Перегородка из ГКЛ


Страницы: 1
RSS
Перегородка из ГКЛ
 
Объясните пожалуйста в расценке ФЕР 10-05-004-01 какая учтена толщина перегородки? и что значит двойной металлокаркас?
 
 двойной каркас, т.к. с двух сторон обшивается ГКЛ (перегородка двухсторонняя)))

а толщина всей перегородки зависит от вашего проекта, обычно 100мм
Изменено: Тузька. - 31.10.2014 09:52:20
 
ФЕР 10-05-001-01 в этой расценке тоже с двух сторон обшивает и каркас одинарный..
 
а еще вопрос в устройстве потолков армстронг учтен сам каркас? или только плиты?
 
ну тогда инет в помосчь)) и вот:

Перегородки с одинарным металлическим каркасом
Данная схема наиболее проста в исполнении и применяется для устройства перегородок в тех случаях, когда конструкция предполагается не несущей и не требуется размещения большого числа коммуникаций в каркасном пространстве.

Перегородки с двойным металлическим каркасом с двойной обшивкой. Перегородки данного типа применяются в случаях, когда стена планируется как несущая конструкция, воспринимающая значительные нагрузки от веса размещенных на ней элементов интерьера.
 
Цитата
Полина пишет:
а еще вопрос в устройстве потолков армстронг учтен сам каркас? или только плиты?
ФЕР15-01-047-15: состав работ:
1.Установка элементов крепления.
2.Сборка и установка каркасов.
3.Облицовка плитами потолков.
 
или Вы про материал?
 
Тузька. про материал
 
Панели потолочные с комплектующими «Армстронг» тут все учтено вместе с каркасом и панелями
 
Цитата
Полина пишет:
в устройстве потолков армстронг учтен сам каркас? или только плиты?
Вы открывайте в расценке ресурсы и смотрите что там есть. Тогда сомнений не будет.
 
Мария Ульянова я сомневалась что комплектующие это и есть каркас)
 
Цитата
Полина пишет:
Мария Ульянова я сомневалась что комплектующие это и есть каркас)
Посмотрите в ценниках - там есть и просто плиты и  плиты с комплектующими.
Если это не каркас, то что по вашему мнению?
 
В интернете об этом много всего можно найти
 
Цитата
Полина пишет:
Объясните пожалуйста в расценке ФЕР 10-05-004-01 какая учтена толщина перегородки? и что значит двойной металлокаркас?
Это значит, что увеличивают общую толщину перегородки. Т.е. идет стоечный профиль ни в один ряд, а в два ряда. И между этими рядами тоже может быть расстояние.
Это не что-то особенное, просто нужна толстая перегородка (цели могу быть различные)
 
Цитата
Полина пишет:
Объясните пожалуйста в расценке ФЕР 10-05-004-01 какая учтена толщина перегородки? и что значит двойной металлокаркас?
Полина, посмотрите вложение про двойной металлокаркас.
ФЕР10-05-004-01 - толщина перегородки 150 мм;
ФЕР10-05-001-01 - 75 мм;
ФЕР 10-05-006-01 - более 150 мм (в зависимости от ширины разноски).
 
Елена , хорошая ссылочка))
добавлю только, что толщина зависит от проекта и колеблется в диапазоне
 
Цитата
Полина пишет:
Объясните пожалуйста в расценке ФЕР 10-05-004-01 какая учтена толщина перегородки? и что значит двойной металлокаркас?
Тузька.  В расценках ФЕР10-05-004-01 и ФЕР10-05-001-01 толщина не колеблется в диапазоне, а совершенно определенная, т.к. в составе расценки учтены материалы с конкретными геометрическими характеристиками.
Толщина может измениться только если исключить из расценок родные ресурсы и  применить профиль с другими геометрическими размерами или ГКЛ другой толщины (т.е. использовать расценки применительно).
 
Цитата
Елена пишет:
Цитата
Полина пишет:
Объясните пожалуйста в расценке ФЕР 10-05-004-01 какая учтена толщина перегородки? и что значит двойной металлокаркас?
Тузька. В расценках ФЕР10-05-004-01 и ФЕР10-05-001-01 толщина не колеблется в диапазоне, а совершенно определенная, т.к. в составе расценки учтены материалы с конкретными геометрическими характеристиками.
Толщина может измениться только если исключить из расценок родные ресурсы и применить профиль с другими геометрическими размерами или ГКЛ другой толщины (т.е. использовать расценки применительно).
* В зависимости от типоразмера профилей каркаса и шага стоек.
Состав комплектной системы
Поз.НаименованиеЕд-ца изм.Кол-во на м2
1КНАУФ-лист (ГКЛ, ГКЛВ, ГКЛО)м24,0
2КНАУФ-профиль ПН 50/40 (75/40, 100/40)пог. м1,4
3КНАУФ-профиль ПС 50/50 (75/50, 100/50)пог. м4,0
Шуруп TN 25шт.13 [14]
Шуруп TN 35шт.29 [30]
5Шпаклевка КНАУФ-Фуген (Фугенфюллер)кг1,0 [1,5]
6Лента армирующаяпог. м1,5 [2,2]
7Дюбель К 6/35шт.3,2
8Лента уплотнительнаяпог. м2,4+0,5
9Грунтовка КНАУФ-Тифенгрундл0,2
10Плита минераловатнаям21,0
11КНАУФ-профиль ПУшт.**
А в расценке ТЕР10-05-004-01: Профиль направляющий ПН-2 50/40/0,6 и Профиль стоечный ПС-2 50/50/0,6

Елена , Вы правы)
Страницы: 1
Vk Fb Ok Ya Mm Tw G+
Читают тему (гостей: 1)
Показать похожие темы
Похожие темы Найти еще: гкл

Создание шаблона начислений (53)
Полный обучающий видеокурс по работе в программе ГОССТРОЙСМЕТА: Создание пользовательского шаблона начислений
Заполнение итогов и начислений (50)
Полный обучающий видеокурс по работе в программе ГОССТРОЙСМЕТА: Заполнение итогов и начислений
Вестник ценообразования и сметного нормирования №4(181) 2016 Даже наиболее опытные специалисты совершают ошибки, которые могут стоить предприятию не один миллион. Однако учиться лучше, анализируя чужие ошибки. Что получает опытный экономист, сметчик, ГИП, ГАП или специалист технадзора, выписывая журнал «Вестник ценообразования и сметного нормирования»? Минрегион РФ Письмо № 28164-СМ/08 от 31.10.2008г

О применении коэффициентов к нормам затрат труда и нормам времени эксплуатации строительных машин (1,15 и 1,25)