Добрый день, уважаемые сметчики.
Помогите разобраться пожалуйста.
Вот есть расценка
1). ФЕРм08-01-018-03 (Ввод линейный маслонаполненный), там ед. измерения 1 компл. (3 шт.).
Если у меня вводов - 6 шт. по спецификации, то как вписывать объём в расценку?

2). ФЕРм08-01-015-10 (Ограничитель перенапряжений нелинейный), там ед. измерения 1 компл. (3 фазы).
Если у меня 3 шт. ограничителей, то мне все равно же, что в ед. измерения (3 фазы), просто ставляю 3 шт. и все, верно же?!

Спасибо Всем за ответы
Похожие темы:Найти еще: ввод
Затраты на устройство вводов водопровода от наружной стены до первого колодца
Автор: Павел. Вопрос вот какого характера 22-й сборник -Затраты на устройство вводов водопровода от наружной стены до первого колодца (slink://local/pn=2?sv=%23searchresult10) учтены ГЭСН сборника 16 «Трубопроводы внутренние». 23-й сборник ...
Договорной коэффициент в смете 2п Гранд смета
... после запятой было более 6 знаков?Ответ:В отличие от локальной сметы, в параметрах проектной сметы не предусмотрен специальный раздел для ввода тендерного коэффициента. Но при необходимости вы можете добавить тендерный коэффициент отдельной строкой в список лимитированных ...
Смета по калькуляции материалов и расходов на зарплату, учет командировочных
Автор: Юлия. Здравствуйте! Дано: "калькуляция на поставку, монтаж и ввод в эксплуатацию системы удаленного управления компрессорным парком" (техническое переоснащение компрессорного парка (автоматизация ...
Установка водомерного узла - как правильно расценить работы
... сборкой на месте монтажа есть расценка " Устройство водомерных узлов с изготовлением обвязки на месте монтажа, с обводной линией диаметром ввода: 300 мм, диаметром водомера 200 мм" (ФЕР16-06-003-01) . Расценка в разы дороже  ФЕР16-06-001-01, и смущает диаметр ввода 300 мм. Как правильно подобрать ...
Прокладка кабельной линии
Автор: Елена. А можно как то учесть ввод кабеля в здание?
 
1) 2 комплекта ставите
2) 3 шт
 
Спасибо
 
Цитата
Доброго времени суток.Вы не правы.Ограничителей будет 1 комплект,а не 3
 
Позвольте не согласиться с Вами.
Изменено: Жанна - 08.06.2017 17:41:27
 
Цитата
Жанна пишет:
Позвольте не согласиться. Все таки 3 комплекта будет во втором вопросе. Так как в нелинейном ограничителе три фазы.
А в линейном? 2 и 1 правильные ответы)
Изменено: Atlant - 08.06.2017 16:22:39
VkOkYaMm
Читают тему (гостей: 1)
Видеоуроки
Коэффициенты к НР и СП (4.3)
Видеурок учит вводить и использовать коэффициенты к накладным расходам и сметной прибыли в программе ГрандСмета
02. Настройка интерфейса
Настройка интерфейса программы Смета.ру
Документы сметчика
О рекомендуемой величине индексов изменения сметной стоимости строительства во II квартале 2021 года, в том числе величине индексов изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ, индексов изменения сметной стоимости пусконаладочных работ
Даже наиболее опытные специалисты совершают ошибки, которые могут стоить предприятию не один миллион. Однако учиться лучше, анализируя чужие ошибки. Что получает опытный экономист, сметчик, ГИП, ГАП или специалист технадзора, выписывая журнал «Вестник ценообразования и сметного нормирования»?
Федеральный реестр сметных нормативов объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета (по состоянию на 30 марта 2023 г.)
Сертификация сметчиков
Сертификация сметчиков
Подтвердите свою квалификацию в области ценообразования и сметного нормирования в строительстве — получите сертификат специалиста или специалиста высшей категории.