Составила сметку для устройства САКЗ МК 2, посмотрите пожалуйста

Составила сметку для устройства САКЗ МК 2, посмотрите пожалуйста

Составила сметку для устройства САКЗ МК 2, посмотрите пожалуйста
 
Составила сметку для устройства САКЗ МК 2, посмотрите пожалуйста
 
Цитата
Лена пишет:
посмотрите пожалуйста
если кратко, то эту смету выбросить и начать заново. расценки, которые в ней были, не употреблять...
 
почему?
 
Цитата
Лена пишет:
почему?
потому что там ФСЕ неправильно. какое отношение прибор контроля к студийному табло имеет отношение?
или промежуточный прибор к извещателю?
 
ФЕРм11-03-011-02 Прибор для анализа физико-химического состава вещества, категория сложности: вот подойдет для САКЗ-МК 2
 
Взять одну работу и добавить  все оборудование к ней?
 
Лена, да
 
спасибо вам большое)
 
Цитата
Лена пишет:
Взять одну работу и добавить  все оборудование к ней?
Цитата
Наталья С пишет:
Лена , да
похоже и следующую смету придется выбрасывать... но частично расценки уже запомнить  :D  
 
Подскажите тогда, пожалуйста, как будет правильно
 
Цитата
Лена пишет:
Подскажите тогда, пожалуйста, как будет правильно
Цитата
Наталья С пишет:
ФЕРм11-03-011-02 Прибор для анализа физико-химического состава вещества, категория сложности: вот подойдет для САКЗ-МК 2
это только на сам прибор контроля. все остальное менять + добавить кабели и и их подключение. все работы ТОЛЬКО по м11. ну и ПНР...
 
спасибо
 
Исправила
 
Что касается монтажа этой бесовской системы, предложил бы ФЕРм11-03-011-03, поскольку по п.1.11.31:  III категория – комплект, состоящий из двух блоков-преобразователей, блока индикации и комплекта вспомогательных устройств. А у нас в наличии: Сигнализатор загазованности природным газом СЗ-1-1, Сигнализатор загазованности оксидом углерода СЗ-2-2 - (вот два блока-преобразователя на разные газы), БСУ (блок сигнализации и управления), извещатель GSM5 (рассылает смс-ки при пороговых или аварийных ситуациях, вместе с антенной сойдет за комплект вспомогательных устройств, отдельная расценка не нужна), комплект кабелей, а также электромагнитный фланцевый клапан КЗГЭМ-У-50Ф-НД (номинальный диаметр 50мм, номинальное давление 0,1МПа, для него отдельная расценка).  Помимо этого, для питания приборов нужно будет установить розетки, если это не учтено в электрической части проекта, то 4 розетки с соответствующим кабелем по ФЕРм8 надо предусмотреть. Соединение приборов выполняется: двумя 4-жильными кабелями сигнализаторы загазованности с БСУ, 5-жильным БСУ с клапаном, и от БСУ на GSM извещатель минимум 6 жил. При этом кабель со стороны клапана будет оконечен, его нужно будет только воткнуть в разъем, антенну GSM извещателя надо будет воткнуть в разъем, а остальное присоединять к клеммам приборов –  минимум 33 жилы, это по ФЕРм11. Длины и способ прокладки кабелей - по месту, расценки по ФЕРм8.  
 
спасибо
VkOkYaMm
Читают тему (гостей: 1)
Видеоуроки
Настройка параметров применения норм (26)
Полный обучающий видеокурс по работе в программе ГОССТРОЙСМЕТА: Настройка параметров применения норм накладных расходов и сметной прибыли
Ресурсное ранжирование
Гранд-Смета 7. Ресурсное ранжирование
Документы сметчика
О рекомендуемой величине индексов изменения сметной стоимости строительства на IV квартал 2023 года, в том числе величине индексов изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ
Разъяснение Союза инженеров-сметчиков "О возвратных суммах"
В архиве файлы в формате: Гранд Смета (*.gsf); MS Excel (*.xls); Универсальный (*.xml)
Сертификация сметчиков
Сертификация сметчиков
Подтвердите свою квалификацию в области ценообразования и сметного нормирования в строительстве — получите сертификат специалиста или специалиста высшей категории.