Добрый день. Прошу дать разъяснения по поводу коэффициента однотипности (к=0,85) по пусконаладочным работам. Что он под собой подразумевает? У меня крановое оборудование на атомной станции. Грузоподъемность кранов различная. Располагаются они в разных местах (реакторное отделение, машзал, РДЭС, спецкорпус). Заказчик применяет этот коэффициент однотипности ко всем кранам. Правомерно ли это? За ранее благодарю
Пожарная сигнализация ТЕРм10, на работы надо взять пусконаладку? Автор: Ирина Иванчикова. Подскажите, а что ПНРите?
Дело в том что, согласно МДС 35:
"4.102. Затраты на проведение пусконаладочных работ "вхолостую" включаются в главу 9 "Прочие работы и затраты" (графы 7 и 8) сводного сметного расчета....
Как учитывать составление технического отчета при испытании эл. систем Автор: Ирина. Людмила, Письмо ФЦЦС от 18.05.2011 №12607-ИП/08
СБЦ на проектные работы для строительства и федеральными единичными расценками на пусконаладочные работы (ФЕРп-2001) составление сметной документации на пусконаладочные работы не учтено.
Сметная документация на пусконаладочные ...
Подскажите пожалуйста по разработке программ на пусконаладочные работы Автор: № 2 ЗАО СМНУ 70 Участок. Доброго дня. Подскажите пожалуйста по разработке программ на пусконаладочные работы:
с одной стороны есть СП 76.13330.2016 "ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА"
пункты...
7.8 ПНР по электротехническим ...
Коэффициенты к ПНР ... связано с ограничением действий исполнителей работ специальными требованиями техники безопасности» к расценкам ФЕРп №1 при выполнении пусконаладочных работ на электроустановках объектов нового строительства, финансирование которых осуществляется из бюджетных источников....
Как включать в ССР сметную стоимость на пусконаладочные работы ... проекте новой методики МДС35 этого нет (собрали вместе, что было ранее в различных разъяснениях):
Особенности определения сметных затрат на пусконаладочные работы
3.4.43. При разработке сметной документации для объектов производственного назначения сметная стоимость пусконаладочных ...
Мария пишет: У вас же одна организация устанавливает, то и применяют этот коэф.
Не о,85,а =0,8 и не организация, а бригада 2.7. В случае, если монтажные и пусконаладочные работы по какому-либо оборудованию выполняются одним и тем же звеном (бригадой), расценки на пусконаладочные работы по такому оборудованию следует принимать с коэффициентом 0,8. Выполнение монтажныхи пусконаладочных работ одной и той же организацией, но разными звеньями(бригадами) не является основанием для применения коэффициента 0,8.
Часть 2. Вставка списка ресурсов с ценами из Word и Excel
00:27 Копируем список ресурсов с ценами
02:38 Работа с ценами в смете (мультиредактирование, вид работ, уровень цен)
07:38 Копируем прайс-лист целиком
11:54 Копируем список работ вмест...
Федеральный реестр сметных нормативов объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета (по состоянию на 14 марта 2025 г.)
Федеральный реестр сметных нормативов объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета (по состоянию на 18 августа 2022 г.)
Федеральный реестр сметных нормативов объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета (по состоянию на 22 ноября 2023 г.)
Подтвердите свою квалификацию в области ценообразования и сметного нормирования в строительстве — получите сертификат специалиста или специалиста высшей категории.