Полипропиленовые воздуховоды плотные - какую расценку предпочтительнее брать

Полипропиленовые воздуховоды плотные - какую расценку предпочтительнее брать

Полипропиленовые воздуховоды плотные - какую расценку предпочтительнее брать
 
На заводе будут менять воздуховоды, оцинкованные Плотные толщиной 0.9 меняют на полипропилен толщиной 4мм.

теперь собственно вопрос, при периметре до 1600мм какую расценку предпочтительнее брать:
ФЕР20-01-001-01 Нормальные толщиной 0.7 периметр от 1100 до 1600мм
ФЕР20-01-002-10 Плотные толщиной 0.7 мм периметром от 1100 до 1600мм
или же рассмотреть вариант фер20-01-002-16, периметр ад до 5200, но зато толщина 0.9, отя все ровно не дотягивает до 4мм.
 
https://smetnoedelo.ru/forum/forum4/topic36674/
 
Я эту тему читала. Понятно, буду брать из 20 сборника. Вопрос именно из-за толщины, потому что оцинковка, не считая АЭС, максимум по моему 1.4 мм, а у меня  в 3 раза больше. Я же не буду брать расценки на АЭС из-за толщины
VkOkMm
Читают тему (гостей: 1)
Видеоуроки
Работа с ЕНиРами (10)
Видеокурс по ПК ГРАНД-Смета с интерфейсом 5.0: Работа с ЕНиРами
Добавление ресурсов (30)
Полный обучающий видеокурс по работе в программе ГОССТРОЙСМЕТА: Добавление ресурсов
Документы сметчика
O признании утратившим силу приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 сентября 2019 г. № 515/пр «Об утверждении Методических рекомендаций по определению сметных цен на затраты труда в строительстве
Методика расчета прогнозных индексов изменения стоимости строительства
О рекомендуемой величине прогнозных индексов изменения сметной стоимости строительства в IV квартале 2017 года, в том числе величине прогнозных индексов изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ, величине прогнозных индексов изменения сметной стоимости пусконаладочных работ
Сертификация сметчиков
Сертификация сметчиков
Подтвердите свою квалификацию в области ценообразования и сметного нормирования в строительстве — получите сертификат специалиста или специалиста высшей категории.