Смета на внешнее электроснабжение. Прошу проверить.

Смета на внешнее электроснабжение. Прошу проверить.

Смета на внешнее электроснабжение. Прошу проверить.
 
Добрый день!
Прошу помощи!Проверьте пожалуйста смету на внешнее электроснабжение по расценкам и примененным коэффициентов в концевике на адекватность.
Попросили меня посмотреть сметку, а я в наружке как-то не очень (( Выручите пожалуйста,Буду очень признательна за помощь!!!
Изменено: Виктория - 31.01.2018 16:07:13
Похожие темы:Найти еще: электроснабжение
Система электроснабжения
Автор: Екатерина. Подскажите пожалуйста, мне необходимо составить смету на пир по системе электроснабжения...по какому справочнику СБЦ брать....по объектам ЖГС, просто взять проценты для электроснабжения и электроосвещения....с натуральным ...
Смета на капремонт наружных сетей электроснабжения
Автор: Катерина. Коллеги, поделитесь пожалуйста примером сметного расчета на капремонт наружных  сетей электроснабжения.Очень нужно.
СБЦП на наружные сети электроснабжения
Автор: Сергей Чернышук. Подскажите, пожалуйста, сборник на ПИРы. Проектирование наружных сетей электроснабжения сквера при благоустройстве. Спасибо.
СБЦП на наружные сети электроснабжения
Автор: Сергей Чернышук. Подскажите, пожалуйста, сборник на ПИРы. Проектирование наружных сетей электроснабжения сквера при благоустройстве. Спасибо.
Логично ли составлено предложение?
Автор: RRRinka. .. Разработка проектной документации на создание (модернизацию, реконструкцию/ремонт)  системы электроснабжения .. Выполнение работ по проектированию системы электроснабжения
 
Проект в студию! ;)  как проверять?
Жизнь, как зебра полоса черная, полоса белая, но каких полос будет больше зависит от человека, от его поступков и действий.
 
Понимаю)  но нет проекта (((
В данном случае, прошу посмотреть только сметную часть : расценки и коэффициенты .
 
Виктория, вообще-то и коэффициенты проверить все невозможно (кто его знает, что у Вас в Питере напридумано). А в первом приближении примерно так:
 
Ирина,Спасибо Вам огромное за Ваши разъяснения! Все очень понятно и по делу!Безмерно благодарна за то, что уделили своё время!
Только такой еще вопрос : к первому разделу применен коэфф.1,44 ( якобы на стесненные вблизи высокого напряжения) , не нашла в нормативных документах нигде такой коэфф. 1,2- видела, а 1,44 - нет.( И такой еще момент.. коэфф. на удаленность объекта от прямых затрат считается?
Изменено: Виктория - 01.02.2018 10:47:43
 
Цитата
Виктория пишет:
не нашла в нормативных документах нигде такой коэфф. 1,2- видела, а 1,44 - нет
Виктория, 1,44 - это дважды по 1,2 (работа в зоне ВЛ и что-то из стесненности, хотя по новым Методикам, скорее всего 1,2 - на ВЛ, и, возможно, 1,15 - на стесненные условия городской застройки). Но тут надо проект (условия строительства посмотреть)
 
Понятно! Спасибо!!!
VkOkMm
Читают тему (гостей: 1)
Видеоуроки
Запуск программного комплекса (6)
Полный обучающий видеокурс по работе в программе ГОССТРОЙСМЕТА: Запуск программного комплекса
Автоматический пересчет сметы (47)
Полный обучающий видеокурс по работе в программе ГОССТРОЙСМЕТА: Автоматический пересчет сметы
Документы сметчика
Металлопродукция из нелегированных конструкционных качественных и специальных сталей
О внесении изменений в План утверждения (актуализации) сметных нормативов на 2023 год
О рекомендуемой величине индексов изменения сметной стоимости строительства в III квартале 2020 года, в том числе величине индексов изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ, индексов изменения сметной стоимости пусконаладочных работ
Сертификация сметчиков
Сертификация сметчиков
Подтвердите свою квалификацию в области ценообразования и сметного нормирования в строительстве — получите сертификат специалиста или специалиста высшей категории.