Водопровод внутренний

Водопровод внутренний

Водопровод внутренний
 
Всем добрый день. В поисковике не нашел.
Водопровод жилого дома. В спецификации указана труба STR025P20X рассчитанная на давление до 2,0 Мпа. Законно ли применить монтажный сборник(м12 Технологические трубопроводы)
Похожие темы:Найти еще: водопровод
Прменение коэффицента на демонтаж теплоизоляции из минплиты
... силу с 9 марта 2004 года в связи с введением в действие МДС 81-35.2004. Заказчик, вероятно, имеет в виду МДС 81-36.2004 п. 3.3.1. г) демонтаж наружных сетей водопровода, канализации, теплоснабжения и газоснабжения — К=0,6. В 2010 году Вам повезло — Заказчик не был проинформирован.
Прошу предоставить разъяснения по Сборнику ТЕР-2001-24 Технической части
... прокладки, если затраты по установке тройниковых ответвлений (фасонных частей) определены по нормам (расценкам) Сборника ТЕР-2001-22 "Водопровод - наружные сети"?
 
Законно. Есть такое разъяснение, что при прокладке трубопроводов из материалов, отличных от стали, чугуна и металлопластика (т.е. для меди, полипропилена и т.д.), либо при параметрах среды T> 115 град и P> 10 МПа  применяют  ФЕРм12.
 
Технологическим является трубопровод, а не сама труба
У вас указана всего лишь разновидность обозначения полипропиленовой трубы
Изменено: Таня Баженова - 23.07.2014 17:05:00
 
Спасибо
 
Цитата
Таня Баженова пишет:
Технологическим является трубопровод, а не сама труба
...при прокладке трубопроводов из материалов, отличных от стали, чугуна и металлопластика (т.е. для меди, полипропилена и т.д.), либо при параметрах среды T> 115 град и P> 10 МПа  применяют  ФЕРм12  - Это касается не технологических трубопроводов, а именно водопровода, канализации, отопления, горячего водоснабжения  и вентиляции.
Такие разъяснения давал на семинаре (март 2010г.)эксперт Питеской экспертизы и по совместительству один из разработчиков СНБ (фимилию не помню).
 
Цитата
Таня Баженова пишет:
Технологическим является трубопровод, а не сама труба
...при прокладке трубопроводов из материалов, отличных от стали, чугуна и металлопластика (т.е. для меди, полипропилена и т.д.), либо при параметрах среды T> 115 град и P> 10 МПа  применяют  ФЕРм12  - Это касается не технологических трубопроводов, а именно водопровода, канализации, отопления, горячего водоснабжения  и вентиляции.
Такие разъяснения давал на семинаре (март 2010г.)эксперт Питерской экспертизы и по совместительству один из разработчиков СНБ (фимилию не помню).
Изменено: Ирина - 23.07.2014 17:19:01
 
Согласен, но почему тогда не заложили на 10 МПа или 16 МПа. Застройщик хочет получить материал хороший,так и  за работу плати. Я понимаю, что давления такого не будет, но зачем материал такой закладывать? Просто мы и материал закупаем и монтируем. Материал не тот поставишь не примут.  
 
В данном вопросе до 2 МПа
Ну и мне тоже много чего на семинарах рассказывали представители ФЦЦС....а потом Минрегин выпускал письма и пояснения прямо противоположные...
Все у нас в нормативке не просто и не однозначно
Изменено: Таня Баженова - 23.07.2014 17:24:10
 
Цитата
Владислав Иванов пишет:
Согласен, но почему тогда не заложили на 10 МПа или 16 МПа. Застройщик хочет получить материал хороший,так и за работу плати. Я понимаю, что давления такого не будет, но зачем материал такой закладывать? Просто мы и материал закупаем и монтируем. Материал не тот поставишь не примут.
Материал у вас обыкновенный, судя по информации в интернете. То, что вы написали - код производителя
Изменено: Таня Баженова - 23.07.2014 17:30:54
 
А разве последние цифры кода не расчетное давление трубы
 
Цитата
Владислав Иванов пишет:
Всем добрый день. В поисковике не нашел.
Водопровод жилого дома. В спецификации указана труба STR025P20X рассчитанная на давление до 2,0 Мпа. Законно ли применить монтажный сборник(м12 Технологические трубопроводы)
Просто откройте интернет и почитайте - ничего волшебного про эти трубы не написано
Изменено: Таня Баженова - 23.07.2014 17:42:34
 
Цитата
Владислав Иванов пишет:

А разве
последние цифры кода не расчетное давление трубы
Если верить Питерским разъясняльщикам, то ФЕРм12 нужно пользоваться не только при давлении выше 10, и при T выше 115, но и просто при материале труб, отличном от стали, чугуна и металлопластика.
 
