Замена кабельных линий 10 квт - 2 ввода, 4 кабеля, 980 метров, в лотках, в земле

Замена кабельных линий 10 квт - 2 ввода, 4 кабеля, 980 метров, в лотках, в земле

Замена кабельных линий 10 квт - 2 ввода, 4 кабеля, 980 метров, в лотках, в земле
 
Нужно составить смету  Замена кабельных линий 10 квт, (2 ввода, 4 кабеля, длинна 980 метров, в лотках, в земле). Первую часть составила по замене, а ввод кабелей не знаю с чего начинать. Подскажите пожалуйста .Может у кого образец сметы есть. Заранее спасибо
 
1. как выполнен ввод?
2. куда? что за помещения?
3. выложите смету по замене или вышлите письмом
4. образцов - не бывает, каждый случай - индивидуален
 
Посмотрите  пожалуйста, правильно или все не то?
 
Цитата
Елена Гнеднева пишет:
ввод кабелей
кабельный ввод  в здание?

если в здание:м08-02-374-(Устройство ввода в здание в стальной трубе)
01. Перекидка проводов между зданием и опорой.
02. Заделка проходов стальными трубами.
03. Соединение.
04. Прозвонка.

а сами работы наверное будут выглядеть так:
- разработка грунта (траншеи)
- устройство постели
- прокладка кабеля в траншее
- защита кабеля
- засыпка траншеи
- прокладка кабеля по опоре
- устройство муфты
- заделка прохода кабеля через стену дома.

но я не уверена, может кто посоветует другое
 
Какой сборник посоветуете (для прокладки)для затягивания кабеля  связи в полиэтиленовую  трубу в бестраншейную трубопровод методом ГНБ?
Заранее спасибо!
Изменено: Лилия - 19.03.2015 15:42:46
 
 Елена Гнеднева, у Вас некоторые затраты задвоены, например кожух защитный.
Напрашивается  вопрос - зачем столько соединительных муфт для 4 -х  кабелей, 5 соединений  на линию? это не полезно для высоковольтной линии.  Фазировка берется по количеству фаз, а не муфт, т.е. если Вы монтируете  20 муфт, значит 60 фазировок, с коэффициентом 0,8 по МДС 81-40.2006 пункт 2.7, испытание по количеству линий, и если длина линии превышает установленную расценкой - добавлять , а у Вас при монтаже 4 линий, как Вы указали, испытывается только одна. ФЕРм08-04-742 -  с какой целью принята? Ваш объект соответствует расценке? Временные 1 % по нормативу? Сечение муфт и кабеля не соответствует друг другу, Ваши муфты подходят только к одной линии, и 20 там явно не будет....
В помещение такие линии обычно заводят по кабельным каналам, в зависимости от назначения помещения, Вы так ничего про это и не написали.
Для присоединения в электроустановках - концевые муфты (заделки). В общем и целом - со сметой что-то не то.
VkOkYaMm
Читают тему (гостей: 1)
Видеоуроки
Восстановление расценок по шифру (19)
Полный обучающий видеокурс по работе в программе ГОССТРОЙСМЕТА: Восстановление расценок по шифру
Введение, описание исходной сметы (1)
Обучающий видеокурс по составлению календарных планов в ПК ГРАНД-Смета: Введение, описание исходной локальной сметы.
Документы сметчика
О внесении изменений в приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 3 июня 2015 г. № 395/пр «О внесении сметных нормативов в федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета
О внесении изменений в федеральный реестр сметных нормативов информации о федеральных единичных расценках и отдельных составляющих к ним
Федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета (по состоянию на 16.04.2021 г.)
Сертификация сметчиков
Сертификация сметчиков
Подтвердите свою квалификацию в области ценообразования и сметного нормирования в строительстве — получите сертификат специалиста или специалиста высшей категории.