Замечания экспертизы по расценке на затягиванию проводов в трубы ПВХ

Замечания экспертизы по расценке на затягиванию проводов в трубы ПВХ

Замечания экспертизы по расценке на затягиванию проводов в трубы ПВХ
 
Добрый день!
Для прокладки электропроводки в здании применяются расценки:
1. ФЕРм8-10-10-1 "Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов" и материал: "трубки гофрированные лёгкие из самозатухающего ПВХ с зондом".
2. ФЕРм8-2-412-2 "Затягивание провода в проложенные трубы" и сам кабель.

Экспертиза выдаёт замечание:
для затягивания провода применить расценку ФЕРм8-2-412-9 "Затягивание провода в проложенные трубы ... каждого последующего.." в связи с тем, что трубки гофрированные лёгкие из самозатухающего ПВХ с зондом, а зонд выполняет роль первого провода.

Подскажите права ли экспертиза (может кто сталкивался)?
Если нет, то подскажите на что сослаться и как отстоять применённую расценку?
 
Посмотрите
 http://psb-energo.ru/faq/4-6
 
Цитата
Максим пишет:
ФЕРм8-2-412-9 "Затягивание провода в проложенные трубы ... каждого последующего.." в связи с тем, что трубки гофрированные лёгкие из самозатухающего ПВХ с зондом, а зонд выполняет роль первого провода
Бред какой-то.
Если серьезно то зонд ни как не может быть первым проводом ))) Ну вот давайте чисто технически... Как вы, или кто-то другой, думаете в трубу или гофру затягивают несколько кабелей, ну к примеру два кабеля? Все просто. Берутся кабеля, с одного конца скручиваются между собой и фиксируются лентой, вместе с зондом. Дальше просто в гофру затягивают два кабеля на одном зонде. Все. Тоже самое если бы было три кабеля ))).
Собственно, как вообще зонд может играть роль первого провода? ))) Технически не возможно, последовательно, затянуть два кабеля в одну трубу при одном зонде.

Либо другой вариант. Замена одного кабеля на два. Если уж все-таки нужно затянуть кабель в гофру, в которой уже есть кабель, то тут нужно к существующему кабелю, прикрепить зонд, вытянуть кабель, оставить зонд, потом к этому зонду прикрепить скрутку из двух кабелей и снова протянуть. Иначе никак.

Получается, что как ни крути и с какой стороны не подойди - не может зонд играть роль первого кабеля. Другого, что-то я не знаю. )))
 
Цитата
Максим пишет:
как отстоять применённую расценку
Максим, купите полметра гофрированной трубки и покажите ее эксперту, а еще лучше привести эксперта в магазин и показать, как выглядят эти гофрированные трубки.
VkOkYaMm
Читают тему (гостей: 1)
Видеоуроки
Создание шаблона начислений (53)
Полный обучающий видеокурс по работе в программе ГОССТРОЙСМЕТА: Создание пользовательского шаблона начислений
Получение окончательного списка позиций (4)
Обучающий видеокурс по составлению календарных планов в ПК ГРАНД-Смета: Получение окончательного списка позиций
Документы сметчика
О применении пункта 4.91 Методики определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (МДС 81-35.2004)
Об индексах изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ, индексах изменения сметной стоимости проектных и изыскательских работ и иных индексах на I квартал 2013 года
В архиве файлы в формате: Гранд Смета (*.gsf); MS Excel (*.xls); Универсальный (*.xml)
Сертификация сметчиков
Сертификация сметчиков
Подтвердите свою квалификацию в области ценообразования и сметного нормирования в строительстве — получите сертификат специалиста или специалиста высшей категории.