Доброе утро. Подскажите, пожалуйста. Подвеска защищенных проводов ВЛ-10 кВ............ при 50 опорах на 1 км ФЕР33-04-009-06, 0,01 км линии это дополнительно мне сколько то опор брать? или нет
Подвеска провода при 50 опорах
04.12.2023 08:53:09 | |
04.12.2023 11:13:52
Доброе утро! У вас подвеска провода СИП? Расценка ФЕР33-04-009-06 обычно применяется при подвеске голых (не защищенных) проводов. На СИП есть прямая расценка ФЕР33-04-017-01.
| |
04.12.2023 12:04:54
Подвешиваем СИП
| |
04.12.2023 12:12:27
И какую расценку взять на пересечение газопровода, пересечения а/д прим?
| |
04.12.2023 12:39:57
Спасибо
| |
04.12.2023 13:15:07 | |
04.12.2023 13:27:00
при СИП 2 вы тянете 1 провод в отличие от СИП 3... но вам наверно виднее... | |
05.12.2023 03:12:08
| |
05.12.2023 08:16:22
Подвешиваем СИП-3 1*50
| |
05.12.2023 08:18:55
Поэтому в замешательстве, то ли расценку брать на подвеску СИП, то ли на ВЛ 10кВ в населенной местности
| |
05.12.2023 08:59:55
причем подвешивают их на траверсах а в ГЭСН33-04-017-01 Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор: учтен всего 1 провод в линии и повес осуществляется на кронштейны | |||
05.12.2023 10:17:50
В ФЕРах
| |
05.12.2023 13:06:01
| |||
05.12.2023 13:17:27
ГЭСН-2020,ФЕР-2020 (с изм.1-9) с КСР
| |
05.12.2023 13:43:24 Елена, странно, у меня в ФЕР такой расценки нет. Именно в базе 2020 с изм. 9
| |
05.12.2023 15:01:12
| |||
05.12.2023 15:07:56
"Подвеска защищенных проводов ВЛ-10кВ в населенной местности сечением свыше 35мм2 с помощью механизмов (3 провод) при 50 опорах на 1 км" это в ведомости объемов работ написано
| ||||