Смотрю примеры АСУ ТП из пособия Горячкина. Одно мне не дает покоя - подсчет каналов КПТС→Оп. В его примерах с понижающим коэф-том учитываются все каналы, дубриуемые на другие терминальные устройства, кроме первого.
Например Стр. 39 и Стр 61:
При этом, ТЧ не содержит такого расчет. Понижающий коэф-т должен быть применен на все каналы.
На стр. 69 стр. стало понятно откуда ноги растут: "...на каждом терминальном устройстве сверх первого отображаемые параметры сверх одного учитываются..."
Откуда эта фраза? На момент написания пособия была другая редакция ТЧ? Правильно увеличивать количество каналов этой группы на единицу?
Например Стр. 39 и Стр 61:
При этом, ТЧ не содержит такого расчет. Понижающий коэф-т должен быть применен на все каналы.
На стр. 69 стр. стало понятно откуда ноги растут: "...на каждом терминальном устройстве сверх первого отображаемые параметры сверх одного учитываются..."
Откуда эта фраза? На момент написания пособия была другая редакция ТЧ? Правильно увеличивать количество каналов этой группы на единицу?