Смета на капитальный ремонт по замене кабеля


Страницы: 1
RSS
Смета на капитальный ремонт по замене кабеля
 
Посмотрите, смету, пожалуйста. Сумма не маленькая, а ведущий сметчик в отпуске. Вот и сомневаюсь.
Работы проводятся подрядом в метрополитене.
 
1. Обратная засыпка всегда меньше объемом, чем разработка грунта, хотя бы на высоту подушки из песка (20 см)
2. На общую длину траншеи 120 м - объем грунта и песка - великоват (при ширине 0,6 у вас получилась глубина 53 метра)
3. Фазировка берется по количеству жил, а не линий, т.е. 3*2=6 (см пособие по составлению смет на пусконаладочные работы), фазировка и прокладка кабеля производятся одним и тем же звеном, что дает основание для применения понижающего коэффициента на эту расценку - 0,8 - МДС 81-40.2006 п. 2.7. А вот на испытание понижающие не берутся.
4. Труба асбестоцементная - 12 м длиной бывает редко, тогда нужны соединительные муфты для труб, но настаивать не буду.
5. Кабель в проложенных трубах - расценку не увидела
 
Цитата

2. На общую длину траншеи 120 м - объем грунта и песка - великоват (при ширине 0,6 у вас получилась глубина 53 метра)
В дефектовке размер траншеи 0,8х0,4, длина 120 метров.

Тогда получается при ширине 0,6 объем грунта будет ещё больше - 0,6*0,8*120/100= 0, 576!!! А было 0,384.
 
В смете применили коэффициент на стесненность -( 3. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т. п.) или движения транспорта по внутрицеховым путям. ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35) - для озеленения. Так у Вас что, кабель и  газон над ним  расположены внутри метрополитена?
Если все же на улице, то скорее подойдет (МДС35 пр.1 т.1 п.7._Строительство новых объектов в стесненных условиях: на территориях действующих  предприятий, имеющих разветвленную сеть транспортных и инженерных коммуникаций и стесненные условия для складирования материалов - 1,15) или (МДС35 пр.1 т.1 п.8._Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: 1,15), для монтажных работ ( МДС35 пр.1 т.2 п.4._Производство монтажных работ на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта - 1,15)
 
Песка заложено 14,4 - значит ширина траншеи 0,6 (подушка из песка 20 см), должно быть 0,576 - грунт. Мы брали глубину траншеи 0,9 с разработкой грунта экскаватором. Что касается метрополитена - эти нюансы я вам подсказать не смогу.
 
Татьяна Юрьевна, КОЭФФИЦИЕНТ =3 на работы, выполнямые "в окно" правильно применила, как думаете?
 
Юлия, спасибо!!!  :cheer:
 
Victoria , насчет этого коэффициента ничего не могу сказать - не приходилось применять. Если эти работы выполняются    "в эксплуатируемых тоннелях метрополитенов в ночное время «в окно»", то правильно.
Страницы: 1
Vk Fb Ok Ya Mm Tw G+
Читают тему (гостей: 1)


Показать похожие темы
Похожие темы Найти еще: ремонт кабеля

Металлорукав и кабель

... расценку ФЕРм08-02-413. Проблема в том, что не разрешается применять расценки ФЕР, специально в ТТ прописаны условия применения Базовых цен на ремонт Министерства энергетики. Смущает то, что никак не можем доказать сметчикам заказчика, что затягивание проволоки не является затягиванием кабеля. Их аргумент: вы же в привязываете к концу проволоки кабель и после затягивания проволоки сразу затягивается кабель. Если учтено затягивание ...

Перемещение и удаление разделов (45)
Полный обучающий видеокурс по работе в программе ГОССТРОЙСМЕТА: Перемещение и удаление разделов локальной сметы
Присоединение работ из внешних файлов (11)
Обучающий видеокурс по составлению календарных планов в ПК ГРАНД-Смета: Присоединение работ из внешних файлов, вывод календарного графика на печать
Устройство полов из мозаичной уширенной паркетной доски Типовая технологическая карта на устройство полов из мозаичной уширенной паркетной доски Устройство бетонных покрытий полов Типовая технологическая карта на устройство бетонных покрытий полов