При приминении расценки 08-02-412-... звучит такое выражение "Затягивание провода в .......... суммарное сечение до ....мм2". Что при этом имеется в виду? Спасибо.
 
ГЭСНм08-02-412-хх. Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава.Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до:... Пример: В оплетке три провода сечением, соответственно: 1,2мм, 1,3мм и 1,5мм, суммарное сечение (сумма всех сечений) = 1,2+1,3+1,5 = 4мм.
 
В оплетке 3 жилы сечением 2,5мм2. ( 3?2,5мм2). Значит 2,5+2,5+2,5=7,5. Я правильно поняла? Спасибо.
 
Если Вы имеете ввиду суммарное сечение, — да, правильно.
Страницы: 1
Читают тему (гостей: 1)
Похожие темы Найти еще: затягивание


Учет выполнения (9)
Видеокурс по ПК ГРАНД-Смета с интерфейсом 5.0: Учет выполнения
Стандартные варианты обновления (5)
Обзорная лекция по ПК ГРАНД-Смета вер.5.2: Стандартные варианты обновления нормативных баз в составе ПК ГРАНД-Смета
Приказ от 18 сентября 2014 г. № 87 Приказ от 18 сентября 2014 г. № 87. Об утверждении коэффициентов пересчета сметной стоимости строительства объектов государственного заказа в текущий уровень цен IV квартала 2014 года МДС 81-7.2000 Методическое пособие по расчету затрат на службу заказчика-застройщика