификацию в области ценообразования и сметного нормирования в строительстве — получите сертификат специалиста или специалиста высшей категории.