Водопровод внутренний

Водопровод внутренний

Водопровод внутренний
 
Всем добрый день. В поисковике не нашел.
Водопровод жилого дома. В спецификации указана труба STR025P20X рассчитанная на давление до 2,0 Мпа. Законно ли применить монтажный сборник(м12 Технологические трубопроводы)
Похожие темы:Найти еще: водопровод
Прменение коэффицента на демонтаж теплоизоляции из минплиты
... силу с 9 марта 2004 года в связи с введением в действие МДС 81-35.2004. Заказчик, вероятно, имеет в виду МДС 81-36.2004 п. 3.3.1. г) демонтаж наружных сетей водопровода, канализации, теплоснабжения и газоснабжения — К=0,6. В 2010 году Вам повезло — Заказчик не был проинформирован.
Прошу предоставить разъяснения по Сборнику ТЕР-2001-24 Технической части
... прокладки, если затраты по установке тройниковых ответвлений (фасонных частей) определены по нормам (расценкам) Сборника ТЕР-2001-22 "Водопровод - наружные сети"?
 
Законно. Есть такое разъяснение, что при прокладке трубопроводов из материалов, отличных от стали, чугуна и металлопластика (т.е. для меди, полипропилена и т.д.), либо при параметрах среды T> 115 град и P> 10 МПа  применяют  ФЕРм12.
 
Технологическим является трубопровод, а не сама труба
У вас указана всего лишь разновидность обозначения полипропиленовой трубы
Изменено: Таня Баженова - 23.07.2014 17:05:00
 
Спасибо
 
Цитата
Таня Баженова пишет:
Технологическим является трубопровод, а не сама труба
...при прокладке трубопроводов из материалов, отличных от стали, чугуна и металлопластика (т.е. для меди, полипропилена и т.д.), либо при параметрах среды T> 115 град и P> 10 МПа  применяют  ФЕРм12  - Это касается не технологических трубопроводов, а именно водопровода, канализации, отопления, горячего водоснабжения  и вентиляции.
Такие разъяснения давал на семинаре (март 2010г.)эксперт Питеской экспертизы и по совместительству один из разработчиков СНБ (фимилию не помню).
 
Цитата
Таня Баженова пишет:
Технологическим является трубопровод, а не сама труба
...при прокладке трубопроводов из материалов, отличных от стали, чугуна и металлопластика (т.е. для меди, полипропилена и т.д.), либо при параметрах среды T> 115 град и P> 10 МПа  применяют  ФЕРм12  - Это касается не технологических трубопроводов, а именно водопровода, канализации, отопления, горячего водоснабжения  и вентиляции.
Такие разъяснения давал на семинаре (март 2010г.)эксперт Питерской экспертизы и по совместительству один из разработчиков СНБ (фимилию не помню).
Изменено: Ирина - 23.07.2014 17:19:01
 
Согласен, но почему тогда не заложили на 10 МПа или 16 МПа. Застройщик хочет получить материал хороший,так и  за работу плати. Я понимаю, что давления такого не будет, но зачем материал такой закладывать? Просто мы и материал закупаем и монтируем. Материал не тот поставишь не примут.  
 
В данном вопросе до 2 МПа
Ну и мне тоже много чего на семинарах рассказывали представители ФЦЦС....а потом Минрегин выпускал письма и пояснения прямо противоположные...
Все у нас в нормативке не просто и не однозначно
Изменено: Таня Баженова - 23.07.2014 17:24:10
 
Цитата
Владислав Иванов пишет:
Согласен, но почему тогда не заложили на 10 МПа или 16 МПа. Застройщик хочет получить материал хороший,так и за работу плати. Я понимаю, что давления такого не будет, но зачем материал такой закладывать? Просто мы и материал закупаем и монтируем. Материал не тот поставишь не примут.
Материал у вас обыкновенный, судя по информации в интернете. То, что вы написали - код производителя
Изменено: Таня Баженова - 23.07.2014 17:30:54
 
А разве последние цифры кода не расчетное давление трубы
 
Цитата
Владислав Иванов пишет:
Всем добрый день. В поисковике не нашел.
Водопровод жилого дома. В спецификации указана труба STR025P20X рассчитанная на давление до 2,0 Мпа. Законно ли применить монтажный сборник(м12 Технологические трубопроводы)
Просто откройте интернет и почитайте - ничего волшебного про эти трубы не написано
Изменено: Таня Баженова - 23.07.2014 17:42:34
 
Цитата
Владислав Иванов пишет:

А разве
последние цифры кода не расчетное давление трубы
Если верить Питерским разъясняльщикам, то ФЕРм12 нужно пользоваться не только при давлении выше 10, и при T выше 115, но и просто при материале труб, отличном от стали, чугуна и металлопластика.
 
