Затягивание провода
Гектор: 5D Смета. Интеграция сметных расчетов в проекты Autodesk Revit.

Затягивание провода

Страницы: 1
RSS
Затягивание провода
 
При приминении расценки 08-02-412-... звучит такое выражение "Затягивание провода в .......... суммарное сечение до ....мм2". Что при этом имеется в виду? Спасибо.
Посмотрите обсуждение похожих тем Найти еще: затягивание провода
Замечания экспертизы по расценке на затягиванию проводов в трубы ПВХ
... гофрированных ПВХ для защиты проводов" и материал: "трубки гофрированные лёгкие из самозатухающего ПВХ с зондом". 2. ФЕРм8-2-412-2 "Затягивание провода в проложенные трубы" и сам кабель. Экспертиза выдаёт замечание: для затягивания провода применить расценку ФЕРм8-2-412-9 "Затягивание ...
Прокладка кабеля в трубах
Автор: RRRinka. "Ирина пишет: м08-02-148-1 Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 1 кг м08-02-412-4 Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2" ...
Подвеска кабеля в гофре на трос
Автор: Татьяна. Я бы взяла ФЕРм08-02-412-01 Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава+ФЕРм08-02-149-01 Кабели до 35 кВ, подвешиваемые на тросе
Затягивание трубки в трубку
Автор: вера. спасибо, да наверно затягивание провода подойдет больше. Расценка виктории тоже хорошая, но она дороже наверно потому что там речь про колодцы.
 
ГЭСНм08-02-412-хх. Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава.Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до:... Пример: В оплетке три провода сечением, соответственно: 1,2мм, 1,3мм и 1,5мм, суммарное сечение (сумма всех сечений) = 1,2+1,3+1,5 = 4мм.
 
В оплетке 3 жилы сечением 2,5мм2. ( 3?2,5мм2). Значит 2,5+2,5+2,5=7,5. Я правильно поняла? Спасибо.
 
Если Вы имеете ввиду суммарное сечение, — да, правильно.
Страницы: 1
Vk Fb Ok Ya Mm Tw G+
Читают тему (гостей: 1)

Показать похожие темы
Похожие темы Найти еще: затягивание провода

Прямой ввод в смету затрат (6.5)
Видеоурок создан, чтобы показать пользователю, как в программе ГрандСмета производить прямой ввод в смету затрат в текущих ценах.
Введение в ГРАНД-СтройИнфо (1)
Обзорная лекция по ПК ГРАНД-Смета версии 6.0: Введение, информационно-справочная система ГРАНД-СтройИнфо
Росстат Письмо № 01-02-9/381 от 31.05.2005 Разъяснения о Порядке применения унифицированных форм первичной учетной документации № КС-2 и КС-3 Архив журнала "Вестник Ценообразования и сметного нормирования" 2015 год №7-12 Даже наиболее опытные специалисты совершают ошибки, которые могут стоить предприятию не один миллион. Однако учиться лучше, анализируя чужие ошибки. Что получает опытный экономист, сметчик, ГИП, ГАП или специалист технадзора, выписывая журнал «Вестник ценообразования и сметного нормирования»?