Монтаж токопроводов 6кВ? учтены ли работы

Монтаж токопроводов 6кВ? учтены ли работы
 
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, учтены ли в ТЕРм08-01-077-01 работы по: обезжиреванию, очистке и обеспылеванию поверхности токопровода, а также работы по проверке контроля качества сварных швов методом визуального осмотра?
В смете были учтены:
- ТЕРм08-01-077-01 Токопровод неэкранированный закрытый напряжением до 10 кВ из алюминиевых шин корытного профиля на ток до 3200 А
- ТЕР13-06-003-01 Очистка поверхности щетками
- ТЕР13-06-004-01 Обеспылевание поверхности
- ТЕР13-07-001-02 Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов
- ТЕРм39-02-001-09 Визуальный и измерительный контроль сварных соединений трубопроводов.
Принимающая сторона настаивает, что данные работы учтены в расценке ТЕРм08-01-077-01, на основании п. 1.8.1 - 1.8.16. Т.Ч. к ТЕРм08.
Похожие темы:Найти еще: монтаж проводов
Прокладку кабеля по стене в кабель канале
Автор: Мария Ульянова. "Наталья пишет: ТЕРм08-02-422-01(-04) - затягивание проводов в электротехнический плинтус"Если провод в коробах или трубах, то затягивание уже учтено. Берется укладка коробов или труб
Помогите найти расценку ГЭСНм 08-02-377-01
... помощи. Принесли смету на проверку, а в ней есть расценка ГЭСНм 08-02-377-01 "Воздушная линия с самонесущими изолированными и защищенными проводами  напряжением 6-20кВ, СИП-3:Прокладка проводов воздушной линии на конструкциях одноцепных железобетонных опор". У меня нет такой расценки в базе, в интернете тоже не нашла....
Прокладка провода в гофтрубе и крепление к стальному тросу
Автор: Елена. Виктория, посмотрите расценки: м08-10-010-01 прим. Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей,    м08-02-412-01 Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 2,5 мм2 м08-02-149-01 ...
Расценка 33-04-001-05 Установка с помощью механизмов деревянных опор
... Оксана. Atlant, вот не возникал бы у меня вопрос про понижающий коэф., если бы инженер ПТО в нашей организации не сказал, что они демонтируют провод (без сматывания проводов в бухты), опору, потом установят опору и обратно повесят провод.
Ремонт этажных щитов (электрика)
Автор: Вячеслав 111. Можно из 08 сборника 02-147 (148) на монтаж проводов, да и советую для монтажа пользоваться 08 сборником
 
Цитата
Ксения пишет:
Подскажите, пожалуйста, учтены ли в ТЕРм08-01-077-01 работы по: обезжиреванию, очистке и обеспылеванию поверхности токопровода
а они там вообще нужны? что за токопровод у вас? ссылочку дайте...
 
Монтажная организация утверждает, что согласно пп. 7.14.и 7.10 инструкции ОКИ.142.007 на монтаж токопроводоа ТЗКР-6-1600-81, такие работы предусмотрены.
 
ТЕРм39-02-001-09 Визуальный и измерительный контроль сварных соединений трубопроводов - это для трубопроводов,

если  ТЕРм08-01-077-01, то ТЕРп01-11-021-01

http://pue7.ru/pue7/punkt.php?n=1.8.27
 
Спасибо всем большое.  
VkFbOkYaMmTw
Читают тему (гостей: 1)

Видеоуроки
Экспорт данных из Autodesk Revit (61)
Полный обучающий видеокурс по работе в программе ГОССТРОЙСМЕТА: Экспорт исходных данных из САПР Autodesk Revit 2012
Представление Работы в ПП PlanWIZARD
Описание функционала представления Работы (диаграмма Ганта) в программе для календарного и сетевого планирования строительных работ Plan WIZARD
Документы сметчика
О некоторых вопросах проведения проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств федерального бюджета, направляемых на капитальные вложения, и пересмотра сметной стоимости в связи с увеличением ставки налога на добавленную стоимость
Типовая технологическая карта разработана на монтаж лестничных площадок и лестничных маршей
Об определении размера средств на проведение авторского надзора проектных организаций за строительством объектов на территории Российской Федерации
Сертификация сметчиков
Сертификация сметчиков
Подтвердите свою квалификацию в области ценообразования и сметного нормирования в строительстве — получите сертификат специалиста или специалиста высшей категории.