Номинальное давление PN (Нрк. условное давление), кгс/см2:
Из этого PN 20= 20кгс/см2  и такое давление уже не в 16 сборнике из тех.части. Или я перевожу давление не верно.
 
Цитата
Ирина пишет:
Если верить Питерским разъясняльщикам, то ФЕРм12 нужно пользоваться не только при давлении выше 10, и при T выше 115, но и просто при материале труб, отличном от стали, чугуна и металлопластика.
Вы так и экспертизе будете аргументировать? Питерские разъясняльщики....
Я и сама много раз пыталась м12 применять....не всегда проходит. Вот и акцентирую - ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ  трубопроводы
Изменено: Таня Баженова - 23.07.2014 17:50:12
 
Владислав, что у вас за трубопровод по своей сути? Для чего и где?
Просто водопровод в жд? Тогда ничего там нет технологического однозначно...
Изменено: Таня Баженова - 23.07.2014 17:52:17
 
Посмотрите   http://www.ppipe.ru/pntrubi.php
Расчетное давление PN 20= 65 бар
 
Да дом жилой. Хотят трубу дороже, которая там не нужна по реальности. Хотел расценку дороже прицепить. Я понимаю что не совсем красиво потому и спрашиваю.
 
Расчетное давление PN 20= 65 бар переведите плиз в кгс/см2 или МПа
 
65 бар = 66,28  кгс/см2
Конвертер:  http://www.convert-me.com/ru/convert/pressure/bar.html
 
Цитата
Ирина пишет:
Законно.
Не, незаконно
Цитата
Владислав Иванов пишет:
Водопровод жилого дома.
Это технологический трубопровод? А как же ТЧ 12 м?
В некоторых случаях можно применить, как при медных трубах на ее прокладку и т.п., можно при давлении за 10 МПа, но такое давление в домовом трубопроводе?
2.2. В соответствии с пунктом 9.2.13 «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок» зарегистрированных Минюстом РФ 02.04.03 за № 4358, испытания на прочность и плотность водяных систем проводится пробным давлением, но не ниже:
- системы отопления с чугунными отопительными приборами, стальными штампованными радиаторами - 0,6 МПа (6 кгс/см2), системы панельного и конвекторного отопления - давлением 1 МПа (10 кгс/см2);
- системы горячего водоснабжения - давлением, равным рабочему в системе, плюс 0,5 МПа (5 кгс/см2), но не более 1 МПа (10 кгс/см2);
О каком 12м может идти речь.
Изменено: Терра - 23.07.2014 23:59:03
VkOkYaMm
Читают тему (гостей: 1)
Видеоуроки
Ввод количества (22)
Полный обучающий видеокурс по работе в программе ГОССТРОЙСМЕТА: Ввод количества
Сводный сметный расчет (8)
Видеокурс по ПК ГРАНД-Смета с интерфейсом 5.0: Сводный сметный расчет, сводная ресурсная ведомость
Документы сметчика
Технологическая карта разработана на устройство двух слоев гидроизоляции из наплавляемых рубероидов путем их наклейки на свежеотформованные железобетонные панели покрытий, изготовляемые на домостроительных комбинатах по стендовой технологии
Об утверждении изменений в сметные нормы
Об индексах изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ, индексах изменения сметной стоимости проектных и изыскательских работ и иных индексах на III квартал 2013 года
Сертификация сметчиков
Сертификация сметчиков
Подтвердите свою квалификацию в области ценообразования и сметного нормирования в строительстве — получите сертификат специалиста или специалиста высшей категории.