Игорь,
Замечание 1 – выполняйте, оно справедливо.
Замечание 2 – см. выше.
Замечание 3 – объемов Ваших не знаю, но количество смонтированного канала и кабеля должно быть равно количеству приобретенных материалов (провод с запасом в 3%).
Замечание 4 – здесь заказчик заблуждается, т.к. в ТЕРм10 учтены только индивидуальная наладка оборудования. Для того, чтобы наладить автоматизированную систему нужно воспользоваться ТЕРп02.
Замечание 5 - выполняйте, оно справедливо. Только верните крепеж в расценки и не копайтесь в них без нужды.
Замечание 6 – этот ресурс действительно есть в ТССЦ 509-1830 Кабель-канал (короб) "Электропласт" 20x10 мм. Замечание справедливо.
Замечание 7 – выполняйте, оно справедливо по отношению к поз. 5 сметы. Однако к поз.6,7 замечание должно быть другим, т.к. кабель КСПВ 4х0,5 нужно брать по ТССЦ -501-1855, кнопку тревожной сигнализации с фиксацией Астра-321 - по ТССЦ-509-3827
Кроме того:
Расценку пункта 4 ТЕРм08-02-410-01 нужно заменить на ТЕРм08-02-390-01.
Расценку пункта 1 ТЕРм10-08-001-11 заменила бы на ТЕРм10-08-001-12.
Расценку пункта 2 ТЕРм10-08-003-01 заменила бы на ТЕРм10-08-003-02 или ТЕРм10-08-003-05.
Не понятно, почему индекс перевода в текущие цены для материалов по разделу 1 сметы принят равным нулю.