Замена расценки монтажа фланцевого соединения на расценку "Монтаж бобышки"

Замена расценки монтажа фланцевого соединения на расценку "Монтаж бобышки"

Замена расценки монтажа фланцевого соединения на расценку "Монтаж бобышки"
 
Добрый день! Мы производим монтаж трубопроводов и там есть монтаж фланцевых соединений с заглушкой  диам от 15мм и выше. Заказчик пропускает нам монтаж этих фланцевых соединений как монтаж заглушек, утверждая, что эти соединения не являются арматурой. Прав ли он?
Похожие темы:Найти еще: монтажа монтаж
Правильность расценки: монтаж лотка бетонного, монтаж стоек и полок
Автор: Елена. Добрый день! подскажите, пожалуйста, правильно ли я выбрала расценку: 1.монтаж лотка бетонного: Устройство непроходных каналов: одноячейковых, перекрываемых или опирающихся на плиту/ монтаж лотка бетонного (0,...
Какую надо взять расценку на монтаж крышки лотка
Автор: Елена. Пожалуйста, помогите! какую надо взять расценку на монтаж крышки лотка?? ( на сам монтаж лотка нашла: Лоток металлический штампованный по установленным конструкциям, ширина лотка: до 400 мм/монтаж ...
Помогите с расценками на монтаж щитов сетей
Автор: Екатерина. Добрый день. Помогите с расценками на монтаж щитов сетей. В этой области мало составляла сметы.   1. В проекте есть например ЩР и к нему есть спецификация (автоматы, рубильник и т....
Монтаж рамы под установку теплообменника
Автор: Татьяна. Добрый день! Какую расценку применить для монтажа рамы под установку теплообменника весом 80 кг.? Я выбрала расценку ФЕР09-03-043-01 "Монтаж металлоконструкций постаментов под технологическое ...
Монтаж крана козлового. Нужно ли как-то учитывать монтаж этого крана?
... проекту нужно установить кран козловой. Конструкция крана сборно разборная, передвижная, переставная. Вопрос такой. Нужно ли как-то учитывать монтаж этого крана?
 
Смотря что соотвествует по составу работ. Если 1)Насадка и приварка фланцев на концы труб.и 2)Соединение фланцев на болтах и прокладках. То берете по ФЕР16-02-007-01 Если просто (Установка заглушек с постановкой прокладок).и нет приварки фланцев на концы труб,то Заказчик может предложить применительно расценку ФЕРр65-17-1
 
Если Вы монтируете технологические трубопроводы,то там почитайте в тех.части к сборнику 1.12.2. В ФЕРм части 12 не учтены, за исключением
случаев, оговоренных во вводных указаниях к отделам, затраты на:,только отдельных фланцев.( монтируемых на трубопроводах, которые следует определять по ФЕРм
части 12 отдела 10;)В прокладке трубопровода учтено уже соединение на фланцах.-усредненно
 
Цитата
Любовь пишет:
Мы производим монтаж трубопроводов и там есть монтаж фланцевых соединений с заглушкой  диам от 15мм и выше.
Любовь, Все зависит от того, какой расценкой Вы пользуетесь для монтажа трубопроводов. Если в составе ресурсов расценки трубы учтены как "Узлы трубопроводов...", то заказчик прав. Если в составе ресурсов расценки - трубы как трубы, то установку фланцев берут дополнительно.
VkOkYaMm
Читают тему (гостей: 1)
Видеоуроки
Ресурсный метод - Мастер создания ЛС в ПП SmetaWIZARD
Описание работы по созданию формы локальной сметы с помощью мастера создания локальной сметы в программе составления сметных расчетов SmetaWIZARD.
Основная часть (1)
Обзорная лекция по ПК ГРАНД-Смета вер.5.0: СтройИнфо - Основная часть
Документы сметчика
Минстрой России Письмо № 30099-ИФ/09 от 24.05.2023 О расчете индексов изменения сметной стоимости строительства по группам однородных строительных ресурсов на II квартал 2023 года, предназначенных для определения сметной стоимости строительства ресурсно-индексным методом
Указания по применению федеральных единичных расценок на строительные и специальные строительные работы (ФЕР-2001)
Сертификация сметчиков
Сертификация сметчиков
Подтвердите свою квалификацию в области ценообразования и сметного нормирования в строительстве — получите сертификат специалиста или специалиста высшей категории.