Номинальное давление PN (Нрк. условное давление), кгс/см2:
Из этого PN 20= 20кгс/см2  и такое давление уже не в 16 сборнике из тех.части. Или я перевожу давление не верно.
 
Цитата
Ирина пишет:
Если верить Питерским разъясняльщикам, то ФЕРм12 нужно пользоваться не только при давлении выше 10, и при T выше 115, но и просто при материале труб, отличном от стали, чугуна и металлопластика.
Вы так и экспертизе будете аргументировать? Питерские разъясняльщики....
Я и сама много раз пыталась м12 применять....не всегда проходит. Вот и акцентирую - ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ  трубопроводы
Изменено: Таня Баженова - 23.07.2014 17:50:12
 
Владислав, что у вас за трубопровод по своей сути? Для чего и где?
Просто водопровод в жд? Тогда ничего там нет технологического однозначно...
Изменено: Таня Баженова - 23.07.2014 17:52:17
 
Посмотрите   http://www.ppipe.ru/pntrubi.php
Расчетное давление PN 20= 65 бар
 
Да дом жилой. Хотят трубу дороже, которая там не нужна по реальности. Хотел расценку дороже прицепить. Я понимаю что не совсем красиво потому и спрашиваю.
 
Расчетное давление PN 20= 65 бар переведите плиз в кгс/см2 или МПа
 
65 бар = 66,28  кгс/см2
Конвертер:  http://www.convert-me.com/ru/convert/pressure/bar.html
 
Цитата
Ирина пишет:
Законно.
Не, незаконно
Цитата
Владислав Иванов пишет:
Водопровод жилого дома.
Это технологический трубопровод? А как же ТЧ 12 м?
В некоторых случаях можно применить, как при медных трубах на ее прокладку и т.п., можно при давлении за 10 МПа, но такое давление в домовом трубопроводе?
2.2. В соответствии с пунктом 9.2.13 «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок» зарегистрированных Минюстом РФ 02.04.03 за № 4358, испытания на прочность и плотность водяных систем проводится пробным давлением, но не ниже:
- системы отопления с чугунными отопительными приборами, стальными штампованными радиаторами - 0,6 МПа (6 кгс/см2), системы панельного и конвекторного отопления - давлением 1 МПа (10 кгс/см2);
- системы горячего водоснабжения - давлением, равным рабочему в системе, плюс 0,5 МПа (5 кгс/см2), но не более 1 МПа (10 кгс/см2);
О каком 12м может идти речь.
Изменено: Терра - 23.07.2014 23:59:03
VkOkYaMm
Читают тему (гостей: 1)
Видеоуроки
02. Настройка интерфейса
Настройка интерфейса программы Смета.ру
Обучающий видеокурс по ПК РИК. Урок 5. Концовки, базовые поправки
В данном видеоролике продемонстрированы: 1. Отличия в концовках ОСН от УСН. 2. Настройки окна локальной сметы. 3. Применение базовых поправок.
Документы сметчика
Разъяснения по применению нормативов накладных расходов и сметной прибыли и коэффициентов к ним
О включении в федеральный реестр сметных нормативов изменений в федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним
Коэффициентов (индексов) пересчета в текущий уровень цен сметной стоимости оборудования, мебели, инвентаря и принадлежностей, определенной в ценах ТСН-2001. Выпуск 28. Март 2021 года.
Сертификация сметчиков
Сертификация сметчиков
Подтвердите свою квалификацию в области ценообразования и сметного нормирования в строительстве — получите сертификат специалиста или специалиста высшей категории.