Добрый день! Прошу помощи!Проверьте пожалуйста смету на внешнее электроснабжение по расценкам и примененным коэффициентов в концевике на адекватность. Попросили меня посмотреть сметку, а я в наружке как-то не очень (( Выручите пожалуйста,Буду очень признательна за помощь!!!
Ведомость объемов земляных масс. ... дорожной одежды, грунту для демонтажных работ, планировке, котлован, плодородный грунт.
В проекте есть перекладка участка водопровода, кабеля электроснабжения и связи. В ведомости земляных масс отдельно не выделен объем грунта на наружные инженерные сети.
Я проверяю смету к этому ...
Ведомость объёмов работ в проектной документации на строительство ... Система проектной документации для строительства. Правила выполнения проектной документации по системам внутренних электроустановок, сетям электроснабжения и наружного электроосвещения.
Чем он интересен для сметчика?
Споры о том должна ли быть ВОР в проекте не утихают.
Проектировщики ...
Программа пусконаладочных работ для ГГЭ ... кто сталкивался,Для проверки ЛСР на ПНР необходимо предоставить программу пусконаладочных работ.
для ГГЭ, сделанную по смете, кам ремонт,Электроснабжения МКД.
Электроснабжение ВРУ - как это сделать сметными ценами Автор: Rafik. Добрый вечер всем! У меня такой вопрос. Нужно осметить шкаф (1600*60*40)ВРУ со счетчиком, с автоматами, трансформаторами. Магазины мне дают коммерческое предложение примерно на 190т.р., у меня по позициям сметы такой же набор оборудования 60т.р. еле собираю. может у кого то есть пример или подскажет как это сделать сметными ценами
Ирина,Спасибо Вам огромное за Ваши разъяснения! Все очень понятно и по делу!Безмерно благодарна за то, что уделили своё время! Только такой еще вопрос : к первому разделу применен коэфф.1,44 ( якобы на стесненные вблизи высокого напряжения) , не нашла в нормативных документах нигде такой коэфф. 1,2- видела, а 1,44 - нет.( И такой еще момент.. коэфф. на удаленность объекта от прямых затрат считается?
Виктория пишет: не нашла в нормативных документах нигде такой коэфф. 1,2- видела, а 1,44 - нет
Виктория, 1,44 - это дважды по 1,2 (работа в зоне ВЛ и что-то из стесненности, хотя по новым Методикам, скорее всего 1,2 - на ВЛ, и, возможно, 1,15 - на стесненные условия городской застройки). Но тут надо проект (условия строительства посмотреть)
Инструкция по добавлению позиций сметы и работе со структурой сметы в ПК «ГРАНД-Смета».
1. Добавление позиций в смету
00:19 Как добавить в смету расценку с известным обоснованием?
02:39 Как добавить в смету найденную расценку из нормативной базы?
...
Об утверждении программы профилактики нарушений обязательных требований, соблюдение которых оценивается при проведении Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации государственного контроля за деятельностью национальных объединений саморегулируемых организаций, на 2019 год