В каком случае применябтся ЕРы: м10-03-001-1 или м10-04-112-1


Страницы: 1
RSS
В каком случае применябтся ЕРы: м10-03-001-1 или м10-04-112-1
 
Заказчик настаивает на единой расценке по монтажу шкафа и панели: м10-04-112-1.Прав-ли заказчик?
 
А какие расценки хотите применить вы?
Надо видеть общую картину. чтобы понять о чем конкретно вы говорите.
 
Это информационно-кабельная система  (ИКС), объединяющая оборудование, датчики и пр. для передачи сигналов, команд, оповещения. Все это связано кабелями. Узлы - это шкафы начиненные приборами и управляющими панелями, как UTP  так и оптоволоконными, телефонными и др.
 
Какие расценки используете ВЫ?
(Про заказчика понятно, а ваше-то мнение каково?)
 
ОТДЕЛ 03. МЕЖДУГОРОДНАЯ ПРОВОДНАЯ СВЯЗЬ
ОТДЕЛ 04. РАДИОСВЯЗЬ, РАДИОВЕЩАНИЕ, РАДИОФИКАЦИЯ И ТЕЛЕВИДЕНИЕ Шкаф или панель коммутации связи и сигнализации на стене или в нише, количество пар
Мне кажется Заказчик прав. Вот от пар и отталкивайтесь
 
Вот от пар как раз отталкиваться нельзя . Ведь в одном шкафу будет свыше 1000 пар - расценки такой нет. Ладно. Проехали 1
Страницы: 1
Vk Fb Ok Ya Mm Tw G+
Читают тему (гостей: 1)

Подготовка и печать смет (6.7)
Видеоурок обучает пользователя подготовке и печати локальных смет в программе ГрандСмета.
Изменения и дополнения СНБ-2001 (1)
Обзорная лекция по ПК ГРАНД-Смета версии 5.5: Изменения и дополнения сметно-нормативной базы 2001 года
Минрегион РФ Письмо № 21331-СД/10 от 12.11.2013 О рекомендуемых к применению в IV квартале 2013 года индексах изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ, пусконаладочных работ, проектных и изыскательских работ, прочих работ и затрат и стоимости оборудования. Минэконом РФ Письмо № Д05-5503 от 04.12.2008г. Об отсутствии оснований для изменения цены государственного или муниципального контракта в связи с инфляцией