Ольга11111111 пишет: Мне нужно составить КС-2 и Кс-3. Ни разу не сталкивалась.
Не поняла, вообще никогда-никогда не делали КС-2 и Кс-3???? Вы в какой программе работаете? В гранде (да, думаю, что и любой другой программе) есть вкладка "Справка" там все доступно отписано
Ольга! "Вводно-распределительное устройство (ВРУ) – относится к виду электротехнических устройств низкого напряжения и используется в сетях с номинальным напряжением до 380 В переменного тока с частотой 50 Гц. ВРУ (вводно-распределительное устройство) защищает линии от перегрузок сети и коротких замыканий, получает и распределяет электроэнергию."- Поэтому можете смело добавить ПНР 1 Измерения сопротивления п01-11-021.....К блокам управления-это тоже относится.
С первого взгляда ставится 2 шкафа без начинки. Потом 2 автомата рядом на полу. Тут явно что-то пропущено. Кабель до 70 мм2... круто. ФЕРм08-02-412-11.. а первый где? 240м трубы и в неё с протягивают 120 м кабеля, потом ещё 120... А там уже лежит что-то... ФЕРм08-02-409-02 труба толстовата для одного кабеля. ФЕРм08-01-102-01 РАЗДЕЛ 4. ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА. Чёт сомнение берёт, тем более, ничего кроме автоматов туда не впихивается.
Федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета (по состоянию на 06.10.2020 г.)
Даны разъяснения по вопросу определения и применения прогнозных индексов изменения сметной стоимости, сообщаемых ежеквартальными письмами Минстроя России.
Подтвердите свою квалификацию в области ценообразования и сметного нормирования в строительстве — получите сертификат специалиста или специалиста высшей категории.