Учет запаса кабеля и его монтаж

Учет запаса кабеля и его монтаж

Учет запаса кабеля и его монтаж
 
Добрый день! Подскажите пожалуйста как подтвердить документально такой момент. При осмечивании прокладки кабеля возник вопрос у проверяющего: если необходимо проложить 80 метров кабеля по проекту, в спецификации написано -100 метров( в т.ч. запас 20 метров)-какую цифру ставить в расценку.
У нас сделано так-80 метров в работах, т.е прокладываем, монтируем, а в материалах стоит 100 метров( т.к. покупаем мы с учетом запаса).
Просят документ, который регламентирует, что необходимо учитывать запас)))))
Идей пока никаких, кроме того, что это диктует здравый смысл и документов тут не надо)
Похожие темы:Найти еще: кабеля монтаж
Подскажите монтаж кабеля "витая пара" 2х4 как можно взять?
Автор: Юлия. Вопрос: Стоимость монтажа кабеля типа «витая пара» для волоконно-вычислительных сетей - по какому сборнику ГЭСНм-2001 следует определять: № 8 или № 10? Ответ: Стоимость ...
Смета на электромонтажные работы при новом строительстве
... строкой к расценке, удаленный тоже,  чтобы было понятно,  Читайте в расценке состав работ. У Вас есть муфты почему нет  монтажа, Щиты в разделке кабеля, где монтаж щитов?     
Какую расценку применить при монтаже кабеля ВОЛС в пролетах опор
Автор: александр. Какую расценку применить при монтаже кабеля ВОЛС в пролетах опор ВЛ 110 кВ с пересечением репятствий
Вопрос сметчикам-электрикам
Автор: Галина Вантурина. Это не так  монтаж  кабелей освещения  берете из раздела 6 Сети проводак в зданиях и сооружениях
Монтаж кабеля КВВГнг FRLS
Автор: Olga. ГЭСНм08 по параметрам подберите монтаж кабеля.  ГЭСНр67-3-1 демонтаж
 
Вот эти документы, могут подтвердить разницу монтируемого и приобретаемого кабеля:

a. Пункт 1.8.4 и Приложение № 8.4  общих указаний Сборника ТЕРм08 «Электротехнические установки», в которых отмечено, что в расценках на монтаж не учтены и учитываются дополнительно отходы материальных ресурсов, не учтенных расценками, по нормам Приложения 8.4 к ТЕРм08. Согласно Приложения 8.4 норматив отходов для кабеля всех марок и сечения, а также для провода сечением свыше 10 мм2 составляет 2%, для провода сечением до 10 мм2 включительно норматив составляет 3%. Указаны в данном Приложении и нормативы для прочих материальных ресурсов (шины, тросы, трубы, электроустановочные изделия и т.д.);


b. Пункт 3.59 СНиП 3.05.05-85 «Электротехнические устройства», в котором отмечено, что «кабели укладываются с запасом по длине 1-2%. В траншеях и на сплошных поверхностях внутри зданий и сооружений запас достигается путем укладки кабеля "змейкой", а по кабельным конструкциям (кронштейнам) этот запас используют для образования стрелы провеса».


c. Письмо Госстроя СССР № 89-Д от 17 декабря 1979 г. "О сокращении норм расходования кабельной продукции", в котором общая надбавка  на изгибы, повороты, отходы предусматривается в размере до 6%, т.е. надбавка на изгибы и повороты составляет 4%.


Таким образом, объем приобретенного и проложенного кабеля может превышать протяженность трассы по исполнительной геодезической съемке на 8% (на каждую проложенную цепь).

 
Спасибо большое! выручили!
VkOkMm
Читают тему (гостей: 1)
Видеоуроки
ГРАНД-Смета. Часть 09. Накладные расходы и сметная прибыль
Краткий обзор работы в ПК «ГРАНД-Смета» при учёте в смете накладных расходов и сметной прибыли. 1. Общая ситуация 01:24 Как применить в смете шаблоны настроек расчёта сметы под стандартные ситуации? 03:15 Как посмотреть привязку позиций сметы к ви...
04. Применение коэффициентов
Применение коэффициентов в программе Смета.ру
Документы сметчика
Типовая технологическая карта разработана на монтаж колонн на оголовки нижележащих колонн с использованием одиночного кондуктора
Методические рекомендации определения стоимости работ по сохранению объектов культурного наследия на территории Российской Федерации СРП-2007.8 (Редакция 2009 г.)
Типовая технологическая карта на огнезащиту стальных конструкций составом «Протерм СТИЛ»
Сертификация сметчиков
Сертификация сметчиков
Подтвердите свою квалификацию в области ценообразования и сметного нормирования в строительстве — получите сертификат специалиста или специалиста высшей категории.