Приварка резьбы проходной Ду 20

Приварка резьбы проходной Ду 20


Страницы: 1
RSS
Приварка резьбы проходной Ду 20
 
Добрый день! подскажите пожалуйста как перекрутить к смете приварку резьбы проходной Ду 20
 
Возьмите по ФЕР 22-03-014-01 применительно с заменой стоимости фланца на резьбу.
 
большое спасибо за помощь! а с диаметром как быть, фланцы идут 50 мм а резьба  20 мм  
 
Да не обращайте Вы на это внимание, возьмите стоимость своей резьбы, фланцы из расценки выкиньте и напишите, что расценка взята применительно (а то про калькуляцию по ЕНИР нужно будет открывать дискуссию). Если опасаетесь заказчика, примените понижающий коэффициент (в зависимости от длины сварного шва) и назовите к примеру, коэффициент "К=0,5 (по согласованию с заказчиком)".
 
Цитата
Денис пишет:
приварку резьбы проходной Ду 20
куда привариваете? если к трубопроводу, то можно как предложила Ирина , а если врезаетесь в трубопровод, то  ГЭСНм12-10-001-01
Жизнь, как зебра полоса черная, полоса белая, но каких полос будет больше зависит от человека, от его поступков и действий.
Страницы: 1
Vk Fb Ok Ya Mm Tw G+
Читают тему (гостей: 1)



Экспорт данных из Autodesk Revit (61)
Полный обучающий видеокурс по работе в программе ГОССТРОЙСМЕТА: Экспорт исходных данных из САПР Autodesk Revit 2012
Добавление расценок (20)
Полный обучающий видеокурс по работе в программе ГОССТРОЙСМЕТА: Добавление расценок при помощи Мастера переноса
Письмо Минстроя России № 34554-ХМ/09 от 20.10.2016 г. О рекомендуемой величине прогнозных индексов изменения сметной стоимости строительства в III квартале 2016 года, в том числе величине прогнозных индексов изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ, а также величине прогнозных индексов изменения сметной стоимости пусконаладочных работ по Республике Татарстан Изменения в ГЭСН на ремонтно-строительные работы Изменения в государственные элементные сметные нормы на ремонтно-строительные работы