Добрый день, помогите проверить смету, разварка оптики в шкафу и подключение 2-х камер через мое же оборудование, очень дорого насчитали, проверьте пожалуйста!
Раздел 2 нужно полностью исключить из сметы (см .ТЧ к ФЕРп 02 (ТЕРп 02): 1.2.1. ….ФЕРп части 2 не предназначены для определения прямых затрат в сметной стоимости работ:.... по системам видеонаблюдения (охраны) с использованием телевизионных установок, громкоговорящей связи (оповещения) и др., прямые затраты которых определяются по ФЕРм части 10 «Оборудование связи».
Вам Елена написала п. Тех.части,прочитайте ее и покажите подрядчику. Так же по остальным вопросам. Нужно убедиться самому и предъявить Заказчику замечания. А там договоритесь о сумме на какую Вы рассчитываете,и он согласен будет работать
Григорий! СМР: - расценка повторяющая дважды понятна (кросс оптический). Оборудование указать в СМР отдельно (подрядчик его монтирует? почему нет расценок на монтаж). ПНР - часть 2 (Автоматизированная система) но не видеонаблюдения, тем более еще указывают II категория сложности- причем здесь это? В смете п. 1- Конфигурация и настройка сетевых компонентов (мост, маршрутизатор, модем и т.п.)) - если выбрали данную расценку для наладки, пусть довольствуются этим. Часть 10 отдел 10 - посмотрите Состав работ- установка, настройка и т.д.
Федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета (по состоянию на 25.01.2021 г.)
Приведены индексы изменения сметной стоимости по статьям к ФЕР-2001 по субъектам РФ, индексы на оборудование и прочие работы и затраты, индексы изменения сметной стоимости СМР, выполняемых на объектах магистрального трубопроводного транспорта нефти и нефтепродуктов на 2 кв 2016 года (Вестник ЦиСН выпуск 7 (184) 2016 года).
Подтвердите свою квалификацию в области ценообразования и сметного нормирования в строительстве — получите сертификат специалиста или специалиста высшей категории.