Канализация-наружные сети

Страницы: 1
RSS
Канализация-наружные сети
 
Добрый день...прошу быть снисходительными, учитывая. что я не сметчик, а бухгалтер....и , тем не менее, вопрос для меня достаточно актуален....подскажите пож, если в проекте на устройство самотечного коллектора из ж/б раструбных труб указано два диаметра 1600 мм- наружный , т 1400 мм- внутренний, какую расценку из 23 сборника следует применять при составлении сметы - "Укладка трубопроводов из железобетонных безнапорных раструбных труб диаметром 1400 мм" или "Укладка трубопроводов из железобетонных безнапорных раструбных труб диаметром 1600 мм" ?
Заранее огромное спасибо всем, кто ответит..
 
К каждому сборнику расценок есть Техническая часть, вот в ней и указаны нюансы.
В Вашем случе в Технической части Сборника № 23 "КАНАЛИЗАЦИЯ - НАРУЖНЫЕ СЕТИ" в Общих указаниях написано в п.1.4. В расценках приведены условные диаметры труб. В случае, когда проектом предусматриваются трубы диаметром, отличающимся от приведенных в нормах, следует применять нормы для труб ближайшего диаметра.
 
Фарида, добрый вечер...спасибо за пояснения....но, к сож, они не решают моей проблемы...я прочла тех. часть так же, как и Вы....у меня в проекте указан наружный диаметр 1600 мм....экспертиза пропустила, и сметчик применил расценку, исходя из этого параметра....когда сметную документацию вывесили на тендер, кто то из участников сделал замечание, что нужно было применить расценку, исходя из параметров внутреннего диаметра-1400 мм....мне бы хотелось прочесть более конкретный ответ, кто прав? наш сметчик, который применил расценку с параметром 1600, или тот, кто сделал замечание, исходя из которого должна быть применена расценка на 1400 мм?если Вам не сложно, хотелось бы услышать однозначный ответ...тех. часть я читала....но мнения сметчиков, которых я обзвонила, разошлись...где то в соотношении 50% на 50%....
 
Есть в Тех.частях следующее:

Сборник ГЭСН-2001 №16 "Трубопроводы внутренние", п.1.6. Диаметр трубопроводов и арматуры в нормах Сборника, кроме табл. 03-001, 03-002 и 04-002 приведен по условному проходу.

Сборник №22 "Водопровод - наружные сети", п.1.9. В нормах приведены диаметры труб и арматуры по условному проходу.
 
Разъяснение: Основной характеристикой всех водогазопроводных труб является условный проход трубы. Под условным проходом трубы ( Dy ) понимают внутренний диаметр трубопровода, округленный до ближайшего значения из установленного стандартного ряда.
Применяют следующий ряд Dy: 6, 10, 15, 20, 25, 32, 40, 50, 65, 80, 100, 125, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 800, 1000, 1200, 1400, 1600, 2000, 2400 и 3000 мм.
Двнутр=Днар-2толщины стенки. Так, что вы неправильно применили расценку.
Страницы: 1
Читают тему (гостей: 1)


Работа с ресурсами расценки (29)
Полный обучающий видеокурс по работе в программе ГОССТРОЙСМЕТА: Работа с ресурсами расценки
Подведение итогов (5)
Обзорная лекция по ПК ГРАНД-Смета версии 5.5: Подведение итогов по локальному сметному расчету с использованием программы ГРАНД-Смета, в том числе порядок определения накладных расходов и сметной прибыли
Минрегион РФ Письмо № 15058-ИМ/08 от 19.05.2009г.

О Применении в локальных сметах коэффициентов, учитывающих усложняющие факторы производства строительных и ремонтно-строительных работ Минстрой РФ Письмо № ВБ-29/12-347 от 13.12.1995г О Методическом пособии по расчету затрат на службу заказчика