Добрый день!

Из сметы на КИТСО экспертиза убирает монтаж и стоимость резервных источников питания и аккумуляторных батарей, как затраты, относящиеся к эксплуатационным? Так ли это? Все это предусмотрено проектом и есть в спецификации.
Похожие темы:Найти еще: экспертиза монтаж
Малые архитектурные формы
... экспертизы приходили именно в том виде, в котором я описала. Со сметами проектировщика, с прайсом от поставщика, в котором указаны проценты на монтаж от стоимости МАФ. И я это наблюдаю уже 7 лет, причем в разных регионах (да и проектировщики и экспертизы очень далекие друг от друга географически). Ну, скажем, наш совместный опыт для ознакомления тем, кто еще не сталкивался с ситуацией))
монтаж кабель-канала
Автор: Наталья. ФЕРм08-02-391-01 Монтаж кабель-канала (рекомендация экспертизы) + цена кабель-канала ТЕРм08-02-399-02 Провод в коробах, сечением до 35 мм2 + цена провода. Вот расценка и набирается.
Расценка по КТП, оборудование это может быть и ТМГ (трансформатор)?
Автор: Ирина. "Ирина пишет: мне постоянно в экспертизе "режут" отдельную расценку на монтаж трансформатора " Вам, видимо, "режут" отдельную расценку на монтаж трансформатора в мачтовой или столбовой КТП (ТЕР33-04-027)....
Расценка по КТП, оборудование это может быть и ТМГ (трансформатор)?
Автор: Ирина. "Ирина пишет: мне постоянно в экспертизе "режут" отдельную расценку на монтаж трансформатора " Вам, видимо, "режут" отдельную расценку на монтаж трансформатора в мачтовой или столбовой КТП (ТЕР33-04-027)....
Кондиционеры оборудование или материалы
... как специалисты, самые грамотные ( не по этим параметрам их туда отбирают, явно :dry: ). Но в "Вестнике" было конкретное обозначение по монтажу внутреннего блока по 20, наружного блока по м7 (было это уже года 2-3 назад опубликовано). И после этого мы так в экспертизу и отправляли сметы. И наши эксперты не возражали. Т.е. речь все о том же: пока нет прямой расценки, есть варианты по принципу "хочу-не ...
 
Ольга,Вы уж определитесь - как в названии темы -   "монтаж источников резервного питания" или как в содержании темы-  "монтаж резервных источников питания"?

Если это резерв, то в любом случае только стоимость, без монтажа.
Мой заказчик просит включать эти затраты в смету (например, запасные извещатели)

Однако в МДС35 на этот счет двояко:

"4.44. В сметных расчетах и сметах на строительство предприятий, зданий и сооружений учитывается стоимость предусмотренного проектом оборудования (монтируемого и не требующего монтажа), предназначенного для обеспечения функционирования предприятия, здания и сооружения..."
4.70. В сметных расчетах и сметах на строительство учитываются суммы средств на оборудование и инвентарь, необходимых для первоначального оснащения вновь строящихся, а также расширяемых зданий общественного и административного назначения"
Изменено: RRRinka - 07.05.2019 12:54:08
 
На мой взгляд, если требованиями ТЗ прописано наличие резерав, то включать стоимость запасного оборудования на основании:


"4.55. В сметной стоимости оборудования учитываются затраты на приобретение запасных частей, обеспечивающих работу оборудования в период гарантийного срока эксплуатации. Номенклатуру и количество запасных частей рекомендуется определять разработчику технической документации на оборудование."

Грубо говоря, запасная часть некоторого оборудования, обеспечивающего его работу, это просто новая единица такого же оборудования. Без некого резерва, например, ГПС не примет систему пожаротушения или пожарной сигнализации. Как раз это и учитывает ваш проектировщик.
 
RRRinka,разницы особой нет в понятиях
Цитата
RRRinka пишет:
"монтаж источников резервного питания" или как в содержании темы-  "монтаж резервных источников питания"
основное питание системы обеспечивается от 220 В через выпрямитель (блок питания). но когда 220 пропадает (день энергетика наступил например), то оборудование переходит на резервное питание, т.к. должна обеспечиваться 1 категория электроснабжения. и это питание поступает от блока питания с аккумуляторами. и без монтажа этого оборудования госкомиссия с пожарными инспекторами данную систему не примет... надеюсь у вас комп подключен к сети через ИБП, который находится в рабочем состоянии а не в резерве в кладовке.
 
Спасибо большое за ответы, разъяснения, обоснования.
 
Алексей,согласна, если именно так указано в проекте.
Тут игра слов.... тот резервный, который смонтированный, я бы назвала - резервирующий или резервированный (РИП 12, например, расшифровывается как резервированный и он же был у нас как-то в ЗИП еще ко всему прочему).


Мало ли, может у них плюс к этому есть еще и именно резерв (в смысле ЗИП) - я писала про него.

 
VkOkMm
Читают тему (гостей: 1)
Видеоуроки
Расчёт индивидуальных норм НР
ГРАНД-Смета 6. Расчёт индивидуальных норм НР
ГРАНД-Смета. Часть 17. Объектная смета и Сводный сметный расчёт
Краткий обзор работы в ПК «ГРАНД-Смета» при расчёте объектных смет и сводных сметных расчётов. 1. ОС и ССР 00:23 Как создать новую объектную смету (сводный сметный расчёт)? 02:15 Как добавить в сводный сметный расчёт итоги по локальным и объектным...
Документы сметчика
Электронный номер ежемесячного обзора «Современное строительство и ценообразование».
О внесении изменений в приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30 декабря 2021 г. № 1046/пр «Об утверждении сметных нормативов»
Рекомендуемые к применению в I квартале 2012 года индексы изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ, индексы изменения сметной стоимости проектных и изыскательских работ, индексы изменения сметной стоимости прочих работ и затрат, а также индексы изменения сметной стоимости оборудования
Сертификация сметчиков
Сертификация сметчиков
Подтвердите свою квалификацию в области ценообразования и сметного нормирования в строительстве — получите сертификат специалиста или специалиста высшей категории.