Установка электронного смесителя

Установка электронного смесителя

Установка электронного смесителя
 
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, расценку для бюджета.
1.Инсталляция для раковины и унитаза.  
2. Установка электронного смесителя. Смета пойдет на проверку. Может кто подскажет.
 
Инсталляция. Не уверена. но вроде как таких расценок пока у нас нет. Поэтому надо каркас по 9 сборнику и обычную установку по 17.
 
а что имели ввиду под инсталляцией?
 
Инсталляция - это для навесной сантехники
Изменено: Таня Баженова - 17.07.2014 11:13:42
 
понятно, спасибо.  
Изменено: Ирина Лев - 17.07.2014 10:56:01
 
А вот с электронным смесителем ничего в голову не приходит. В принципе он должен быть подсоединен к водопроводу аналогично обычному. Разница только в самОм внутреннем устройстве прибора.
Изменено: Таня Баженова - 17.07.2014 11:16:46
 
 Вот я тоже думаю установку как обычный смеситель + ГЭСНп09-01-013-01.
 
Пуско-наладка?  :unsure:
Тут нет, не знаю...не уверена
Изменено: Таня Баженова - 17.07.2014 12:04:43
 
А если инсталляцию:  Установка унитазов: с краном смывным +Установка баков металлических для воды массой: до 0,5 т
 
Еще и бак будет?
Пишите лучше номера расценок, чтоб было понятнее о чем это все.
Изменено: Таня Баженова - 17.07.2014 12:10:03
 
Нет. Просто инсталляция по виду не что иное, как бак на раме с креплением для унитаза
 
аааааааааааааа :D  ясно
 
Цитата
Таня Баженова пишет:
Инсталляция. Не уверена. но вроде как таких расценок пока у нас нет. Поэтому надо каркас по 9 сборнику и обычную установку по 17.
а по 9 какая расценка именно, просмотрел весь сборник. Не вижу, что подходит.
 
Можно 9-06-001-3, например
 
Спасибо.
 
ГЭСН09-06-001-03 по деньгам выходит 477руб
 
А можно вместо ГЭСН09-06-001-03 применить ГЭСНм10-02-050-01 или ГЭСНм10-03-001-01 или монтажные сборники сюда примазывать ни как нельзя.
 
Высылаю фрагмент сметы, которая у нас прошла Экспертизу в Москве.
 
Спасибо. Только не дорогая это расценка для такой работы.
 
Обсуждаемый унитаз - унитаз с отдельно установленным бачком, поэтому скорее всего применима  ФЕР17-01-003-02  "...с бачком высокорасполагаемым".

Электронные смесители бывают с питанием
- от сети -
- от батарейки
Чем отличается монтаж Вашего смесителя от обычного? Если есть отличие- можно будет  разговаривать на эту тему
VkOkYaMm
Читают тему (гостей: 1)
Видеоуроки
ГРАНД-Смета. Часть 10. Анализ ошибок и пересчет сметы
Краткий обзор работы в ПК «ГРАНД-Смета» при просмотре и анализе ошибок в смете и её пересчёту. 1. Возможные ошибки 00:17 Почему позиции сметы выделяются красным цветом? 03:58 Как проверить, что все позиции соответствуют текущей нормативной базе? 2...
Добавление позиций в смету (3)
Видеокурс по ПК ГРАНД-Смета с интерфейсом 5.0: Добавление позиций в смету, коэффициенты, замена ресурсов
Документы сметчика
Федеральный реестр сметных нормативов объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета (по состоянию на 8 августа 2022 г.)