Уважаемые сметчики всем добрый день, подскажите проводится ревизия кранов, задвижек, трехходовиков на манометрах и пр. какой документ составить что эти работы выполнены. Ну для примера при промывке трубопроводов составляется акт промывки, а при ревизии кранов и задвижек что составлять? спасибо.
Похожие темы:Найти еще: арматуры
По какой расценке лучше поставить клапан смесительный регулируемый
... немного не так  "ProSlave пишет: это автоматический регулировочный клапан прямого действия. " ГОСТ Р 52720-2007 2.6 автоматически действующая арматура: Арматура, срабатывание которой происходит без участия человека. 2.12 арматура прямого действия: Арматура, работающая от энергии ...
Нарезка резьбы на строительной арматуре d=32мм
Автор: ProSlave. "Nadegda пишет: а. И меня интересует не установка арматуры, а нарезка резьбы на арматуру.." не бывает отдельно нарезки резьбы на арматуру хоть в ФЕР хоть в ТСН. Есть только АРМИРОВАНИЕ или ...
Смета на ХВС ГВС К1, К2,..
Автор: Татьяна. Катрин, эта расценка прошла экспертизу. Монтаж фланцевой и муфтовой арматуры разный. Арматура  фланцевая-это когда на концы трубы привариваются фланцы и уже на эти приваренные фланцы крепится арматура, на ...
Замена одних расценок другими
Автор: Алексей. "применять ТЕР 06-01-097-01 Установка арматуры нельзя. ТЕРм 38 не применять.арматуру изготавливать будете?" Наталья, спасибо за ответ. Применил расценку ТЕР 06-01-097-01. "Установка ...
Дополнительная расценка на арматуру сверх нормы
Автор: Анна Соболева. "Мария пишет: вставив в расценку на бетонирование полный расход бетона получите в ней усредненный расход арматуры" Так разве не полученное количество арматуры нужно отнимать от проектных 9 тонн, чтобы взять дополнительно расценку на арматуру?...
 
Алена,
Цитата
Алена пишет:
при ревизии кранов и задвижек что составлять
акт испытания под давлением..
 
акт ревизии запорной апрматуры
 
Цитата
Алексей пишет:
акт испытания под давлением..
Все смешалось , люди кони. Не вводите людей в заблуждение. Не первый раз уже наблюдаю от Вас ответы такого рода
 
Алекс,
Если быть точным
РД-11-02-2006 актуальный на 2019 года
Приложение №5.
Акт освидетельствования участков сетей инженерно-технического обеспечения.
Но никак не
Цитата
Алекс пишет:
акт ревизии запорной апрматуры
Который составляется при периодическом осмотре и проверке . Совсем разные требования.
И довожу до вашего сведения, что регламентируется
ГОСТ 9544-75
Статус- действующий.
Испытание давлением в зависимости от класса герметичности.
Вам видать не приходилось системы ХГВС  сдавать  
 
Причем тут участок сети?  Вопрос смотрим еще раз....

Сборник ГЭСНмр-02(ревизия трубопроводной арматуры)  , Тех часть:

В сметных нормах сборника 2 учтены затраты на выполнение комплекса работ по
предмонтажной ревизии арматуры, не установленной на трубопроводе, включая:

1.2.3.1. перемещение арматуры со склада хранения к месту проведения ревизии на расстояние до 200 м;

1.2.3.2. устройство и разборку приспособлений для производства работ по ревизии;

1.2.3.3. снятие и установку привода;

1.2.3.4. снятие и установку заглушек;

1.2.3.5. удаление антикоррозийных смазок;

1.2.3.6. разборку и промывку арматуры;

1.2.3.7. очистку от коррозии и грязи с последующей промывкой;

1.2.3.8. выявление дефектов;

1.2.3.9. замену прокладок и сальниковых набивок, мелких деталей (крепежа);

1.2.3.10. протирку уплотняющих поверхностей;

1.2.3.11. сборку арматуры, гидравлические испытания.

Испытания заложены в составе ревизии.

Смотрите  ГОСТ 32569-2013 (технологические стальные трубопроводы), пункт 14.3.17.4 ,где также испытания в СОСТАВЕ ревизии арматуры    см. Форма 6 (стр 108)

 
Алекс,
Цитата
Алекс пишет:
гидравлические испытания.
чем проводятся? На какое время и под каким давлением. И какой допустимый уровень падения давления за период времени?
Толку с акта ревизии, если арматура не держит..
 
Алена,
Мы тут немного не правы оба.
Перечень исполнительной документации утверждает заказчик.
Как и все остальные формы отчетности.
Но если ваши сети связаны с обеспечением безопасности жизнедеятельности населения, тогда заказчик должен руководствоваться
Цитата
Алексей пишет:
РД-11-02-2006
а по вашим сетям это
Цитата
Алексей пишет:
приложение №5. Акт освидетельствования участков сетей инженерно-технического обеспечения.
VkOkMm
Читают тему (гостей: 1)
Видеоуроки
Опубликование нормативной информации (4)
Краткий обзор работы в ПК «ГРАНД-Смета» при учёте условий выполнения работ. 1. Индивидуальные коэффициенты 01:07 Как добавить коэффициент из Технической части сборника? 03:17 Как добавить к позиции коэффициент на демонтаж? 05:00 Как добавить к по...
Переименование разделов сметы (44)
Полный обучающий видеокурс по работе в программе ГОССТРОЙСМЕТА: Переименование разделов локальной сметы
Документы сметчика
В архиве файлы в формате: Гранд Смета (*.gsf); MS Excel (*.xls); Универсальный (*.xml)
О рекомендуемой величине индексов изменения сметной стоимости строительства в III квартале 2022 года, в том числе величине индексов изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ, индексов изменения сметной стоимости пусконаладочных работ, индексов изменения сметной стоимости проектных и изыскательских работ
Методические рекомендации для определения затрат, связанных с осуществлением строительно-монтажных работ вахтовым методом
Сертификация сметчиков
Сертификация сметчиков
Подтвердите свою квалификацию в области ценообразования и сметного нормирования в строительстве — получите сертификат специалиста или специалиста высшей категории.