Списание кабеля, но не понятно, где для этих материалов работа

Списание кабеля, но не понятно, где для этих материалов работа

Списание кабеля, но не понятно, где для этих материалов работа
 
Есть проектная смета (прикрепляю) из нее смонтировали поз.26 (150м.) и поз.27 (560м), это как материал
нужно списать материал, но не понятно, где для этих материалов работа???  какая позиция?
Всегда составляется смета, сначала работа, затем необходимые материалы
получается чтоб списать поз.26 и 27, работа для них поз.25???
если 25, то какой объем закрывать?
Похожие темы:Найти еще: списание кабеля материалов
Изменение материала в расценке
Автор: Ирина. Павел Морозов, то, что Вы приложили - это пересчитанная смета с фактическими материалами (один из вариантов замены проектных материалов).
Транспортно-складские расходы
Автор: Саша ******. если это материалы, то до 2% от стоимости материалов
Задачу поставили урезать смету
...  Заготовительно-складские расходы в размере 2% тем, что в тсц написано : "Заготовительно-складские расходы приняты в процентах от стоимости материалов, в том числе на строительные материалы , изделия и конструкции (за исключение металлоконструкций)-2%, на металлоконструкции 0,75%"Что вы на это скажете?про работы на высоте ...
Помогите набрать сумму 4 324 740.00
... по-вашему региону берется индекс: У нас в Краснод.крае согласно тех.части 5. Заготовительно-складские расходы приняты в процентах от стоимости материалов, в том числе: по строительным материалам, изделиям и конструкциям (за исключением металлоконструкций) – 2 %; по металлическим строительным конструкциям – 0,75 %.
отвод и труба элекстросварная -к чему отнести?
... исходя из сложившихся в регионе условий. По стройкам, финансируемым из федерального бюджета, они принимаются  в процентах от стоимости материалов, в том числе:  по строительным материалам, изделиям и конструкциям (за исключением металлоконструкций) - 2 %; по металлическим строительным конструкциям - 0,75 %; по оборудованию ...
 
посмотрела смету
у вас монтажных работ -910м
материала(кабеля)-1210м
где-то 300 метром потерялись

раздел 2. п.17 в трубе-800м
п.25 в коробе-50м
раздел 3
в трубе 60м

Материала -1210 кабеля всего
уточните способ прокладки этого кабеля в трубе , в коробе он или в к/к.......у составителя
Изменено: Валентина Логунова - 03.06.2016 12:36:21
 
а нет пардон , там походу на прайс листы норма отхода идет 1,02
 
для начала если я правильно поняла, форма непривычна, у вас всего в работах учтено 50 м, если это так, то из за этого вы не дополучи денег по работам, а списываете по количеству материала в поз. с 26-28,
по хорошему у вас должны быть работы "кабель в трубах, блоках, коробах",затягивание кабеля потому что гофра, а у вас взят только монтаж провода и то, количество 0,5х100м=50 в работах, а в материалах 550 м, п.17 еще посмотрите, смета сделана мягко говоря не очень....
Изменено: Викс - 03.06.2016 12:15:19
 
Цитата
Викс пишет:
у вас всего в работах учтено 50 м
почему 50м? когда 910!
п. 17 кабель+труба учитывает..и так далее
Изменено: Валентина Логунова - 03.06.2016 12:23:27
 
Цитата
Валентина Логунова пишет:
Цитата
Викс   пишет: у вас всего в работах учтено 50 м
почему 50м? когда 960?п. 17 кабель+труба учитывает..и так далее
п 17 я увидела позже ,ориентировалась на п.25, а там 50 м, тогда провода в материалах не хватает, если я не просмотрела больше нигде, то его 550 м, а вы 960 насчитали по работам
Изменено: Викс - 03.06.2016 12:23:45
 
Цитата
Викс пишет:
о его 550 м, а вы 960 насчитали по работам
смотрим ещё раз:МОНТАЖ
п.17-800м
п.25-50м
п.-32-60м
910м
МАТ всего: 1210м

ваш кабель п.27-я думаю монтаж его 100% сидит в п.17 в трубе
а вот с п.26-150м надо разобраться как он проложен,чтобы закрыть его
Изменено: Валентина Логунова - 03.06.2016 12:32:54
 
Цитата
Валентина Логунова пишет:
Цитата
Викс   пишет:о его 550 м, а вы 960 насчитали по работам
смотрим ещё раз:МОНТАЖп.17-800мп.25-50мп.-32-60м910мМАТ всего: 1210мваш кабель п.27-я думаю монтаж его 100% сидит в п.17 в трубеа вот с п.26-150м надо разобраться как он проложен,чтобы закрыть его
и тот и другой кабель пустили просто по стене и прикрепили , не используя при этом ни гофротрубу и чего либо другого (они для связи и для интеренета)
Изменено: Анастасия - 07.06.2016 06:24:15
VkOkMm
Читают тему (гостей: 1)
Видеоуроки
ГРАНД-Смета. Часть 13. Выходные формы
Краткий обзор работы в ПК «ГРАНД-Смета» при формировании выходных документов. 1. Формирование выходного документа 00:17 Как распечатать смету? 2. Настройки выходного документа 02:05 Показ дополнительной информации по расчёту 04:31 Настройка итогов...
Работа с разделами локальной сметы (41)
Полный обучающий видеокурс по работе в программе ГОССТРОЙСМЕТА: Работа с разделами локальной сметы
Документы сметчика
Об отсутствии необходимости проведения государственной экспертизы проектной документации на замену лифтов при проведении капитального ремонта жилых домов
О рекомендуемой величине индексов изменения сметной стоимости строительства на IV квартал 2024 года , в том числе величине индексов изменения сметной стоимости по элементам прямых затрат линейных объектов капитального строительства - воздушных линий электропередачи, индексов изменения сметной стоимости по элементам прямых затрат по объектам использования атомной энергии
Сертификация сметчиков
Сертификация сметчиков
Подтвердите свою квалификацию в области ценообразования и сметного нормирования в строительстве — получите сертификат специалиста или специалиста высшей категории.