Может кто-нибудь глянет одним глазочком?Буду благодарна
Смета на кап.ремонт по электрике.
11.07.2013 15:36:48 | |
Похожие темы:Найти еще: ремонт
Текущий и капитальный ремонт
Автор: Павел. МДС 81-6.2000 Предупредительный ремонт заключается в систематически и своевременно проводимых работах по предупреждению преждевременного износа конструкций, отделки,...
Автор: Павел. МДС 81-6.2000 Предупредительный ремонт заключается в систематически и своевременно проводимых работах по предупреждению преждевременного износа конструкций, отделки,...
Временные здания и сооружения при ремонте автомобильных дорог
Автор: Галина. Добрый день! Помогите, пожалуйста разобраться..нужно ли включать в ССР стоимости РЕМОНТА автомобильных дорог временные здания и сооружения...определение затрат при капитальном ремонте описано в ГСН 81-05-01-2001..а про ремонт ...
Автор: Галина. Добрый день! Помогите, пожалуйста разобраться..нужно ли включать в ССР стоимости РЕМОНТА автомобильных дорог временные здания и сооружения...определение затрат при капитальном ремонте описано в ГСН 81-05-01-2001..а про ремонт ...
Накладные расходы к ремонту автомобильных дорог
Автор: Смета. Добрый день! Подскажите, накладные расходы к ремонту автомобильных дорог применяются к к=0,85?....или т.к. регламентирующих документов о ремонте дорог нет,только о ремонте зданий....то я могу ...
Автор: Смета. Добрый день! Подскажите, накладные расходы к ремонту автомобильных дорог применяются к к=0,85?....или т.к. регламентирующих документов о ремонте дорог нет,только о ремонте зданий....то я могу ...
Стройконтроль при ремонте дорог
Автор: Смета. Доброй ночи!Подскажите,смета на ремонт дороги, могу ли я применить процент 2.14 на стройконтроль,по постановлению правительства №468? или там только расчет для кап.ремонта?...
Автор: Смета. Доброй ночи!Подскажите,смета на ремонт дороги, могу ли я применить процент 2.14 на стройконтроль,по постановлению правительства №468? или там только расчет для кап.ремонта?...
Ремонт настенных желобов
Автор: Таня Баженова. "Галина Вантурина пишет: Эти работы не относятся к капитальному ремонту. Это обычный ремонт,где-то подклепали, где-то подправили. Эти работы относятся к текущему ремонту. На них существуют свои сборники,...
Автор: Таня Баженова. "Галина Вантурина пишет: Эти работы не относятся к капитальному ремонту. Это обычный ремонт,где-то подклепали, где-то подправили. Эти работы относятся к текущему ремонту. На них существуют свои сборники,...
11.07.2013 15:38:09
На здание 5 эт на 4 подъезда.Чертежей и дефектовки нет,а управлялка требует предварительную цену | |
11.07.2013 15:56:21
Количество уложенного кабеля и заявленного в материалах у меня тоже разнится. Проверьте.
Лысина - это полянка, вытоптанная мыслями. Мысли были чужие, поэтому топтались снаружи... | |
11.07.2013 16:19:39
Алина! Что за стесненные условия 1,15,1,25?
| |
11.07.2013 16:23:53
Для позиции ТЕРм08-03-572-07 добавьте Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: ТЕРм08-03-574
| |
11.07.2013 16:48:16
Для монтажных работ 1,15 и 1,25 не применяется, а также на работы по демонтажу
| |
11.07.2013 16:50:56
Не все понятно с землей,если Рытье ям вручную глубиной 1,5 м под электрод заземления с обратной засыпкой, группа грунтов: 2,зачем еще Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2? Может быть для горизонтального заземлителя и под него уже была готовая траншея?
| |
11.07.2013 17:04:48
1,15 и 1,25 - это не к стесненности Это к строительным расценкам при выполнении ремонта, т.е. ФЕР (ТЕР). К монтажнику и демонтажу это тоже не применимо. Извиняюсь - повторилась, не заметила ответ Галины Изменено: | |
11.07.2013 17:07:26
Да ,с кабелем тоже,что то не. Не забудьте также или к материалу прибавить расход 2% и 3% соответственно тех.части в самом конце, неучтенные материалы , или уменьшить работу. Работы относятся к освещению (спецификация ЭО , а не ЭМ (силовое ,производство), поэтому прокладку кабеля нужно вообщем-то брать из раздела РАЗДЕЛ 6. СЕТИ ПРОВОДОК В ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ
| |
11.07.2013 17:10:16
Что я еще хочу сказать. Конечно, очень часто монтажные сметы составляют с перечнем материалов после всех расценок. Это очень неудобно, да и не правильно. Надо , чтобы все материалы были привязаны к расценкам. Тогда все наглядно и понятно. А так скачешь вверх-вниз, чтобы понять что к чему :unsure:
| |
11.07.2013 17:13:56
Конечно очень удобно делать работы и материалы. Но по правилам нужно делать именно так(во всяком случае для экспертизы). Оборудование-Монтажные работы-Материалы,неучтенные ценником-Строительные работы.
| |
11.07.2013 17:15:55
Не факт, Галина. Экспертизы бывают разные. Ну и эта смета точно не для экспертизы. В общем, надо ее всю переделать | |
11.07.2013 22:43:57
Я тоже всегда делала сметы по электрике как общестрой, экспертиза ни разу не делала замечаний
| |
12.07.2013 09:05:04
Если Вы работаете с Гос.экспертизой в Москве не могли не сделать замечание. Нам делали. И мы приводили в соотвествие
| |
12.07.2013 15:21:48
| |||
12.07.2013 15:24:00
Да.к стати Алина! Мы совсем про Вас забыли. Для первого раза Вы отлично поработали. Поправьте немного и все хорошо | |
12.07.2013 15:57:08 Галина Вантурина Спасибо большое))) Буду стараться быть отличной супермегасметчицей как Вы, Таня Баженова и Ольга | ||||